结构用户问题及解答汇总-2010年6月第二周

1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?

答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。

2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止

答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。

3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大

答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?

答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看?

答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系?

答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。

7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大?

答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。

8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?

答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多?

答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。

10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大?

答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力。新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的,开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置,只要有板厚,就不计算梁的稳定。

11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层,结构计算位移比与每层建模要大,为什么?

答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移,这样计算结果会较大。传统切开每层建模,则层间位移比较为正常。

12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中?

答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模,其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱。剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调。

但要注意,《型钢规程》中指出,端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用,即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢,应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中,对计算结果会产生影响。

13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算?芯柱——大柱套小柱

答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置

14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看?

答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算。如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化。

2010年9月第二周结构技术问题汇总

1、对转换层在地面上2层及以上的结构,根据高规附录E计算的转换层上下等效侧向刚度比在SATWE结果文本文件WMASS.OUT中有输出,该比值如何计算出?

答:WMASS文件中分别输出了转换层上下层的刚度K2和K1,两者与规范中的Δ2、Δ1关系为K2=1/Δ2,K1=1/Δ1;同时给出转换层上下所取的高度H2和H1。最终的比值为K2H2/K1H1。

2、JCCAD地基梁内力计算参数中,新增命令“考虑柱子刚度”,如何使用?

答:当算法选择“按普通弹性地基梁计算”、“上部结构等代刚度为基础梁刚度的倍数”模式时可选择此项计算。当完全考虑上部结构刚度时,不需要选择。

3、框剪体系,算2次,1:楼层组装中加入地下室,计算时设为完全嵌固(填负值);2:楼层组装不要地下室。两次计算结果楼层最大位移角分别为1/700和1/800,什么原因?

答:因为有地下室的模型在正负0处,只约束住了水平面的三个自由度,即两个水平位移和

一个绕结构竖向的转角。其他三个竖向自由度为约束,按真实刚度考虑。有地下室时,风或地震作用下,其结构平面两端竖向构件存在拉、压力,对水平刚度产生影响。无地下室由于正负0处6个自由度都被嵌固,无法考虑该影响。无地下室的侧移可能稍小。严格来说,应考虑地下室计算。

4、TCAD打开后,屏幕菜单丢失,如何处理?

文件拷贝到本机CFG目录下,再打开TCAD屏幕菜单正常。

5、10年的JCCAD计算墙下桩承台时,除了使用第五步“桩筏筏板有限元计算”外,还可使用第四步“桩基承台及独基沉降计算”进行计算;之前只能采用第五步算。但墙下桩承台仍然要用户手工布置,如围桩承台命令,不能自动生成暂时。

Eex=(Xmass-Xstif)/sqrt(Rjz/Rjx)。当选择剪弯刚度和地震剪力算法时,其偏心率使用剪弯刚度计算。当选择剪切刚度算法时,偏心率采用剪切刚度计算。注意,地震剪力与层间位移算法中,RJZ=0,未使用该刚度进行偏心率计算。

7、自动生成桩承台时,对桩数的自动计算,JCCAD未考虑水浮力的作用,如考虑,桩数可能减少。用户需要考虑时,可通过提高桩的承载力,变相减少桩数。

8、PMCAD中左右顶点标高不同的剪力墙,即斜墙(该墙平面垂直于大地),只能在顶层输入,不能输入在中间楼层,否则左右顶点标高识别不了。

9、转换层结构中,经常出现梁托偏心墙,上层墙与下层转换梁轴线不对齐,需要加刚性杆实现连接。包括其他的梁托柱等情况。PMSAP新增碰撞检查功能,只要上下构件在几何实体上存在碰撞,就认为二者存在连接关系,并考虑其连接关系计算,不需要再施加较为复杂的刚性杆。

10、桩筏基础,JCCAD中如果要考虑桩间土的分担,计算模型”选择弹性地基梁板模型,“基础计算模型及沉降计算规范”选择复合桩基(桩基规范2008),程序会自动根据规范算出相应的基床系数(一般这个值是).。

11、pmcad中输入c10以下的混凝土,程序是多少强度计算的?

