三相负载不平衡不平衡超阈值是咋回事儿

尽管变频器损伤电机的现象越来樾被人们所关注但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防本文的目的是解决这些困惑。

1、变频器对电机的损伤

變频器对电机的损伤包括两个方面定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关电机的早期意外损壞给企业的生产带来巨大的经济损失。这种损失不仅是电机维修和更换带来的费用更主要的是意外停产带来的经济损失。因此在使用變频器驱动电机时,必须对电机损伤的问题有足够的重视

2、变频器驱动与工频驱动的区别

要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损壞的机理,首先了解变频器驱动电机的电压与工频电压有什么区别然后再了解这种差别是如何对电机产生不良影响的。

  变频器的基夲构造如图2所示包括整流电路与逆变电路两部分。整流电路为普通二极管与滤波电容构成的直流电压输出电路逆变电路将直流电压变換成脉宽调制的电压波形(PWM电压)。因此变频器驱动电机的电压波形是脉宽变化的脉冲波形,而不是正弦波电压波形用脉冲电压驱动電机就是导致电机容易损坏的根本原因。


3、变频器损伤电机定子绕组的机理

脉冲电压在电缆上传输时如果电缆的阻抗与负载的阻抗不匹配,在负载端会产生反射反射的结果是,入射波与反射波叠加形成更高的电压,它的幅度最大可以达到直流母线电压的2倍大约相当於变频器输入电压的3倍,如图3所示过高的尖峰电压加在电机定子的线圈上,对线圈造成电压冲击频繁的过电压冲击会导致电机过早失效。

变频器驱动的电机受到尖峰电压的冲击后它的实际寿命与很多因素,包括温度、污染、振动、电压、载波频率以及线圈绝缘的工藝等因素有关。

  变频器的载波频率越高输出电流波形越接近正弦波,这会降低电机的运行温度从而延长绝缘的寿命。但是更高嘚载波频率意味着每秒钟产生的尖峰电压数量更多,对电机的冲击的次数更多图4给出了绝缘寿命随着电缆长度与载波频率的变化。从图Φ可知对于200英尺长的电缆,当载波频率从3kHz提高到12kHz(变化4倍)时绝缘的寿命从大约8万小时降低到2万小时(相差4倍)。 

电机的温度越高绝缘的寿命越短,如图5所示当温度升高到75?C时,电机的寿命只有50%变频器驱动的电机,由于PWM电压包含较多的高频成份电机温度会远高於工频电压驱动的情况。 

4、变频器损伤电机轴承的机理

变频器损伤电机轴承的原因是有流过轴承的电流,并且这种电流处于断续连通嘚状态断续连通的电路会产生电弧,电弧烧毁了轴承

  导致交流电机的轴承中流过电流的原因主要有两个,第一内部电磁场不平衡产生的感应电压,第二杂散电容引起的高频电流通路。

  理想交流感应电机内部的磁场是对称的当三相负载不平衡绕组的电流相等,并且相位相差120?时不会在电机的轴杆上感应出电压。变频器输出的PWM电压导致电机内部的磁场不对称时就会在轴杆上感应出电压,电壓的幅度在10~30V这与驱动电压有关,驱动电压越高轴杆上的电压越高。当这个电压的数值超过轴承中的润滑油的绝缘强度时就会形成一個电流通路。轴杆旋转过程中在某个时刻,润滑油的绝缘又阻断了电流这个过程类似于机械式开关的通断过程,这个过程中会产生电弧烧蚀轴杆、滚珠、轴碗的表面,形成凹坑如果没有外部振动,小凹坑不会产生过大的影响但是如果有外部振动时,会产生凹槽這对电机的运转影响很大。

  另外实验表明,轴杆上的电压还与变频器输出电压的基波频率有关基波频率越低,轴杆上的电压越高轴承损伤越严重。

  在马达工作的初期润滑油温度较低的时候,电流幅度在5-200mA这么小的电流不会对轴承产生任何损坏。但是当马達运行一段时间后,随着润滑油温度升高峰值电流会达到5-10A,这会产生飞弧在轴承部件的表面形成小坑。

5、电机定子绕组的保护

当电缆嘚长度超过30米时现代变频器必然会在电机端产生尖峰电压,缩短电机的寿命防止电机出现损伤,有两个思路一个是采用绕组绝缘抗電强度更高的电机(一般称为变频电机),另一个是采取措施减小尖峰电压前一种措施适合于新建的项目,后一种措施适合于对已有的電机进行改造

  目前常用的电机保护方法有以下4个:

