空调小空调不制冷加氟后粗细管起霜咋的,加氟的时候被加氟的人把里面全放完了,后来加上氟空调外机也不转了是怎么回事呢

查看: 282974|回复: 60
说说给空调加氟的经验教训,希望能给大家点借鉴
注册时间11-9-18
在线时间0 小时
最后登录16-1-12
主题帖子八通币
大学生, 积分 1329, 距离下一级还需 1671 积分
大学生, 积分 1329, 距离下一级还需 1671 积分
注册时间11-9-18
发表于 15-6-26 16:16:59
& && &&&去年换房搬家,在网上随便找了个电话,找了人把原来的房子的空调移到了新房子这边,整个移的过程还算顺利吧,一共移了3个空调,工人只是说其中一个空调的管线老化,游说我们换管子,未果。当然也就注定了今年的悲剧。
& && &&&今年夏天来了,开空调发现有2个空调都不能制冷,想想肯定是没氟了,于是也没做功课又随便找了个小广告,打电话问“空调加氟多少钱?”答约“一个35”楼主小白,之前确实看过央视报道加氟猫腻多,但也没有特别在意,于是让工人上门,来了个小伙,看了下空调,就告诉我们其实机器外面的螺丝没有拧紧,导致空调漏氟,而且让我们探出头看了外挂机,果然螺丝上油腻腻的,由此可见去年没有按那拨人的要求换管子,也就是人家没有挣到钱,在背后使坏,故意让空调漏氟,可见人心是多么恶劣。
& && && &接下来说这次,小伙儿在第一个空调那忙活了半个多小时都没弄好,然后告诉我说“空调压缩机坏了,得换压缩机”楼主马上来了脾气,告诉他不要耍这些小手段,果然过了一会他又说,压缩机没坏,是外面有根管子掉了,他插上了,就好了,哼,多么神奇,然后第一台空调制冷,第二台很快也顺利制冷,好了“结账吧.850”楼主当时蒙了,不是说一个35吗?人家小伙马上说“一个压力35.一台10个压力,还有第一台空调有个零件坏了,我给换了个新的,150,总共850”一番争论……,小伙子的理由是“一台35.那是天上掉馅饼了,哪有那便宜事”我的观点是他事先说的话本身就是不明确,偷换概念,一个35,常人的理解就是一个空调35,我们没有那么专业的知识,不知道别人怎么样,反正楼主之前孤陋寡闻,不知道他说的一个,指的是一个压力。好吧认了,一个压力35,咱们看看到底加了多少压力吧,小伙拿出压力表,用手指着其中一个指着10的指针说10个压力,我说小伙你欺负我没念过书怎么地?那个单位明显写的是摄氏度,5的地方才指的是帕斯卡好不?小伙子的理论是他学的时候师傅就这么告诉他的,呸,那只能证明你学的就是错的。再说下一个,你凭什么给我空调换零件不告诉我???他的理论是他怀疑那个零件坏了,所以他换了,然后加了氟,制冷了,那么果然是那个零件坏了,如果你现在不同意,我可以把坏的按上,到时候不制冷,你可别怪我。乖乖,如果是一个坏空调,我为啥还要给它加氟?吧啦吧啦,又是一顿争吵…
& && & 楼主是弱女子,也不想把事弄大,最后按每个空调5个压,2个空调10个压力,加上50元零件费,我们双方以我给他400元达成协议。整个过程闹腾了几个小时,钱花了,气的半死。
& && &后来我上网脑补了一下,加氟确实是按压力收费,但一般一个1p的空调只要打4个压,一个压力大概40元,也就是说他的表显示的5个压力其实也是做了手脚的,不过总共算下来2台空调到也没多花太多。
& &&&把这件事说出来就是想给和我一样不懂这事的人提个醒,别上当受骗了,当然如果您有这方面的知识更好,不过话说回来,正所谓君子爱财,取之有道,靠这种小伎俩做生意,相信他们永远发不了财,而且老天有眼,骗人也会得到报应。
也是醉了!
