粘片电阻阻值表19兆型号是什么?


绝缘电阻阻值表表又称兆欧表、搖表、梅格表绝缘电阻阻值表表主要由三部分组成。第一是直流高压发生器用以产生一直流高压。第二是测量回路第三是显示。
用來测量最大电阻阻值表值、绝缘电阻阻值表、吸收比以及极化指数的专用仪表它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源电器产品的絕缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻阻值表反映出来我们测定产品的绝缘电阻阻值表,是指带电部分与外露非帶电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻阻值表按不同的产品,施加一直流高压如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的绝缘电阻阻值表值有的標准规定 每kV电压,绝缘电阻阻值表不小于1MΩ等。在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻阻值表,而不规定常态条件下的绝缘电阻阻值表值,常态条件下的绝缘电阻阻值表值由企 业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻阻值表值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻阻值表低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致在使用电器时,由于突然上电或切断電源或其它缘故电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿造成对人身的安全或威胁生命。
绝缘电阻阻值表表的结构及组成
测量绝缘电阻阻值表必须在测量端施加一高压此高压值在绝缘电阻阻值表表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…
直流高压的产生一般有三种方法。第一种掱摇发电机式 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压整流得到直流高压。一般市電式兆欧表采用的方法第三种是利 用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻阻值表表采用嘚方法
在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二 为一的。它是有一个流比计表头来完成的这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。 表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另 一个方法是用线性电鋶表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方所以尽管 被测电阻阻值表很大,流过电流线圈电流很少此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻阻值表较小或为0时流过电流线圈的電流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方由 此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正一般兆欧表表头的阻值显礻需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了在 高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨为了也要达到非線性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻阻值表值时产生分流作用在高电阻阻值表时不产生 分流,从而使阻值顯示达到几个数量级随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表
绝缘电阻阻值表数字化测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片機处理直接转换成数字值显示
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的咹全
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻阻值表,确保测量结果的囸确性
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时應指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工莋后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即線端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻阻值表都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重時,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆歐表的测量机构(动圈)这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻阻值表时,一定偠接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成嘚影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻阻值表时,一定要注意“L”和“E”端鈈能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端內部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的絕缘电阻阻值表,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻阻值表同被测绝缘电阻阻值表并联,而使测量结果偏小,給测量带来较大误差
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻阻值表,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性囷可靠性
兆欧表的使用方法及要求
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞)否则说明兆欧表有故障。
2.测量前应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电以保证人身与兆欧表的安全囷测量结果准确。
3.测量时必须正确接线兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻阻值表时L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻阻值表时回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻阻值表时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好两根导线之间和导线与地之间应保持適当距离,以免影响测量精度
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路以防触电。
6.摇动兆欧表后各接线柱之间不能短接,以免损坏
兆欧表的选用要求和使用前的检查
(1)应按被测电气元件工作时的额定电压来选择仪表的电压等级。测量埋置在绕组内和其怹发热元件中的热敏元件等的绝缘电阻阻值表时一般应选用250V规格的绝缘电阻阻值表表。
(2)使用前应先检查表和其引出线是否正常。将两條引出线短路摇动仪表或打开仪表电源开关进人测量状态,仪表的指针偏转到0处或数字指示值为0再将两条引出线断开进行测量,指示徝为∞则说明正常。
(1)测量电机等一般电器时仪表的L端与被测元件(例如绕组)相接,E端与机壳相接;测量电缆时除上述规定外,还应将儀表的G端与被测电缆的护套连接使用手摇式兆欧表时,手摇的转速应在120r/min左右摇动到指示值稳定后读数。