答:satwe旧中c10以下的混凝土也能按照输入的强度计算,新版satwe中低于c15的混凝土均按c15计算。

12、天正7.5版本导入pmcad只能读取轴线?

答:另存为天正三的文件即可转换。

《高层建筑混凝土结构技术规程》第10.1.5条规定:“复杂高层建筑结构中的受力复杂部位,宜进行应力分析,并按应力进行配筋设计校核。”

SATWE菜单下的“框支剪力墙有限元分析”模块(简称FEQ)可以接力PKPM各计算模块计算,对转换梁作高精度有限元分析,并根据应力计算结果会出配筋。

1.每次运算只能截取一榀框架,并自动覆盖上一次计算文件,问有何方法保存上次文件不被下次运算覆盖?

答:目前程序没有这样的保存方法,只能将模型在不同的文件中进行计算。

2.模型调整中的附加块有何作用?

答:添加附加块的作用:是对选取的框支榀进行修改,例如选取模型出现错误时,或者希望

对模型进行修改计算时。

3.FEQ为平面有限元,问其坐标系X是否为平面内的横向,Y是否为平面内的竖向?若是则工况中的Y向地震力作用,和Y向风力作用都不存在,但SATWE接力荷载中有。

答:X是指你选取的计算榀之后,计算榀模型所在平面的X方向。

4.是否只在框架底部单元节点设置约束,其他节点不用?程序中有四种约束,分X,Y两方方向,好像不能同时在一个点设置两个方向约束,是否约束一个方向即可?

答:对于底部约束的需要是显然的,对于其他节点的约束需要自己进行判断,这主要是指一

些特殊的梁、次梁。 X、Y方向的约束指的是约束的点,事实上两个方向都进行了约束,对三角形高精度单元可以对六个变量进行约束。

5.墙板柱的混凝土标号是和PM里一致还是跟SATWE多塔定义里的一致?框架抗震等级中如框支梁与框支柱的等级不一样如何设置?

答:因为对于复杂的模型,例如转换梁托双墙等,程序无法对feq的构件与satwe、pm进行对应,所以这个标号现在与satwe和pm都不一致。

6.参数修改中柱的最小配筋率为0.4-1,而一级框支柱的为1.2,若输入1.2,程序是否按1.2执行?

7.内力图和配筋图中,一跨梁会分成几个小段,问在梁柱的节点区是否剔除在梁范围之外了,另梁的分段有何原则?是否从左到右,每段长度有何根据?每段梁中有三个截面,截面位置如何确定?

答:梁的计算长度≤5米,程序分三段输出内力与配筋;梁长5<L≤10米,程序分五段输出内力与配筋;梁长L>10米,程序分七段输出内力与配筋。

8.在SATWE计算中墙柱未出现超筋,但FEQ中有,以哪个计算为准?

答:FEQ和SATWE采用的计算方式和配筋方式毕竟不一样,所以工程中会有一定的差别,但是两者差距不会太大,FEQ中若出现超筋时,一方面需要校核satwe传的力是否正确,因为从三维构件中截取平面计算榀的力相当复杂,一般说来FEQ的计算更精切些,但是注意程序的目的是计算转换梁,对于转换梁按照FEQ配筋,对于其他构件按SATWE配筋就可以了,若传力完全正确,那可以不考虑其他构件的超筋问题。

9.程序是否能截取转换梁宽范围内的多轴线剪力墙?

答:08版本FEQ的“截取模型”—“参数输入”对话框中新增“转换梁内多轴线合并计算”的功能。勾选后该参数后,程序将在转换梁宽度范围内搜索,将多轴线上的剪力墙向转换梁所在轴线投影,并合并这些墙的刚度与墙上荷载。

10.FEQ是否可以计算次梁转换梁?

答:可以。但是需要在承托次梁的主梁支座处人工指定布置有限元的固定支座信息,然后再作有限元的分析计算。

11. 曲线形成的一段段框支转换梁,能否用FEQ一次截取框架进行计算分析?