注册时间07-12-4
在线时间7321 小时
最后登录18-7-7
八通币1245
主题帖子八通币
京师顺天府北通州知州北通州历史研究会会长顺天府北通州坐粮厅长
注册时间07-12-4
发表于 15-6-26 16:18:05
注册时间10-7-8
在线时间1947 小时
最后登录18-5-3
主题帖子八通币
博士后, 积分 12031, 距离下一级还需 12969 积分
博士后, 积分 12031, 距离下一级还需 12969 积分
注册时间10-7-8
发表于 15-6-26 16:27:30
多谢楼主提醒
注册时间11-1-15
在线时间1307 小时
最后登录18-5-4
主题帖子八通币
博士生, 积分 9879, 距离下一级还需 121 积分
博士生, 积分 9879, 距离下一级还需 121 积分
注册时间11-1-15
发表于 15-6-26 16:37:53
是啊!太不靠谱了,前些日子我家里有一台洗衣机甩干桶不工作了,查了一下是刹车线断了,由于一直没空修理,就放在了一边,我们家老太太瞧着心疼,就喊了个人来修理,当时我也不在家,那人和老太太说,电机坏了,电容坏了,开关也坏了,收费500。刚好我进家门,一听这价,我说你打劫啊!我把他拆的每个零件都用万用表做了测量,没有一个坏的,当时他就傻眼了,告诉他,今天一分钱也别想结走,丫的不实在,蒙人啊!还好我懂这点修理,要不真让丫蒙了
注册时间12-8-28
在线时间159 小时
最后登录18-3-2
主题帖子八通币
大学生, 积分 1419, 距离下一级还需 1581 积分
大学生, 积分 1419, 距离下一级还需 1581 积分
注册时间12-8-28
发表于 15-6-26 16:57:10
楼上的太牛了
现在家电维修,包括数码设备维修都是有很多猫腻的,市场不规范,也没有一个类似一手家电那样的统一市场
注册时间10-1-17
在线时间202 小时
最后登录17-9-6
主题帖子八通币
大学生, 积分 1815, 距离下一级还需 1185 积分
大学生, 积分 1815, 距离下一级还需 1185 积分
注册时间10-1-17
发表于 15-6-26 17:02:52
多谢楼主提醒,学习了
注册时间10-8-2
在线时间472 小时
最后登录18-6-8
主题帖子八通币
硕士生, 积分 3374, 距离下一级还需 1626 积分
硕士生, 积分 3374, 距离下一级还需 1626 积分
注册时间10-8-2
发表于 15-6-26 17:21:06
现在这种人的良心都坏了,前几天打了门口的修锁电话,换了门锁,锁芯没换,用了几天出现了问题,就打同样的电话过来修,到这说这锁不是他们换的,需要再交40块钱把锁修好,我就想TM骂街了,打的同一个的电话,竟然说不是他们换的,而且还要另收费!尼玛这不是滴滴打车~~~
注册时间06-10-3
在线时间214 小时
最后登录18-5-4
主题帖子八通币
大学生, 积分 1352, 距离下一级还需 1648 积分
大学生, 积分 1352, 距离下一级还需 1648 积分
注册时间06-10-3
发表于 15-6-26 18:02:14
现在能自己修的我都自己修,上次手机卡槽坏了,售后要100,淘宝了一个20多块,换上了就好了,还送了个小螺丝刀。
注册时间12-9-2
在线时间2824 小时
最后登录18-1-8
主题帖子八通币
副教授, 积分 25632, 距离下一级还需 14368 积分
副教授, 积分 25632, 距离下一级还需 14368 积分
注册时间12-9-2
发表于 15-6-26 18:16:07
还有一个你不知道的秘密加过佛的空调2年内还得继续加。空调移机一两次损耗不了多少,可以收佛的。
注册时间07-7-8
在线时间2537 小时
最后登录17-6-5
主题帖子八通币
博士后, 积分 17768, 距离下一级还需 7232 积分
博士后, 积分 17768, 距离下一级还需 7232 积分
注册时间07-7-8
发表于 15-6-26 18:17:49
有时候家电坏了,可以上网查查大概原因,再查查大概的费用,然后再请人就好一点。而且找人修最好问问邻居有没有推荐的人选,一般会比较靠谱点。以前家里空调漏水,就是这样的流程,换了根排水管,50元
注册时间15-1-7
在线时间26 小时
最后登录16-7-4
主题帖子八通币
初中生, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
初中生, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
