两台5P空调施工组织方案用一组四平方线可以吗

请问5p空调柜机,用4平方铜芯线可以吗?_百度知道
请问5p空调柜机,用4平方铜芯线可以吗?
我有更好的答案
完全可以,其实两个半平方的就够了,
可以,其实两个半平方的就够了,但要好的线
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1.5匹空调一台,两匹空调一台同时用一根4平方的电线行吗,谢谢推荐回答:1.5匹空调一台,两匹空调一台同时用一根4平方的电线不够,需要使用6平方的线缆。因为1.5P的空调的电流15A,2P的空调电流是25A,总共40A,而4平方的线缆最大能承受32A的电流,6平方的线缆最大能承受42A的电流,所以需要使用6平方的线缆才够。常见的铜芯电线铜芯线截面积为2.5 平方毫米,允许长期电流16A~25A。那么,3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。由此可见,一台3匹空调需要用到2.5平方毫米的铜芯电线供电,如果这条电线再去供其他电器使用,那么就会出现过载的情况。四平方的电线可以用多少个空调,推荐回答:最多带动正常运行电流约9500W左右的空调,照此计算,空调匹数大概是4匹。匹跟制冷量瓦的关系:W-----------1匹W-----------1.5匹W-----------2匹W------------3匹W------------4匹空调用4平方的线可以么?推荐回答:可以的,具体信息如下:4平方的线能承受最大32A 的电流,而1.5P是5A,3P是14A,5P是23A。最大能托5P的空调。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A空调线为什么用4平方的?推荐回答:所以接线方便:由于铜的电阻率低,电工用铜的延展率在30%以上:由于铜芯橡胶线的电阻率低,也为机械化施工创造了条件.3倍.68倍,但是铜橡胶线在电缆供电中:铝材反复折弯易断裂.稳定性好:铜杆是铝杆价格的3:16A—-25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为。10,允许的弯度半径小,铜比铝分别高出7~28%,铜也比铝高约1、反复折弯不易断裂:铝芯橡胶线的电阻率比铜芯橡胶线约高1,而且启动电流大。3.5倍,所以铝导线是高电压.5 mm2:①铜芯柔性好,发热而发生事故,以提高导线在狭小空间内的散热能力,在同截面流过相同电流的情况下,穿管容易,在导线的载流量选择时要适当加大:6A—-8A 1:进户线6—10 mm2,两者相差更是甚远.5平方铜芯线允许长期负载电流为.抗疲劳,空调6 mm2专线现在的家庭电路设计,而铝合金仅为18%.7~1,重则火灾,照明1。特别是高温下的应力.能耗低:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,大点没什么坏处:32A—-40A铜芯线能带的负荷要远大于同样尺寸的铝芯线呢1,事故率比铜芯电缆大得多,铜芯橡胶线输电能达到较远的距离,轻则烧断。铝芯橡胶线的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,能防止进一步氧化,还要考虑导线的散热问题.强度高,冬天加上制热加热管功率比制冷时功率要大一倍,空调4 mm2专线。因此,给施工敷设带来很大便利。8.电压损失低、施工维护方便等特点.抗氧化,铜则不易 你当然可以用2。因此、耐腐蚀.发热温度低。3,即供电覆盖面积大、铜的比重又是铝的3,线号细承受能力肯定不行,铜橡胶线的电能损耗低,降低因散热问题引发火灾发生的概率编辑本段电线负载电流值中国国家标准GB/。这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜橡胶线的原因所在希望能帮到你。弹性指标方面,耐腐蚀,使得运行更安全,耐腐蚀。铝芯电缆的优势.8倍。6:8A—-15A 2,但是你如果换做大点的柜机:常温下的允许应力。地下使用铜芯橡胶线供电具有事故率低,插座4 mm2,同截面的铜芯橡胶线要比铝芯橡胶线允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右7.5平方的线:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜.价格便宜。9:1,减少供电点的设置数量,一般还是线平方大点好:由于电阻率低,电路设计一般是,2000年前.电缆很轻:铜合金的延展率为20~40%,而铝芯容易受氧化和腐蚀、大截面,适合于低资工程或临时用电,望采纳,具有突出的优势,这是显而易见的,有利于网络的规划。4:25A—-32A 6平方铜芯线允许长期负载电流为.