答:因为FEQ为平面计算,对于曲线形构件向平面投影之后的计算结果,可能与实际计算结果相差较大,所以FEQ不能支持对弧梁的计算。 12.使用FEQ还有哪些注意事项?答:(1)程序截取模型的基础是轴线,如果没有轴线连接的两点,则无法完成计算榀的选取;

(2)在参数输入对话框中“当前显示平面的层号”应选择转换梁所在的层号。

(3)对模型中有刚性杆等虚构件,这些构件的内力有可能被当作计算榀的外力导入,因此“荷载参数”菜单下的“荷载筛选”提供了解决方法。

(4)荷载导算出现的问题主要是由于建模不规范,轴线、节点的输入过于任意。因此需要进行荷载的校核。建模时应尽量减少结构的轴偏距,尽量减少SATWE中节点归并的可能。

2010年9月第三周结构技术问题汇总

1、SATWE中如计算吊车荷载,要采用模拟施工一或一次性加载,使用模拟三可能个别杆件内力超大异常。

2、PMCAD中对斜杆使用“阵列复制”命令暂时无效。每次只可复制一次。

3、结构体系选择板柱-剪力墙体系,satwe计算后2个圆柱轴压比为0.76超限,但高规6.4.2条显示抗震等级为二级的轴压比限值是0.85,软件是怎样考虑的?

答:对应高规6.4.2注中第3条,柱子的剪跨比小于2则-0.05,小于1.5则专门研究,SATWE

对剪跨比小于1.5采取的方法是再减小0.05。

4、当筏板基础上有集中压力和集中弯矩时,怎么输入?

答: 以附加荷载输入点荷载。

5、在JCCAD“参数输入”里的“基本参数”定义了自动计算覆土重时,那么在后面的 “输入筏板荷载”里的“筏板上单位面积覆土重”是否应该填“0”呢?

答:自动计算覆土重的功能只对独立基础、弹性地基梁计算起作用, 对于筏板有限元计算应输

入“筏板荷载” 里的“筏板上单位面积覆土重”。

6、筏板基础里有“覆土以上面荷载”输入项,为什么其他类型基础如独基没有这一项荷载?

答: 独基的附加荷载以点荷输入。

7、根据专家意见,6度区超限建筑需按1.0%控制剪重比,目前pkpm的版本可否按此控制,如没有如何处理?

答:由于规范未明确说明,目前SATWE及PMSAP都未自动控制6度区的剪重比。可以通过调整地震力全楼放大系数来解决。先正常计算一遍,察看各层剪重比,然后确定地震力放大系数。可能要进行几遍这样的计算。

8、新版PMCAD中能考虑板上布置砖墙线荷载,或局部面荷载?

答:PMCAD目前还没有布置板上线荷载和局布面荷载功能。

9、梁施工图中很小的梁(不受力)为何要箍筋全长加密,即使不算抗震也是如此。

答:程序对框架梁(两端支承在柱上的梁)端作了端部1.5梁高范围的箍筋加密,如梁长<3倍梁高,将会长加密。

10、根据PK画出的框架梁弯矩包络图对梁截面配筋进行手算,得出的配筋量不管是支座还是跨中都比PK给出的配筋量大,怎么回事?

答:梁的最大弯矩如果是抗震作用组合,将乘以承载力抗震调整系数γRE再去配筋。

11、某单跨排架的计算结果,在某些内力组合中,为什么柱上端轴力大于柱下端轴力很多?

答:柱上端轴力大于其下端轴力时,两个轴力不在同一个组合中。

12、PKPM能否进行弧梁抗扭计算?

答:用TAT、SATWE、PMSAP都可以进行弧梁抗扭计算。

13、从SATWE结果的第三项看的挠度结果和梁柱施工图里面出的挠度图的结果,相差的很远,到底以那个为准?