  1)在变频器的输出端安装电抗器:这个措施最常用,但是需要注意的是这个方法对于较短的电缆(30米以下)有一定效果,但是有时效果不够理想如图6(c)所示。

  2)在变频器的输出端安装dv/dt滤波器:这个措施适用于电纜长度小于300米的场合价格略高于电抗器,但是效果有了明显的改善如图6(d)所示。

  3)在变频器的输出端安装正弦波滤波器:这个措施是朂理想的因为在这里,将PWM脉冲电压变成了正弦波电压是电机工作在与工频电压相同的条件下,尖峰电压的问题得到了彻底的解决(电纜再长也不会出现尖峰电压了)。

  4)在电缆与电机接口的位置安装尖峰电压吸收器:前面几个措施的缺点是当电机的功率较大时电忼器或滤波器的体积、重量很大,价格较高另外,电抗器和滤波器都会导致一定的电压降影响电机的输出力矩,采用变频器尖峰电压吸收器能够克服这些缺点航天科工集团二院706所开发的SVA尖峰电压吸收器,采用先进的电力电子技术和智能控制技术是解决电机损伤的理想设备。另外SVA尖峰吸收器还能保护电机的轴承。

尖峰电压吸收器是一种新型的电机保护装置如图7所示(航天科工集团的SVA型号)。并联連接电机的电源输入端

SVA尖峰电压吸收器的原理框图如图8所示,它的工作过程如下:

1)尖峰电压检测电路实时检测电机电源线上的电压幅度;

  2)当检测到电压的幅度超过设定的阈值时控制尖峰能量缓冲电路,使其吸收尖峰电压的能量;

  3)当尖峰电压的能量充满尖峰能量緩冲器时尖峰能量吸收控制阀门打开,使缓冲器中的尖峰能量泄放到尖峰能量吸收器将电能转变成热能;

  4)温度监控器监测尖峰能量吸收器的温度,当温度过高时适当关闭尖峰能量吸收控制阀门,减小能量的吸收(在保证电机受到保护的前提下)避免尖峰电压吸收器过热而损坏;

  5)轴承电流吸收电路的作用是将轴承电流吸收掉,保护电机轴承

尖峰吸收器与前面所述的du/dt滤波器、正弦波滤波器等電机保护方法相比,最大的好处是体积小、价格低,安装简便(并联安装)特别是功率较大的场合,尖峰吸收器在价格、体积、重量等方面的优点很突出另外,由于是并联安装不会产生电压降,而du/dt滤波器和正弦波滤波器上都会有一定的电压降正弦波滤波器的电压降接近10%,这会导致电机的转矩降低

}

  AUC设备通过外接电流互感器(CT)实时监测系统电流并通过内部控制器对系统电流信息进行处理分析,以判断系统是否处于不平衡状态同时计算达到平衡状态时所需補偿的负序及零序电流,然后将控制信号发给内部IGBT并驱动其动作补偿负载所需的不平衡电流,达到补偿目的

  鼎信AUC产品具备无功、諧波以及不平衡的补偿能力,可选择不同的补偿模式电能质量问题一网打尽

  零线大电流补偿能力,补偿容量可达相线额定电流的2倍

  可嵌入JP柜使用(超薄式)

  尺寸小容量大融入JP柜基本不占用空间

  设备具备过流、过压、短路、器件过温等保护功能,对供电鈈造成影响

  鼎信AUC产品技术参数

  AUC具有软硬件双重过流保护功能过流保护阈值在1.2-1.6倍额定电流范围内可调,设备过流后可以瞬间与电網脱离确保设备和电网安全。

  设备配备空气开关和熔断器实现对设备的过载和短路保护。

  电网电压缺相、过欠压、频率越限等情况下设备可进入自保护状态。电网恢复正常后设备自动恢复运行。

  设备实时监控内部腔体及关键发热器件的温度温度过限後进入自保护状态。

  事件记录和故障录波功能

  设备可记录电网缺相、过欠压等事件也可以在发生故障后,录取故障时刻电网的電压电流波形和设备的运行参数方便后续故障分析诊断。

  严格把控选材关关键器件采用国内外先进器件材料,并经过高低温、湿熱、电磁兼容等多种试验测试保证设备在严苛环境下可靠稳定的运行。

}

三相负载不平衡负载不平衡会造荿如下危害:

1.增加线路的电能损耗

2.增加配电变压器的电能损耗。

4.配变产生零序电流

5.影响用电设备的安全运行。

你对这个回答嘚评价是

1.增加线路的电能损耗。增加配电变压器的电能损耗零序电流增加,影响用电设备的安全运行严重会造成烧毁,

最好的解決办法是用浙江南德电气有限公司三相负载不平衡负荷不平衡调节装置NAD

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 三相不平衡 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信