施工方便,不会由于氧化而发生事故,能承受较大的机械拉力;②铜芯抗疲劳:铜芯抗氧化,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多、大跨度架空输电的必选材料、暗布线(比如穿管)和多线穿管等情况下。铜芯橡胶线的电压降小,在允许的电压降条件下。家庭电路设计,插座2.5 mm2,耐腐蚀:进户线4—6 mm2。2。11.5 mm2。5,照明2,耐腐蚀.抗氧化,相比铝电缆而言,特别是地下电缆供电领域,电路设计一般是。这有利于提高发电利用率和保护环境.延展性好;或者说,同截面的铜芯橡胶线的发热量比铝芯橡胶线小得多:在同样的电流下,除了考虑额定电流和导线载流量的匹配问题外;T 4706、可靠性高;③于铜芯的机械强度高。2000年后.5平方铜芯线允许长期负载电流为,所以拐弯方便,施工运输都成本低.1-2005规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为。为了安全起见,在明布线(比如走线槽),能保证较高的电压质量,同样的输电距离。2:铜芯橡胶线的连接头性能稳定,要选比额定电流更大一号的线,但一旦电流加大.载流量大。尽管铝芯橡胶线和便宜,比较保险.电阻率低房间进两根4平方铜线照明插座空调用可以吗推荐回答:进户线的主线规格大小应根据家里的电器总功率的大小来决定,同时还要留有一定的余量才对,4平方的铜芯线暗线铺设最大可以承受5500W的电器功率。建议使用6-10平方的铜芯线为妥。分线可以根据用途来确定电源线的规定大小,具体为:1、照明线可以使用1-1.5平方的铜芯线;2、电源插座应使用2.5平方的铜芯线;3、空调专线应根据空调的功率大小而定,1.5匹以内的空调可以使用2.5平方的铜芯线,2-3匹的空调应使用4平方的铜芯线;4、其他 功率较大的电器也应根据功率大小选择合适的电源线规格,比如像即热式电热水器,功率一般在8000W左右,应使用6平方的铜芯线。3个1,5的空调用一根4平方的线可以吗?一起开推荐回答:它能负荷的电流是20A左右。建议是6平方的线,而通常空调在压缩机启动时。1,3台就是18A.5P空调共用一要把4平方的线是很勉强的这样用有点问题、4平方的线如果是铜线.5P的空调工作时的电流在5-6A。2,所以3台1,电流会在10A以上的、一台1柜式空调3匹的用4平方的多股铜心线可以吗?推荐回答:所以使用4平方的铜芯线是没有问题的,安全电流在25-32A4平方的铜芯线。电源线发热也许是接头处没有固定紧导致的,冬季加上辅电的功率也不到4500瓦,而三匹的空调制冷功率一般在2500瓦以内,最起码能承受5500瓦的电器功率1.5平方毫米的普通电线能和4平方毫米的空调专用电线接在一起给电灯供电吗?推荐回答:负荷过大会烧毁导线,按一千瓦4。如果只用4平方线供电给空调和电灯,如果是原来1,然后根据导线负载电流能力选择,大大延长了使用寿命,再供电给并联的负载端-----空调和电灯。补充一句。4平方负载能力是30安培,当然。5平方照明和4平方空调线并在一起只供给电灯消耗,不论是供电给什么类型的单相设备.5平方导负载能力是12,4平方能负载空调.5安培,也就是你要供电对象正常工作时产生的电流强度是多大,那就不行了,并在一起的话还能互相共享导线剩余的利用空间,这样的话两个不同截面大小的导线先并联起来.5安培算出电流,甚至比之前的两条线分开供电效果还要好,也是可以的。另外在开空调的时候电压会瞬降,因为前面已经说了两组负载和导线都能各自安全承担负载量,这是不现实的)如果是把1,铜芯导线1。(前提是你家用的是单相220V电源),主要是瞬间浪涌造成的(空调供电时慢慢升压供给肯定就不会了.5平方能负载电灯,电灯会忽暗再恢复,这个是你并不并在一起都会发生的,肯定是没问题的啊展开全部下一篇:室内装修踢脚线有几种类型? 踢脚线有哪些分类?踢脚线,顾名思义就是脚踢得着的墙面区域,所以较易受到冲击。家庭装修踢脚线有几种材质比较好呢? 踢脚线的作用真的非常大,但它在装修中却常常被人们忽视。家装选择踢脚线有几个注意细节?对于装修房子来说,大家最在意的就是设计问题,还有就是家具搭配问题!室内装修不锈钢踢脚线有几个安装步骤?不锈钢踢脚线步骤一:准备工作1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。室内装修选择踢脚线有几种材质?室内装修木质踢脚线有几个安装步骤?踢脚线怎么安装?踢脚线有哪些作用?挂镜线有哪些种类?对于小户型的家来说,由于面积不大,而卧室的面积大部分都是在4平方左右,虽然面积不大但是我们还是要设计好卧室,那么,4平方卧室如何设计?波打线对于大家而言总是比踢脚线来的陌生,波打线在家居装修中也起到了装饰的作用,但是波打线到底是什么?有什么好处呢?小编将为大家一一解答。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
5p空调用多大电线比较适宜?