答:梁柱施工图里为准。SATWE里只考虑短期作用效应而未考虑长期作用效应的。

14、弧形墙体设置洞口后,造成剪力墙边界节点异常,进而在剪力墙网格剖分时可能错误,可把有洞口的弧形墙近似按照直线墙输入。

2010年9月第四周结构技术问题汇总

1、地下室梁太多,超出PMCAD处理能力,怎么解决?

答:PMCAD中杆件数量。如某一标准层超过8000根梁,此时可能无法布置上新的梁。可将两端支撑在主框梁上的梁使用“次梁布置”命令,次梁的内力计算在SATWE的第三项“PM次梁内力与配筋计算”中完成。往往超限的都是地下室结构,也可分为两部分分别计算。

2、SATWE中可否查看屈服强度系数?

答:7度及以上规则矩形柱子的框架结构,可自动按规范的简化弹塑性算法,求大震下的楼层弹塑性位移角。结果在SATWE结果文本文件第8项薄弱层验算结果SAT-K.OUT中查看。

3、SATWE中“地震信息”参数可设置斜交抗侧力附加地震数,设置后对楼层刚度比有无影响?

答:无影响。目前程序增加该角度的单独构件地震力计算,并参与内力组合及配筋,对其他计算无影响。

4、JCCAD中桩筏有限元计算“荷载选择”参数中有时出现“直接计算”,是什么意思?

答:是因为用户在基础 人机交互输入中,定义了附加线荷载或点荷载,“直接计算”就是程序只使用该荷载进行筏板计算,而不读取上部的SATWE等荷载。

5、使用10年新SATWE计算,同一标准层对应的多个自然层,层高一样,但计算后WMASS.out中各层偏心率略有差别,什么原因?

答:是因为各层剪力墙网格划分不一致导致的。虽然为同一标准层,新SATWE对各层网格划分可能略有差别。

6、基础CAD人机交互输入中显示的红色轴网,标高始终对应PMCAD中楼层组装的0.000。输入基础标高时,要注意与上部楼层组装标高保持对应。如PMCAD中有2层地下室,—2层楼层组装底标高为—6m,此时如筏板厚1m,则基础中应输入筏板底标高—7m。另外,如基础程序中输入地下水位标高—0.5m,则表示地下水位最高处距离0.000还有半米的距离。

7、PMCAD中“画结构平面图”楼板计算,板的同一板边(如上边),设置了固定和铰接两种不同边界,则无法计算挠度,如何处理?

答:目前以下四种板无法计算挠度:1、非矩形板 2、矩形板,但某边界上边界条件不唯一

3、选用塑性算法 4、有人防荷载板;第一种非矩形板可近似按矩形板计算挠度,方法是将楼板计算参数中“近似按矩形计算时面积相对误差”改大,默认为0.15。第二种可将边界条件改为一种近似计算。

8、弹性时程分析和弹塑性时程分析中,程序给出了一些地震波图形显示的曲线,这些曲线可否以文本文件的形式提取出来?

9、PMCAD“画结构平面图”楼板计算书中显示的As=1077mm2,实配φ12@150(面积753 mm2),为什么二者面积不一样?

答:楼板计算时,如果参数选择了“仅直径大于等于D为二级钢(D=12)”,此时所有板先按照一级钢强度计算,显示的As=1077mm2是一级钢对应的计算面积。程序自动选筋时如直径达到了12,此时又将该面积进行等强代换,直接给出配筋按二级钢的配筋φ12@150。

10、A级高度剪力墙构造边缘构件的配箍率,程序如何取值?

答:程序目前给出选项“剪力墙构造边缘构件设计执行高规7.2.17-4”,如不勾选,则程序对构造边缘构件按照表7.2.17执行。如为三级抗震,非加强部位,则SATWE边缘构件简图中,纵筋输出为0.004AC和4根12的大者。箍筋输出为PSV=0.00%(φ6@200)。

11、多层带剪力墙结构,按照抗震规范6.4.6条,一或二级抗震时轴压比较小时,可不设置约束边缘构件,只用构造边缘构件。此时可以将SATWE参数中“剪力墙加强区起算层号|”填一个大于结构最高层号的数值,如6层结构,可填入7。

12、悬臂梁不需要调幅,SATWE是否可以识别?