注册时间15-1-7
发表于 15-6-26 21:14:10
家里微波炉坏了,找了个维修的,开口就280,我说得了,我自己买个新的吧,还有保修;回头淘宝上一搜,云母片6分钱一片,我买了5片,算上快递费不到十块钱,修好了。
注册时间15-1-7
在线时间26 小时
最后登录16-7-4
主题帖子八通币
初中生, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
初中生, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
注册时间15-1-7
发表于 15-6-26 21:25:00
刚好奇搜了一下淘宝,还真有自己加氟的工具套装,看样子加一台几十块钱就搞定了,伟大的淘宝还真是啥都有
注册时间07-8-5
在线时间2760 小时
最后登录18-6-9
主题帖子八通币
博士后, 积分 19233, 距离下一级还需 5767 积分
博士后, 积分 19233, 距离下一级还需 5767 积分
注册时间07-8-5
发表于 15-6-26 22:04:23
一罐氟利昂的价格也就十几元,一般移机不用加氟,只要移机前将氟利昂收回主机,然后再操作移机,这样损失不多的氟,可加可不加。一般工人都是故意将螺丝松动,这样将里面的氟放掉了,然后漫天要价。
注册时间10-8-9
在线时间1253 小时
最后登录18-7-28
主题帖子八通币
八通灌水党党校校长
博士后, 积分 20078, 距离下一级还需 4922 积分
博士后, 积分 20078, 距离下一级还需 4922 积分
注册时间10-8-9
发表于 15-6-26 22:15:45
生活2015这几天这说这个事呢,有一个人家里空调出现问题,维修师傅来了告诉得换件要两千多,真是醉了。
注册时间08-5-9
在线时间679 小时
最后登录18-7-23
主题帖子八通币
博士生, 积分 5347, 距离下一级还需 4653 积分
博士生, 积分 5347, 距离下一级还需 4653 积分
注册时间08-5-9
发表于 15-6-26 22:46:20
我查过各大品牌的空调维修价格,官方报价,压缩机一般在300左右,当然过保修期有上门维修费。
空调厂商加氟没有按压力算的,按压力算的都是贴广告的空调维修的,加氟是按公斤算的,一公斤10——30元。
淘宝上有卖整套加氟套装的,一个5公斤氟罐,有管子、压力表等,大概100多块钱,一般5公斤氟可以加3、4个空调,当然具体看空调大小和缺氟的多少。
总之,一般一台空调加氟的成本最多不超过50块钱。
注册时间11-12-4
在线时间101 小时
最后登录17-5-17
主题帖子八通币
高中生, 积分 785, 距离下一级还需 215 积分
高中生, 积分 785, 距离下一级还需 215 积分
注册时间11-12-4
发表于 15-6-26 23:09:33
我查过各大品牌的空调维修价格,官方报价,压缩机一般在300左右,当然过保修期有上门维修费。
空调厂商加 ...
过了保修期,再打售后电话问维修报价,配件价格也是贵的很。
注册时间11-12-4
在线时间101 小时
最后登录17-5-17
主题帖子八通币
高中生, 积分 785, 距离下一级还需 215 积分
高中生, 积分 785, 距离下一级还需 215 积分
注册时间11-12-4
发表于 15-6-26 23:16:55
我搬家时空调移机也被搬家公司的移机人员给坑了一下,当时他是忽悠我不要拆那边的外机角钢搁架,让花100一付从那他那拿,被我拒绝,结果搬家后再开机时发现,不仅氟全漏光,加接的铜管也损坏不能用了,网上又找的修理工,也是被忽悠换了一个什么件,两台空调花了500多。这年头,人心真的让人叹息。。。
注册时间11-4-7
在线时间50 小时
最后登录16-4-3
主题帖子八通币
高中生, 积分 566, 距离下一级还需 434 积分
高中生, 积分 566, 距离下一级还需 434 积分
注册时间11-4-7
发表于 15-6-26 23:27:40
受教了!机械维修猫腻太多了,不怕直接要价狠,就怕黑心加无良——最终惹一肚子气。
注册时间10-7-12
在线时间239 小时
最后登录16-2-20
主题帖子八通币
大学生, 积分 2134, 距离下一级还需 866 积分
大学生, 积分 2134, 距离下一级还需 866 积分
注册时间10-7-12
发表于 15-6-27 09:52:48
怎么都是骗子呀?难道修空调的全是骗子出身嘛?
