210米4Ⅹ150 1铝铝芯电缆载流量对照表能载多少千瓦?

请问150平方铝芯电缆用400A漏宝三相五线的电缆长210米能带动160千瓦的电_百度知道
请问150平方铝芯电缆用400A漏宝三相五线的电缆长210米能带动160千瓦的电
请问150平方铝芯电缆用400A漏宝三相五线的电缆长210米能带动160千瓦的电机吗
我有更好的答案
可以的,但已经没有裕量了,如还有其他负荷,应改用185平方以上的铝芯电缆,或用150平方的铜芯缆也可以。
采纳率:85%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
3&300+1&150&30米长铝铠电缆最大承载电流是多少
hangzhouxihu001的答复:
绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14相关信息 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。4*50+1*25电缆可载多少千瓦Y_百度知道
4*50+1*25电缆可载多少千瓦Y
我有更好的答案
P=1.732*U*I*0.8=1.732*0.38*I*0.8=1.732*0.38*50*3*0.8=79kw以上是4*50+1*25平方铝芯电缆计算功率。4*50+1*25电缆当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,算出比铝线加大一个线号的载流量。如50mm’铜线的载流量,可按70mm2铝线计算。 P=1.732*U*I*0.8=1.732*0.38*I*0.8=1.732*0.38*70*3*0.8=111kw以上是4*50+1*25平方铜芯电缆计算功率。
采纳率:81%
来自团队:
理论上是100千瓦
100米以外不行
110KW没有问题,冲击负荷多,不要超过80KW
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。20千瓦的电动机需要多少平方的铝电线,三相电
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;4×150+95铝心电缆能带多少千瓦_百度知道
4×150+95铝心电缆能带多少千瓦
我有更好的答案
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。所以4×150+1×70铝芯电缆载流量应该是300A可以带的三相功率就是电压x电流x1.732,单相功率是是电压x电流