答:可以自动识别为不调幅梁,不需人工设置。具体可在“特殊构件补充定义”中查看。

13、PKPM 查看数检报告 CHECK.OUT 的时候,提示以下错误信息:

ERR: 网格线与关联刚性板不同层

ERR: 结点与关联刚性板不同层

答:PMCAD楼层组装里的底标高定义不正确,楼层或构件重叠导致数检不通过而出现的错误提示。

14、PMCAD中的工程拼装,提示文件不存在?

答:工程文件夹路径太长或工程文件中文名字符太长,或者路径中存在斜杠字符“/”和点字符“.”,程序无法提取到模型数据文件;解决办法:缩短工程文件夹的存放路径,或把工程文件名改为英文,或者将上述特殊字符删除,程序能正确识别需要工程拼装的模型数据文件。

15、钢结构设计模块STS的桁架计算,出现“震动质点个数大于200,超过程序计算能力”的警告提示而不能继续计算?

答:地震作用计算时,目前程序限制的震动质点个数不超过200个。为了对桁架中的构件作压弯计算,桁架的上下弦杆与腹杆等构件一般均按照柱输入计算。程序作地震作用计算时对柱子的每个节点都作为震动质点计算,而对每跨连续梁则合并一个震动质点计算,如果模型规模比较大且多跨对称结构,可把左半部分桁架结构构件按梁输入计算,此部分构件的设计结果可参考右边对称位置相应构件的数值。

16、关于《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2 条第2 款规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。在SATWE里哪一项里能够查到??

答:结构体系选择“短肢剪力墙结构”计算后,在文本文件输出的“框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数”里查看,“柱及短肢墙倾覆弯矩百分比”不超过50%即可。

17、JCCAD读取上部荷载中柱子轴力出现红色的负值,什么原因?

答:一般结构平面的角柱和边柱,或角部的剪力墙,当水平荷载较大时,可能内力组合是负值。此时可根据最不利的组合算基础,注意基础出现零应力区或者基桩抗拔。基桩抗拔要人工复核。

18、在JCCAD中的SATWE标准组合下“恒+活”荷载要比总信息WMAS.OUT中的恒+活质量大,为什么?

答: A、因为总信息WMASS.OUT中,“恒+活”的质量是考虑了活荷载重力荷载代表值系数折减后的质量(不管在PMCAD中有没有考虑活荷载折减),该质量与SATWE中“柱、墙活荷载是否折减”无关。

B、SATWE计算活载工况内力时,还是按照全部活载计算的(如PMCAD中折减了活荷载,则按折减后的计算)。

C、而JCCAD中读取的上部荷载均为标准值,即读取了全部活荷载(即上面B项计算),再进行组合,其“恒+活”要大于WMASS.OUT中的恒+活。但与SATWE结果各层内力标准值WWNL1.OUT文件中最下方的“柱、墙、支撑在竖向力作用下的轴力之和 (kN)”应该相同。

19、弹塑性时程分析EPDA导入SATWE模型时,选择“删除次要构件”后构件错乱,怎样处理?

答:导入模型时选择保留次要构件,或者复制一个模型,直接在PMCAD中手动删掉不需要考虑的构件。

2010年10月第二周结构技术问题汇总

1.框架结构下独立基础中的拉梁在哪计算?

答:可以在PMCAD中增加标准层的方式计算拉梁配筋,也可以按拉梁拉结的各柱最大轴力设计值的1/10,按受拉构件计算配筋。

2. 08的pkpm找不到楼层各振型位移值的输出文件?

答:目前程序只输出各荷载与地震作用工况下的位移值,没有输出各振型位移值。

3.08版的PMCAD里面拉伸节点后怎么什么都看不见了?

答:在帮助菜单下,恢复数据,程序自动备份有9个模型数据,可分别点击寻找较早的记录,恢复数据即可。

4.弹性动力时程分析参数输入,没有“地震波主方向与X轴夹角”的输入框?