注册时间07-8-5
在线时间2760 小时
最后登录18-6-9
主题帖子八通币
博士后, 积分 19233, 距离下一级还需 5767 积分
博士后, 积分 19233, 距离下一级还需 5767 积分
注册时间07-8-5
发表于 15-6-27 12:57:46
怎么都是骗子呀?难道修空调的全是骗子出身嘛?
并不一定是骗子,是行业不正之风!因为上门服务收费大部分为售后服务部赚走,维修工只拿一少部分,所以维修工约定俗成的用加氟和换零件来赚取额外的黑色收入。
购物分享之星
天蝎座(10/23-11/21)
天蝎座(10/23-11/21)
2015喜羊羊
2015喜羊羊
GMT+8, 18-7-29 22:03
Powered by空调加不进去氟了是怎么回事啊?_百度知道
空调加不进去氟了是怎么回事啊?
空调刚开始不制冷以为是没氟了,但是去加了加不进去,后来我就全给放了,抽空再加,加进去了,等压力表停留在3.5的时候我就停止加氟了,我就把压力表打开顺便放了一下氟,可是一放氟家...
空调刚开始不制冷以为是没氟了,但是去加了加不进去,后来我就全给放了,抽空再加,加进去了,等压力表停留在3.5的时候我就停止加氟了,我就把压力表打开顺便放了一下氟,可是一放氟家里表开始上涨,慢慢的又不制冷了,我进去看了一下内机风扇转速慢,用肉眼可以观察的到。这是怎么回事啊 ?谢谢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
韩宁知道合伙人
来自知道合伙人认证行家
知道合伙人
互联网类行家
采纳数:10885
获赞数:30921
对待工作认真负责,善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神。
加氟方法不对。加氟方法:1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,造成负面影响。
eng029知道合伙人
采纳数:5671
获赞数:14044
擅长:暂未定制
3.5的压力是指0.35MPa的压力吧,如果是的话,这个压力还达不到空调器的标准压力啊,为什么要放掉一些冷媒的呢,那样系统压力不是更低了?要加到4后就停止加,然后看压力的变化,运行一段时间看压力的变化,如果压力不变,再加,直到标准压力。
压缩机是运行的!压力突然跑都13了
压力突然跑13了,应该是压缩机停止工作了吧?
本回答被网友采纳
qiaqia86知道合伙人
来自健康生活类芝麻团
采纳数:44116
获赞数:107940
参与团队:
亲,不制冷的原因多了,乱加冷媒会弄坏的,管道压力多少
朱莹会知道合伙人
采纳数:3156
获赞数:11116
1,检查管子漏了,2,检查外机启动电容,3,最后检查控制板子
倔犟的花生知道合伙人
倔犟的花生
采纳数:398
获赞数:2014
制冷的时候 压力下降了没。 摸下细管 凉了没有 。
压机不好感觉是。
来自:求助得到的回答
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调加氟时候外机高低压阀门要打开吗_百度知道
空调加氟时候外机高低压阀门要打开吗
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
贰柒壹拾贰知道合伙人
来自电子数码类芝麻团
贰柒壹拾贰
采纳数:3297
获赞数:6336
参与团队:
空调加氟一般采用两种方法:一:系统只是缺少制冷剂并且漏点在内机或者管路上面,解决漏点后不需要把制冷剂全部放完的情况下,需要打开内外机阀门开机制冷运行,一边慢慢加注制冷剂并同时观测系统压力和电流参数,逐渐加到正常值,此加氟法肯定需要高低压全部打开才行;二:系统制冷剂全部漏完,或者室外机有漏点需要补焊的情况下,需要把全部制冷剂放出,然后才能用钎焊解决漏点,这个时候就有两种操作方法了:
1、第一种是全部系统连接安装好后,完全打开室外机两个截止阀,然后在截止阀加氟嘴上面接上压力真空表加氟管进行抽真空和保负压,确认真空且无泄漏后按照机身表示的制冷剂量定量加注进整个系统,此方法不需要开机就能操作;
2、第二种通常是厂家在生产线上面的做法,在生产组装好整个室外机后,生产车间流水线会直接在室外机抽真空然后有专用的加氟设备直接对外机进行制冷剂灌注作业。
热心网友知道合伙人
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。史上最全制冷空调系统缺氟故障与加氟的操作方法(含视频)
我的图书馆
史上最全制冷空调系统缺氟故障与加氟的操作方法(含视频)
