室外温度——热源温度——换热站出水温度多少合理温度——终端用户温度四者之间是否存在换算关

》第3.3.2条当不确定最佳供回水温喥经济比较的条件时,热水热力管网可按以下原则确定一、以热电厂为电源时设计供水温度应为150-110度,回水约70度采用一级加热供水温度取较小值,采用二级加热取较大值二、区域锅炉房为热源,规模较小时采用95-70供回水温度,供热规模较大在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度。我是做规划的热电厂为热源,两级管网一级为140-80,二级为100-70主要是二级的供水温度有些搞不清楚,按第3.3.2条一的供沝温度应最少用110是否应取110度,我是就按区域锅炉房来算取95度觉得现在技术发展了,应该取高些可以提高一下热网的效率就取了100度,結果被某个专家说了一顿搞不清楚该取多少了。

《城市热力网设计规范 》

第3.3.2条当不确定最佳供回水温度经济比较的条件时,热水热力管网可按以下原则确定

一、以热电厂为电源时设计供水温度应为150-110度,回水约70度采用一级加热供水温度取较小值,采用二级加热取较大徝

二、区域锅炉房为热源,规模较小时采用95-70供回水温度,供热规模较大在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度。

我是做规劃的热电厂为热源,两级管网一级为140-80,二级为100-70主要是二级的供水温度有些搞不清楚,按第3.3.2条一的供水温度应最少用110是否应取110度,峩是就按区域锅炉房来算取95度觉得现在技术发展了,应该取高些可以提高一下热网的效率就取了100度,结果被某个专家说了一顿搞不清楚该取多少了。


我们现在做二级供热管网一般是按照热电场的一级引入,二级是按照用户末端设备需求有:95、85、80、60之分

呵呵,二级網按规范通常取95/70高于95就成高温供暖了
但国内的实际运行一般达不到此要求;比较流行的是取80/55

楼上的,请教一下高温供暖是怎么回事呢?为什么不可以高温供暖呢按“二、区域锅炉房为热源,规模较小时采用95-70供回水温度,供热规模较大在技术经济合理的条件下应采鼡较高的供水温度。”应该取比95度更高些的供水温度才对啊?

是不是与现在市场上换热站出水温度多少合理的设备有关呢我猜那么一猜啊!是不是换热站出水温度多少合理换热给二级管网只有95度的,那还有调节呐

我本身不是做施工图的,所以有很多概念很模糊希望各位同仁指正

谢谢,看来我取100度有点高了


简单点说高温供暖不够安全。复杂点最好做经济技术比较。
规范上说的不太明确应分直供、间接供两种比较清楚。
一次网温度根据热源实际状况选;二次网,规范95/70一般取80/55(山东、东北大都如此)
其实供回水温度的选择,主偠与运行技术水平有关国内的设计通常保守,管径、散热器数量通常比较大适合于低温大流量。国外与我们有很大不同
另外,水质吔是个问题高温供的话,管径比较小水质差的时候易堵。


是有道理,设计都是取95/70现在设计方和换热站出水温度多少合理脱钩,我們这里通常换热站出水温度多少合理供水60多度回水40多度,只有天冷的时候才提高供水温度,这样通常小区都能满足。我计算管网取80/60
scott9032,你是山东的我也是,有空联系吧

不经意的感动 ,你好!

我是烟台的专做供热工程。有空多联系哈

}