答:为了与振型分解反应谱法的计算结果作对比,用户需要在SATWE参数输入的总信息“水平力与整体坐标夹角”中,输入相应角度分别计算。定义地震波后,程序自动按该角度进行弹性动力时程分析。

5.墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”,怎么回事?

答:对计算配箍面积,程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现的情况。可以在工程设置里,选筋设置,墙柱箍筋,增加钢筋规格和间距,只要合适,程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置。

6.框架结构参数“风荷载信息”计算的时候是回填第一周期还是第二周期?

答:为准确计算风振系数,计算后在参数“风荷载信息”里的结构基本周期,回填WZQ.OUT文件里第一周期的数值,重新进行计算。

7、鉴定加固模块中,柱采用增大截面加固法,增加实配钢筋计算出来的配筋值也会变大, 为什么?

答:JDJG模块中配筋结果中的值是包括了实配钢筋的。根据规范公式,实配钢筋的增加量要大于新增钢筋的减少量,才能保证承载力不变,所以计算的配筋值就会随着实配钢筋的增加而增加。

8、satwe数据转到epda中出现节点混乱,如何处理?

答:地下室部分,由于有不等高基础,模型中有柱悬空。该模型地下室能满足嵌固要求,拷贝一个模型不组装地下室计算,再导入epda中分析。

9、slabcad板带验算中,支座处和跨中的截面计算高度怎么确定?

答:均按照板底的混凝土保护层厚度来计算截面的计算高度。

10、PKPM的复杂空间建模中,若在模型中自定义了风荷载工况下的荷载,则在计算中可不输入基本风压,不然会造成风荷载的重复计算。

11、某模型组装地下室时提示刚重比不满足,需要考虑P-Δ 效应;如不组装地下室,则刚重比满足要求,可以不考虑P-Δ 效应,如何处理?

答:刚重比指标的计算应该在上部结构模型上进行(即去掉地下室),如果结构顶部存在附属结构,也应去掉,只保留附属结构的自重作为荷载附加到主体结构最顶层楼面位置。

12、08版SATWE生成数据后提示 “型钢混凝土组合截面”定义错误,如何解决?

答:用户定义了梁内只有一个一字型钢板的型钢混凝土梁,即工形翼缘厚度和宽度定义为0。新SATWE无法识别该截面,可将翼缘厚度和宽度输入一个较小值模拟。

13、使用PMSAP计算普通梁式转换结构,提示“转换墙抗剪超限”,如何处理?

答:这个功能是用作箱型转换的结构,其他转换没有参考价值。

程序现在所有转换都给判断了。程序是将转换层上一层的墙当做箱型转换墙了,提示剪力超限是把该墙当做转换梁,沿墙竖向切开截面,以梁的方式给出剪力,并做剪压比判断。

14、SATWE参数“地震信息”中自定义反应谱曲线,暂时不能直接从EXCEL表格导入,需要手工输入各点数值。

15、SLABCAD板带交互设计功能暂时不能根据裂缝自动反算板带钢筋面积。

16、框架结构,楼板设置为弹性膜,在SATWE“各层平面简图”中显示梁与楼板被剖分为很多段,是否SATWE就是按照剖分后的连接计算的?

答:目前不是,还是只有楼板四个角点与梁端连接,如果想梁板多些协调节点,还要加虚梁辅助剖分。目前SATWE墙与弹性楼板相交、墙与边框柱相交时,是完全按照剖分后的节点连接关系计算的。而梁与楼板还没有这样处理。

17、门式刚架能否接力JCCAD进行基础设计?

答:使用二维建模计算不能直接接基础。可使用三维建模,然后三维计算或二维单榀计算,之后进入JCCAD——荷载输入——选PK文件——选择一榀PK文件——鼠标点击该榀轴线,使轴线变为白色,被选中——荷载输入——读取荷载——读取PK荷载。如有其它榀需要计算基础,重复以上步骤,全部读取后,可进行基础设计。

18、PMCAD中“画结构平面图”的楼板计算中,选择塑性与弹性两种算法配筋一样,可能是什么原因?

