西门子变频器频率设定V20变频器有启动和频率信号,但没输出是什么原因

西门子变频器通讯控制时有运行信号但无频率输出为何_百度知道
西门子变频器通讯控制时有运行信号但无频率输出为何
我有更好的答案
你DCS有没有给定频率啊
控制字都对吗
采纳率:19%
可能变频器模块有问题
本回答被网友采纳
谢谢变频器没问题,因为点动时正常(也是通讯控制)分析CB板也应该没问题。P1000=6
为您推荐:
其他类似问题
西门子变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: &
西门子V20变频器调试——上电调试(完结)
无标题文档1.&置位V1.0&将10#F)写入VW1000&并发送给变频器此时变频器显示故障F72,监控PLC状态表也查看到该故障。此故障意思为查看故障代码含义,如果启停信号和频率给定设置为通信,但又没有持续的设定值数据收发的话,在P2014设置的时间之后就会报F0072。将P2014设置为0可以屏蔽这个故障。&2.消除完故障之后,再重新启动变频器,提示报警,代号922,意思为变频器出线端没接负载(测试阶段没有接电机)&可暂时忽略。&3.向写入频率存储区VW2024中写入16384(50HZ),能观察到变频器频率增加到50HZ,并且读取的当前速度反馈也是16383&说明写入频率成功。&4.读取状态字为您推荐:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
分享到:点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】
上一篇:&&下一篇:西门子V20变频器代理商 - 产品网
&& 西门子V20变频器代理商
&&电话:电话:
?西门子V20变频器代理商产品描述
西门子V20变频器代理商 & & & & & & &&西门子V20变频器代理商
西门子V20基本型变频器代理商 西门子V20基本型变频器代理商价格 西门子V20基本型变频器代理商哪里有销售 西门子V20基本型变频器代理商原装正品 SINAMICS V20 是西门子提供的具有基本性能的紧凑性变频器,可针对此类应用提供简单且经济有效的驱动解决方案。 SINAMICS V20 调试迅速,易于操作,坚固耐用且经济高效,从而在同类产品中独树一帜。该款变频器有五种尺寸可供选择,输出功率覆盖 0.12 kW ~ 30 kW。 SINAMICS V20&&经济、可靠、易用的基本型变频器基本型变频器SINAMICS V20向小型OEM客户提供适合的经济型解决方案。 SINAMICS V20有四种外形尺寸可供选择(FSA~FSD),提供三相400V和单相230V进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kW,0.37~15kW的功率范围。高可靠性设计,创新的冷却设计,经久耐用。 无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用。丰富的I/O接口,直观的LED面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时,创新的节能方式及节能结果显示,真正意义上节省费用。 V20系列变频器是西门子sinamics家族推出的一款基本型变频器,它在西门子变频器中的定位如下图。V20系列变频器目前有五种外形尺寸可供选择,输出功率覆盖0.12KW-30KW。 &&&& &&V20变频器的五种外形尺寸
其特点表现在以下三方面:易于安装、易于使用、经济高效。 SIEMENS/西门子(授权)中国区总代理& SIEMENS&&&&上海邑斯自动化科技有限公司& 我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200&触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品&质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品 易于安装:
穿墙式安装和壁挂式安装--均允许并排安装
集成USS和&MODBUS&通讯端子
7.5 kW ~ 30 kW&变频器集成内置制动单元
易于使用:
无需连接主电源即可实现参数载入
内置应用宏与连接宏
异常不停机模式可以实现无间断运行
较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层PCB板大大提升了变频器的稳定性
用于V/f、V2/f&控制的节能模式
用于E&尺寸的轻重载双模式
V20变频器选件特别丰富,有参数下载器、外部BOP接口模、制动模块、、制动电阻、进线电抗器、输出电抗器、屏蔽连接件、RV20&外置BOP (基本操作面板)、外置BOP连接电缆、SINAMICS内存卡、RS485终端电阻、DIN导轨安装组件、外部EMC&滤波器等级&B等等。& 1、本例程的系统配置: (1)安装Step7 Micro/Win V4.0 SP6软件和USS协议V2.3,软件下载地址: 西门子标准库指令: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0010 Micro/WIN V4.0 SP6软件下载地址: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0002 (2)PC/PPI电缆、S7-200、电源模块、通信电缆。 (3)V20驱动装置和一台PC机。
2、在使用MicroWin software 创建项目之前,确认USS库文件已经安装: &
& 3、创建一个例程: 3.1 设置通讯接口 本例程使用PC/PPI电缆。 &
3.2 建立PC和PLC之间的连接 &
&双击刷新&搜索到PLC后,点击&确认&。 & 3.3 用电缆将S7-200 Port 0端口与V20的RS485接口相连(注意端口连接规则:V20的&P+对3、N-对8),如下图所示: &
3.4 变频器参数设置: & V20 可以通过选择连接宏Cn010实现USS控制,也可以通过直接更改变频器参数的方法来实现。参数设置如下表所示: & 表一:
Cn010默认值
选择命令源
RS485为命令源
RS485为速度设定值
RS485协议选择
USS/MODBUS波特率
波特率为9600bps
变频器的USS地址
USS PZD长度
PZD部分的字数
USS PKW长度
PKW部分字数可变
USS/MODBUS报文间断时间
接收数据时间
&&& 3.5 使用USS协议的初始化模块初始化S7-200的PORT0端口: &
EN使能:每次改变通讯状态都应该执行一次初始化指令。所以EN信号应该通过边沿检测元件脉冲激活。