更多制冷系统视频教程更多制冷技术干货请点上方蓝色字体“制冷百家”关注我们今天又是空调的相关课程,小泥巴带大家了解制冷系统缺氟的故障以及如何给制冷空调加氟。首先是怎么判定制冷空调系统缺氟呢?我们以空调系统为例子,同样适合其他制冷系统。一:系统缺氟的现象1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。&2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。&3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。&4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。& 5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。& 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。&7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。&8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。&另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。二:系统缺氟判断顺口溜小泥巴在这里给大家总结一个顺口溜,非文艺青年,文笔不好,各位哥哥见谅;空调缺氟不用怕 & 以下情况来判断夏季粗管无汗水 & 冬季出现斑马霜 &内机检测进出风 & 温差不大必缺氟外机盘管温度低 &&系统冷媒必不够最后检测电流值 & 电流偏小也缺氟以上的打油诗,小泥巴仅博取大家一笑三:系统加氟操作方法底下这个是加氟管1、黄色管子与氟利昂瓶连接2、拆下空调三通阀维修帽3、将蓝色的胶管套上三通阀的工艺口4、这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。5、将空调设定制冷模式,并启动运转。倒置(正立)氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。6、加液后让空调运转一段时间观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加氟合适,当然也可检查电流等指标。四:系统加氟量判定方法1.根据压力表的读数。2.听压缩机的声音。加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。3.测试电流如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。4.出风温差看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.五:R22与R410A区别(注:)R22与R410A加氟方法不一样R22因为是纯制冷剂。所以加制冷剂的时候可以正立钢瓶或者倒立钢瓶加,建议采用正立的方法,防止有些杂志进入制冷剂系统;R410A为混合工质。由于里面的制冷剂沸点不一样,所以钢瓶里面气态的制冷剂肯定不是标准浓度的R410A,贸然加进去,必然会影响混合制冷剂的配比,所以建议倒立钢瓶来加制冷剂;遵守以下原则:纯工质加气体,混合工质加液体六:加氟视频教程好了,今天我们课程就到这里,小泥巴期待与大家一起共同成长哦。小泥巴提醒注意啦,史上最全的制冷系统故障库,我们“制冷百家”正在马不停蹄的打造之中,在不久的将来,各位哥哥只需要在公众号回复相关故障现象。立即就可以查看维修教程啦。比如这次的教程,您只要回复“加氟”或者“排空”,立即就可以查看教程了。赶紧试试吧。制冷百家怎么与制冷、暖通行业资深大咖面对面交流?
[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢空调加氟怎么排空 空调补加氟的正确排空方法
发布时间: 16:59:15
编辑:大眼
天气炎热,很多人进入空调房之后,希望瞬间就能感到凉意,觉得才舒服。而空调使用五年之后是需要加氟的,不然制冷就不是很好,那么空调加氟怎么排空呢?一起来看看吧!
我们都是到的使用越久,制冷效果就会越差,其实这不是代表空调质量差,而是需要补加氟了。那么空调加氟怎么排空呢?一起来看看吧!
一、空调加氟怎么排空
1、先将室内机的细管、粗管通截止阀与室内外机连接铜管铜帽全部拧紧。
2、室外机处,把外机细截止阀与连接管细管的铜帽也拧紧,粗管处铜帽也拧到完全紧固往回退两圈左右,然后用六角头螺栓开启细截止阀,将室外机填充的R22冷媒放出,冷媒会沿细管进入室内机并将空气从室内压出,从粗截止阀处流出;刚开始时,空气是常温的,所以感觉不凉,等到感觉粗截止阀处铜管、铜帽明显变凉时(约10~15秒钟左右),说明R22冷媒已经流到此处,空气基本排尽了,此时迅速将铜帽拧紧就可以了。
3、然后再用六角头螺栓开启粗截止阀,然后开机就可以了。
二、空调补加氟的正确排空方法
把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)拆机收氟的步骤:
1、制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把
阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
2、安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体
跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。}