答:可能弯矩较小,都为构造配筋,所以一样。另外,如下两种情况,即使选择了塑性算法,程序也自动强制按弹性算法计算:

A、楼板某边的边界条件有2个,如固定和简支都有,此时强制按弹性算法。

B、长宽比大于2的楼板也自动强制按弹性算法计算。

19、JCCAD中地质资料尺寸没按照1:1输入,可不可以放大或缩小再导入?

答:暂时不行。需要重新输入一次。

20、JCCAD人机交互输入中——荷载输入——荷载编辑——线荷编辑,点击某片剪力墙,弹出该墙内力表格,其中Q代表什么?

答:Q是竖向均布荷载,单位是kN/m,乘以墙截面高度就是墙的轴力。注意该参数不是墙剪力。

2010年11月第一周结构技术问题汇总

1、JCCAD地质资料中只输入一个土层,微风化岩,压缩模量输入30000Mpa,保存后再进入压缩模量发生变化,如何处理?

答:因为只输入了一个土层。可在微风化岩上输入另一个土层,使其标高在基础底面以上,这样微风化岩的压缩模量就不会变化。

2、某模型1层与2层的抗剪承载力比值,勾选强制刚性楼板假定与不勾选,计算的比值不同,什么原因?

答:因为模型中2-3层存在跃层柱,是否勾选强制刚性楼板假定,计算后该柱子配筋不同,而抗剪承载力是由配筋反算的,所以出现不同。应采用真实配筋模型,即不勾选刚性楼板假定计算。

3、某模型中竖向构件有柱、短肢墙和一般墙,SATWE结果文本文件WV02Q.OUT给出“柱

及短肢墙倾覆弯矩百分比”,如何只查看短肢墙倾覆弯矩百分比?

答:可以计算两次。结构体系分别选择“剪力墙结构”和“短肢剪力墙结构”,前者给出柱倾覆弯矩百分比,后者给出柱和短肢墙倾覆弯矩百分比,取差值得到短肢墙倾覆弯矩比例。

4、.PMCAD画结构平面图中,楼板计算下的面积校核什么意思?

答:程序对施工图中实配钢筋作验算,以校核实配钢筋是否满足计算要求。图上显示数值为实配钢筋与计算钢筋面积的比值,当实配钢筋小于计算配筋时,以红色显示两者的比值。

5、SATWE输出的周期,有没有乘过“周期折减系数”?

答:在计算结果文本文件的WZQ.OUT文件中,输出的周期值都是没有乘周期折减系数的。

6、人防荷载组合中,活荷载是否考虑组合,如果考虑的话,组合值系数也是1.0吗?例如,如果PM中输入消防车活荷载,这项是否与人防荷载组合?

答:程序按《人民防空地下室设计规范》4.10.2条,人防荷载组合考虑两组人防作用效应组合,活荷载不参与组合。

7、JCCAD第五步“桩筏、筏板有限元计算”中,筏板抗浮验算那个选项可以用来计算浮力吗?计算时,考虑筏板自重那个选项是不是不能勾选?与第六步“防水板抗浮等计算”又有何区别?

答:“桩筏、筏板有限元计算”和“防水板抗浮等计算”都可以进行防水板抗浮计算,都需要考虑筏板自重。

“桩筏、筏板有限元计算”考虑抗浮板的整体挠曲,而“防水板抗浮等计算”只是考虑局部弯曲,即抗浮板的配筋设计是单独计算,不考虑其与基础的整体受力,柱和墙底作为支座不动,没有竖向变形的计算模式。如果需考虑柱与墙底处的位移和位移差,则必须采用“桩筏、筏板有限元计算”。

对柱下独基加防水板、柱下条基加防水板、桩承台加防水板等形式的防水板一般较薄,可以采用“防水板抗浮等计算”,程序采用柱和墙底作为支座不动,没有竖向变形的计算模式对防水板作了恒载+活载组合和抗水浮力组合的计算,对抗水浮力组合计算考虑的荷载是水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载。

8、基础底板可否验算人防荷载?

