消防主机的组成讯响器

您目前所在的位置: &
& 海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?
海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?接线和别的装置没出现问题的一致!请高手回答!问题补充:讯响器接线是输入输出模块的com和G吗?我信号和电源线连接正常,联动公式也正常启动。编码没有冲突的。就是扫描注册以后挂的两路讯响器报故障,我需要联动公式控制。模块输出。报故障的回码信息都是000。
上一个问题:
下一个问题:
共 6 条答复
这是因为讯响器接有三对端子:Z1/Z2信号端子、D1/D2电源端子(24V)、S1/G外控输入端子与手报相联。当Z1/Z2信号线断开时,主机会显示故障。但如果这时电源线和外控输入端子正常的话,按下手报后讯响器照样可以被启动。
回答者: -
- 提交时间:
你用的是哪一种讯响器?编码型的还是非编码型的?如果是编码型的,很有可能是重码引起的,就是说如果讯响器的编码是5号,在这个回路中还有一个设备也编成了5号,这个讯响器没问题,是另外那个5号设备有故障,就会造成你说的这种情况。如果是非编码的,就是接口模块的故障。
回答者: -
- 提交时间:
你讯响器的S1、G外控输入端子不是接在手报的K1、K2的无源输出端子上的吗?当手报按下时,输出触电闭合信号,可直接控制讯响器。
回答者: -
- 提交时间:
你在主机上查一下报故障讯响器的回码信息是多少。
回答者: -
- 提交时间:
报故障的回码信息都是0000,肯定是信号线的问题了。再仔细查一下信号的连接,也有可能是讯响器坏了。
回答者: -
- 提交时间:
你肯定是接线错误,既然编码,为什么要接到输入输出模块上。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,问答
等你来回答
[ 16:49:00][ 12:22:00][ 18:22:00][ 23:31:00][ 23:31:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-消防主机的讯响器_百度知道
消防主机的讯响器
我有更好的答案
消防主机的训响器就是俗称声光警报器。一般接两组线,一组信号线,一组DC24V电源线
采纳率:100%
讯响器就是喇叭
主机的喇叭怎么了?
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防讯响器里有z1z2d1d2.请问哪个接24v电源的?_百度知道
消防讯响器里有z1z2d1d2.请问哪个接24v电源的?
我有更好的答案
  消防报警控制器讯响器故障维修:  检查一下讯响器接线对不对;  如果接线正确,再检查信号和电源电压是不是正常,一般的24V左右;  如果1,2都正常的话再检查一下讯响器的地址码是否正确;  如果1,2,3都是好的,那就讯响器本身坏了。  消防报警控制器讯响器简介:  声光讯响器也就是声光警报器,一般分为非编码型和编码型两种。编码型可直接接入报警控制器的信号二总线(需由电源系统提供二根DC24V电源线),非编码型可直接由有源24V常开触点进行控制,例如用手动报警按钮的输出触点控制等。它的作用是当现场发生火灾并被确认后,安装在现场的声光讯响器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光信号,以达到提醒人员注意的目的。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海湾消防烟感主机程序编号_百度知道
海湾消防烟感主机程序编号
我有更好的答案
单位如有条件可编后主机打自动实验。联动公式的格式联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”或“延时启动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为将要联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。例一 : +
表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。注意:1)联动公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。2)关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。3)“=”后面的联动设备的延时时间为0~99秒,不可缺省,若无延时需输入“00”来表示。4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0~9之间的任意数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0*001315即代表 :001315;而在联动部分则表示这样一组设备。5)联动公式中允许使用因果一致通配符“&”。“&”符号的使用与“*”符号类似,用其代替0~9之间的任何数字,但其替代含义与“*”不同,例如&&&*** 03 +&&&*** 02+&&&*** 11 =&&&*** 13 00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定温探测器或手动报警按钮报警时,同一区的任意讯响器设备立即联动启动,即当121***03设备报警时,121***13设备无延时启动。6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =”,它们的区别仅在于启动控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设备联动,而“=”后面的设备不被联动。7)在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等于。
采纳率:93%
为您推荐:
其他类似问题
海湾消防的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】海湾消防主机操作说明_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
海湾消防主机操作说明
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 星奥讯响器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信