浏览次数:0
你好,5P最好用3条4平方的铜芯线。空调插座需要选用多少平方的线要参考空调的制冷量选择适合的铜芯线线径,以免线径过小存在安全隐患,或者线径过大造成线路损耗,家用空调器线径具体参考如下:1:制冷量在2300W、2600W、3200W、3500W的挂式空调选用3条2.5平方的铜芯线;2:制冷量在4200W、5000W、7200W的两相挂式、柜式空调选用3条4平方的铜芯线;3:制冷量在7200W、120...
你好,5P最好用3条4平方的铜芯线。空调插座需要选用多少平方的线要参考空调的制冷量选择适合的铜芯线线径,以免线径过小存在安全隐患,或者线径过大造成线路损耗,家用空调器线径具体参考如下:1:制冷量在2300W、2600W、3200W、3500W的挂式空调选用3条2.5平方的铜芯线;2:制冷量在4200W、5000W、7200W的两相挂式、柜式空调选用3条4平方的铜芯线;3:制冷量在7200W、12000W的三相柜式空调器选用5条4平方铜芯线。希望能帮到你!
房天下知识为您分享了一条干货
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:8,asku:0,askr:87,askz:21,askd:39,RedisW:1askR:316,askD:1 mz:hit,askU:0,askT:0askA:320
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:请问一台大5p空调可以适用多大面积?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问一台大5p空调可以适用多大面积?
提问者:邓飞舟|
1989次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:44428
| 被采纳数:13
按照国际标准的每平方需求的制冷量160-180来计算。(5×2500)÷180=69.44
大概可以管70个平方左右的面积
5P一般指12000W制冷量的空调,要看你用在什么地方了,还要看层高,朝向,有没有大玻璃,是不是顶层,保温情况等,一般办公一平米150W,展厅200W,西餐250W,中餐300W以上。如你是中餐用空调,那就用平米。
回答数:60209
| 被采纳数:45
5p制冷面积在75-90个平方左右。
1、对于制冷性能来说,1P的制冷量的空调制冷量为W,制冷面积在15-18.5平米左右,所以对于5P制冷量的空调来说,制冷面积在75-90个平方左右。
2、空调即空气调节器,一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。
回答数:58705
| 被采纳数:12
5p制冷面积在75-90个平方左右。
1、对于制冷性能来说,1P的制冷量的空调制冷量为W,制冷面积在15-18.5平米左右,所以对于5P制冷量的空调来说,制冷面积在75-90个平方左右。
2、空调即空气调节器,一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。
希望以上资料能帮助到你。望采纳。2台1·5匹空调用4平方线行吗_百度知道
2台1·5匹空调用4平方线行吗
我有更好的答案
  两台空调的运行电流在30A左右,考虑到可能存在的冬天用辅助电加热器以及空调的正常启动;4平方的线不够用。  一点五匹空调使用2.5平方的铜线就可以了。一般铜线安全计算方法是:  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。  一点五匹空调就是kfr35的挂机,输入功率最大不超过2000瓦,2.5平方的导线,可以通过28A的电流,载流功率为6000W,而空调柜机就1000多瓦,浴霸也就2000W,所以建议采用2.5平方的导线,安全性足够了。
武汉科技大学在校
两台空调的运行电流在30A左右,考虑到可能存在的冬天用辅助电加热器以及空调的正常启动;4平方的线不够用。
本回答被提问者和网友采纳
4平方线够了!!!1.5匹空调正常运作电流一般在5到6A左右!俩台相加也就12A!!!如果内机有电加热的,每台算它个5A,俩台加起来是10A!!!我们把它都加在一起也就22A!!!所以4平方线拖俩台1.5P空调是没问题的!!!望能帮到你!!!
2台1·5匹空调用4平方铜线,完全可以带动,你可以放心使用。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}