欧姆龙plc编程,查看窗口里面的数值更改都不了是为何?

欧姆龙CP1H PLC程序加密后怎样进行初始化操作?

在欧姆龙CP1H PLC使用过程中,由于程序被加密而不知道密码,程序也不能进行覆盖而导致不能修改程序和程序初始化,这时还有一个方法可以对PLC进行初始化的操作。

这个方法就是用装载了空程序的存储盒(CP1W-ME05M)来对PLC进行初始化。

一、新空白存储盒的制作

因新买的存储盒不能直接使用,故要对存储盒进行初始化操作(备份一个程序)。

先切断PLC电源,把新的存储盒插入未加密的CP1H PLC内存盒槽内并确认插入到位。

再给PLC上电,连接上位机电脑,打开CX-P软件,新建一个CP1H设备类型的空白程序。

再点击“PLC”菜单,选择“清所有内存区”,点击“初始化”,点击“确定”,即对未加密的CP1H PLC进行了初始化操作。

接着点击“PLC”菜单,选择“编辑”、“内存卡/DM”,打开“内存卡传送/数据区备份”窗口,在“传送数据区”下方的方框打勾,点击“PLC→内存卡”按钮,开始传送数据。

注意BKUP灯亮时不要拔存储盒,否则会损坏存储盒。

在BKUP灯及LED七段码熄灭时,存储盒数据传送完成,一个空程序存储盒制作完成。在PLC断电后,拔出存储盒。

1、切断PLC电源,把带空程序的存储盒插入加密的CP1H PLC内存盒槽内并确认插入到位。

2、打开CP1H的PERIPHERAL处的盖板,把第二个拨码开关拨到ON位置。

3、给CP1H PLC上电,PLC自动将存储盒中空程序传送到PLC中,在BKUP灯及LED七段码熄灭时完成初始化。

4、在PLC断电后,拔出存储盒,拨码开关拨回OFF位置。

感谢阅读指正,关注了解更多!

}

防城港松下PLC专业维修g9cm

        佛山市伟同自动化设备维修中心是一家专注变频器、伺服驱动器、伺服电机、直流调速器、触摸屏、PLC、UPS电源、软启动器、张力控制器、机器人示教器、显示器等工控产品维修中心。维修广泛应用于陶瓷、纺织、印染、电子、化工、塑料、建材、石化、包装、机械加工、汽车制造、船泊、污水处理、玻璃等自动化设备。
         我维修中心专注于自动化产品维修二十多年,拥有一批的专业维修高级工程师。对各类进口设备电路原理精通,更具有丰富维修经验。可针对绝大部分设备和电路板进行检测维修,不受行业限制。中心经营多年来,一直秉承“精益求精、诚信经营“理念,使得规模不断壮大同时受到各界人士好评及支持!


        错误指示灯先闪烁后常亮,断电复位后故障依旧,更换CPU模块后运行正常。在进行芯片级维修时更换了CPU但故障灯仍然不停闪烁,至到更换了通信借口板后功能才恢复正常。3.外围线路故障据有关文献报道。在PLC控制系统中出现的故障率为:CPU及存储器占5%,I/O模块占15%,传感器及开关占45%,执行器占30%,接线等其他方面占5%,可见80%以上的故障出现在外围线路。外围线路由现场输入信号(如按钮开关、选择开关、接开关及一些传感器输出的开关量、继电器输出触点或模数转换器转换的模拟量等)和现场输出信号(电磁阀、继电器、接触器、电机等),以及导线和接线端子等组成。接线松动、元器件损坏、机械故障、干扰等均可引起外围电路故。动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。


        上述故障的处理方法是,在编程器上通过,功能键查找用户地址设定区,看CPU承认的地址和用户在离散扩展板IM306上所设定的地址是否一致,找出原因加以排除。多数情况是由于IM306模板工作不稳定而引起的。对于第二种故障现象,可以查看用户中断堆栈,查找是哪个程序块或数据块的错误,修改其软件即可解决。3在具有中断管理能力的程序中,循环程序(主程序)与中断服务程序(子程序)使用了同一个标志,当从中断服务程序返回时,有可能改变循环程序中该标志状态,从而造成出错或不必要的停机故障。解决的办法是修改软件。4程序编制有逻辑错误,致使程序进入死循环而退不出来;或者使用了非法语句造成停机。纠正办法是修改编程。西门子PLC软/硬件故障解决方法:本文主要以西门子S5系列PLC为例分析西门子PLC的主要主要故障表现以及处理办。将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到低限度。


        若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。PLC把memoryclock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。举个例子,请看图,步骤如下:在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;人机变量中连接这两个变量;在人机“PLC秒开关”变量的属性--------数值变更中添加“取反位”,让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让“人机响应开关”1秒内没有动作就输出人机通信失。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。


        试机,PLCCPU依然停机,但无存贮器错误显示。由于系统未进行I/O地址登记,为查找原因方便,将扩展机架“离线”操作,直接检查主板特殊单元。存贮器中RAM为空白,只要拆下坏的模板后,CPU就应运行,其RUN指示灯亮(编程器置RUN或MONIT状态)。当拆下主板上OD215模板后,RUN亮,将备用的OD215进行状态设置,替换后也亮。此时,再将原来的存贮器换上,结果编程器上蜂鸣器马上声响,又出现MEMORYERR出错信息,可见存贮器也被烧坏。只能用备用的存贮器,重新输入原始用户程序,分段检查、试车,后全部重新试车,系统正常,交付使用。直此,笔者认为引起这次停机故障的可能原因是特殊I/O单元OD215损。  PLC的输入与输出好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。


        另外,保存在EPROM中的程序并不是万无一失的,过分相信EPROM上的程序有时会给检修带来困惑。所以在PLC电源模块维修技术中经常性的检查核对EPROM中的程序,是PG中的备份程序就显的尤为重要。OMRONPLC停机故障的排除方法:1.故障现象据值班客户反映,系统电源指示灯POWER亮,正常操作外部开关、按按钮时,CPU面板上ERROR报警指示灯亮,外部输出切断,当时刚好上午准备下班。下开机时,从CPU内部冒出一股浓烟,此时,PLC交流电压为247V左右。2.故障分析及处理当PLC控制出现下列优先级错误时会引起CPU停机:CPUWAIT’G(CPU等待)、MEMORYERR(存储器错误)、NOENDINST(无结束语句)、I/OBUSERR(I/O总线错误)、I/OSETERR(I/O设置错误)、I/OUNITERR(I/O单元错误)、SYSFAILFALS(系统出错)。  交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。

  输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。


        线路自身老化,是鼠害),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错;2)机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果;3)现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。影响执行机构出错的主要原因有:1)控制负载的接触不能可靠动作,PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作;2)控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作;3)各种电动阀、电磁阀该开的没能打。输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。

  尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。


        因为人机通信异常后“人机响应开关”将不再会发生变化。其实,市场上任何触摸屏与PLC通讯不上不外乎要确认四个问题:plc参数和工程里的是否一致通讯线是否按照接线图的引脚接线工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是plc的地址问题。方法:先判断参数:用PLC的编程软件接上PLC测试看看PLC的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。在线模拟:用我们的组态软件,用PLC本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在。是否直接提示NC。(NC和之前操作没有写下去即为没有通上)测试线:用万用表按照接线图的引脚定义测试接。输出连接

    输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。

}