USB虚拟串口连续发送时间间隔的问题

usb虚拟串口又出问题了 求助_百度知道
usb虚拟串口又出问题了 求助
我有更好的答案
USB虚拟串口,端点3接收 端点1发送
使用串口调试助手发送36字节,STM32单片机收到后 通过信号量(ucosIII)传递给任务任务发送320字节给串口调试助手(USB发送的时候有停顿,每60字节组成一次发送包 发5次60字节1次20字节,每个包间隔5毫秒)串口助手能正确收到!
英特尔公司是全球最大的个人计...
主营:半导体芯片
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。他的最新文章
他的热门文章
您举报文章:
举报原因:
原文地址:
原因补充:
(最多只允许输入30个字)您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:
这两天在一个项目里,使用惠普笔记本通过usb转串口线调试维伦触摸屏时,刚接上就冒烟。
第二天又买了一条不同牌子的usb转串口线,又冒烟。电脑主板南桥给烧坏了,现在还在修。
第三天,又带一台联想昭阳又换了一条不同牌子的usb转串口,这次是调试一台松下的plc,结果刚接上,就冒烟。
至此,连接三条usb转串口线给烧掉,而且是不同电脑不同设备,用的是标准的连接线。
查过机台的静电,没有短路,没有接错线。不知为什么会频频烧掉?
到现在项目停在那里,不敢再接串口设备。
患上了串口恐惧症。
zhanghoupan
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1246
注册时间:
太恐怖了,没见过,还是第一次听说,求高人指点
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:448
注册时间:
应该找和电脑相同品牌,同一型号的吧
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:400
注册时间:
不知道是哪个地方冒烟,不防先不接电脑,只接接头,看情况如何。有可能是功率,电压不匹配哈
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:
问题找到了,原来客户的马达的0V接在地线上(机台作为地线)导致,他们是做连接器机台,他们说行业内都是这样接法,一直没问题
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:14689
年度积分:725
历史总积分:24631
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
???
用的是标准的连接线------标准的?屏的?还是plc的?
原来客户的马达的0V接在地线上(机台作为地线)导致-----dc的ov?结果只烧你的usb-rs232?
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
& & 大脑缺氧,爱进水
& & 纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
年度积分:53
历史总积分:646
注册时间:
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
工控学堂推荐视频:USB 转串口为什么不能通讯-专业自动化论坛-中国工控网
USB 转串口为什么不能通讯
给TA发消息
加TA为好友
悬赏10分-未结帖
发表于: 09:30:28
我的笔记本电脑用USB转串口来和CPM2AH通讯连不上,通讯指示灯会一闪一闪的就是连不上,不知什么原因,转串口的其它的PLC都可以通讯的。请各位高手指教。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:48 1楼
PLC接口驱动安装了么&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:57:45 2楼
在电脑“设备管理器”里看看有没有这个USB转RS232线的COM号,方法是拔下USB,看COM端口有没有减少,过一会后再插上,看有没有COM口增加进来的,并能看到是COM几。如果插上时提示?或要求安装驱动,就表示没有安装好驱动!连接PLC时确认端口号,波特率是否正确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:02:07 3楼
是不是驱动管理工具,安装CX-programmer的时候就一起安装的呀!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:05:24 4楼
我根转串口线可以用在其它的PLC.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:00 5楼
换一个端口看看,有的PLC只提供两个COM口,和电缆连接的COM口,需要更名过的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:10:31 6楼
232串口通信,有的只需要GND、RXD、TXD &这3根线即可,有的还需要另外一些握手信号才能正常通信,具体参见下表(没有握手信号无法通信):
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:38:17 7楼
这个不管驱动的事情,还是线的问题。有些就是得用他们的专用串口线才能读,用USB转就是不行。不要太过郁闷和纠结。我也遇到过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:52:07 8楼
USB转接器加plc编程电缆或者直接用usb口的编程电缆电缆不对 驱动安装不正确不可能通讯上的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:39:25 9楼
一定要安装驱动程序!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:58:27 10楼
1.使用的是同一个pc,就不存在驱动程序的问题2.确认你的通信参数是否匹配
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:02:47 11楼
有些PLC的通讯口--里面的线是跳过的,需要使用专用线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:31 12楼
多准备几个转换接头换换看,有些PLC需要专用的连接线&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:53:24 13楼
多试几根吧,有时候plc挑通讯芯片
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:19:37 14楼
试试是否可以和其他的OMRON品牌PLC通讯,如果可以可能是你现在通讯不上的PLC串口设置问题,或者你这台PLC串口坏了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:24 15楼
我有一个屏和电脑通讯不上,因原来电脑有自带COM口坏,现新买台一没有COM口,后我用USB转串行,但就是通讯不上,有请哪位高手指点一下.&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:22:53 16楼
有些软件就是要自带的串口才行的,不过这个应该是可以的,我用PCMCIA卡转串口的还不错
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:08 17楼
电脑上下载那个串口转USB的驱动程序。。。安装好了之后就好