Mode:用这个USS输入值选择通讯协议。 1:为端口0指定USS协议,并启用该协议。 0:为端口0指定PPI协议,并禁止USS协议。 Baud: 波特率:&115200。 Active:激活驱动地址。 Done:当USS_INIT 指令执行完成后,Done=1。 Error:指令执行的结果,如果有错误,显示错误代码。 Active:激活驱动地址举例: &
3.6 使用USS&&CTRL模块来控制USS地址为3的变频器,为了运行变频器需要按照表一设置参数: &
& 状态表: &
功能块定义: EN:通常情况总是激活。 RUN:指示驱动为启用(1),或禁止(0)。 OFF2:允许V20自由停车。 OFF3:允许V20快速停止。 F _ACK:V20故障复位。 DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针)。 Drive:V20地址 0-31。 Speed:速度给定值,以全速的百分比给出 (-200.0~~200.0%,负值时,V20反向)。 Resp_R:轮询V20,扫描时=1,并更新下面值。 Error:错误字节,参见表:USS指令执行错误。 Status:V20返回状态值。 Speed:V20速度,(-200.0~~200.0%)。 Run_EN:V20运行状态(1:运行;0:停止)。 D_DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针) Inhibit:V20禁止位状态。 (0:启用;1:禁止)。要清除禁止位,必须将Fault清零, RUN,OFF2, OFF3输入也要清零。 Fault:指示故障状态。根据V20故障表确认故障。故障排除后,置位F _ACK使Fault 清零。& & 表二:Error 信息
驱动未响应
检测到驱动响应中存在校验和错误
检测到驱动响应中存在奇偶校验错误
由于用户程序干扰导致出错
尝试执行了无效命令
提供的驱动地址无效
该通讯接口不能实现USS协议
该通讯接口正在忙于处理指令
驱动速度输入溢出
驱动响应的长度不正确
驱动响应的首字符不正确
驱动响应的长度字符不正确
驱动响应错误
给出的DB_PTR地址不正确
给出的参数号不正确
选择了无效的协议
启用USS:不允许更改
指定了无效的波特率
无通讯:驱动未激活
驱动响应中的参数或值不正确
3.7 库存储区分配:在编译程序之前,选择 &程序块& -&& 库& 右键,选择&库存储区&。在点击 &建议地址& 选择V存储区的地址后点击 &OK&退出。 &
3.8 读写U16类型参数: 3.81举例:使用USS_RPM_W读取参数P0700的值; &
状态表: &
注意: (1)读参数P0700,其数据类型为U16无符号整数。 (2)只要给V300.0一个上升沿,就完成一次P0700参数的读操作。 (3)读入的参数被放在VW332里。 (4)需要注意的是Index为0时代表读Pxxx.0参数组 3.8.2 举例:使用USS_RPM_W设置参数P1000。 &
状态表: &
注意: (1)写参数P1000,其数据类型为U16无符号整数。 (2)只要给V350.0一个上升沿,就完成一次P1000参数的写操作。 (3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。 (4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。 3.9 读写U32类型参数: 3.9.1举例:使用USS_RPM_D读取参数P0771.In000的值; &
状态表: &
& 注意: (1)读参数P771,其数据类型为U32无符号整数。 (2)只要给V400.0一个上升沿,就完成一次P771参数的读操作。 (3)读入的参数被放在VD432里。16#.0。 (4)需要注意的是Index为0时代表读Pxxx.0参数组。 3.9.2 举例:使用USS_WPM_D设置参数P0771.In000 &
状态表: &
注意: (1)写参数P771,其数据类型为U32无符号整数。 (2)只要给V450.0一个上升沿,就完成一次P771参数的写操作。 (3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。 (4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。 3.10读写Float类型参数: 3.10.1举例:使用USS_RPM_R读取参数P0305.In001的值;
状态表: &
注意: (1)读参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。 (2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次P0305.In001参数的读操作。 (3)读入的参数被放在VD532里。 (4)需要注意的是Index为1时代表读Pxxx.1参数组。 3.10.2举例:使用USS_WPM_R设置参数P0305.In001=1.5A &
状态表: &
注意: (1)写参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。P0305更改条件:P0010=1快速调试。 (2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次参数P0305.In001的写操作。 (3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。 (4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。 西门子V20变频器代理商 & & & & & & &&西门子V20变频器代理商
主营:PLC、触摸屏、变频器、电缆通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动 &电话:电话:
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 西门子V20变频器代理商 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
& 2018 ,专注推广十二年!拒绝访问 | www.dreamyiyi.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.dreamyiyi.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(438e-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器}