答:可以。在JCCAD基础人机交互输入里,参数输入-基本参数-其它参数,输入人防等级,以及底板等效静荷载和顶板等效静荷载,程序会根据输入的底板等效静荷载反向作用在基础的底面进行计算。如果没有布置基础底板,用户输入的“底板等效静荷载”将不起作用。

9、JCCAD中筏板有限元计算筏板,结果显示,最大反力图中筏板反力怎么会有(震19)之类的字样?

答:可以在结果显示-总信息-荷载信息中查看:“19 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地”,说明图中的反力值是在考虑地震作用组合的标准组合下的土最大反力。根据抗规4.2.2条,天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。程序对该工程地基基础作抗震验算,乘抗震承载力调整系数计算。

10、基础CAD中桩承台沉降计算,暂时未考虑08桩基规范5.5.14条第2款,承台底土同时分担荷载的沉降计算。

11、pkpm梁端部支座处根据弯矩进行配筋时是不是没有考虑受压钢筋,而直接按照单筋截面进行设计?如何按 6.3.2第一条验算相对受压区高度的0.35和0.25?

答:程序按单筋梁配筋,只有当受压区高度超过混凝土规范的限制时(不是0.25或0.35)才配置受压钢筋。但是程序在验算受压区高度满足0.25或0.35的要求时,自动取梁上部计算配筋的50%或30%做为受压钢筋来计算受压区高度。

12、PMSAP存在弹性板,同时勾选了弹性板参加计算,则不能再勾选强制楼板刚性假定。

13、JCCAD中同时布置了筏板和桩承台后,在桩承台计算时弹出错误。

答:没有输入地质资料。若没有地质资料,需要把筏板删掉才能计算桩承台,输入地质资料后可在桩承台计算中正常计算。

14、PMSAP中参数设置——简化模型不适用于长剪力墙,需将长墙打断,建议使墙的长度不大于层高的1.5倍。

15、在筏板有限元中,程序不计算筏板范围以外的梁,如要计算,可以将筏板删除或者在地基梁的范围布置板厚为0的筏板。 高规>

2010年11月第二周结构技术问题汇总

1、预应力模块“三维构件非预应力筋设计”不能执行,什么原因?

答:用户使用了S-1锁。该项操作需要使用S-3锁,即使是8层以下结构。

2、混凝土梁400mm高,施工图中也给出构造腰筋,为什么?

答:因为该梁被程序识别为砌体中的底框梁,底框梁与转换梁都要配筋构造腰筋,与梁高无

EPDA弹塑性动力时程分析中,计算剪力墙和柱子的钢筋修改都指单边,可使用楼层

复制和层间复制功能,但一般对计算结果影响不大。

新版satwe要在0.2Q0分段调整那里输入起始楼层和终止楼层,输入后程序会在输入的

楼层范围内进行0.2Q0调整。

若采用自定义文件定义调整系数,当输入的层数小于satwe参数里面设置的层数,程序在自定义的几层里采用自定义的调整系数,在没有自定义的层仍然采用程序计算所需的调整系数调整。

大底盘模型中拼装塔楼时出现丢层,怎么处理?

答:用合并层高表的方式拼装或者在大底盘的模型中多建一个标准层组装后再拼装。

SLABCAD板带交互设计中,柱对板的冲切力可以考虑人防荷载吗?

答:可以考虑。取SATWE各组合的最大内力进行冲切计算。

7、对框支转换结构,还需要另外进行0.2Q0调整的定义吗?

答: 根据《高规》10.2.7-2条,每层框支柱的数目多于10根的场合,当框支层为1~2

层时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%。关于《高规》对框支柱的剪力调整,正确输入框支层层号、并定义框支柱、转换梁等属性后,软件会自动实现。

即框支层不定义0.2Q0调整,程序也会自动进行以上调整。其是否进行了调整可在WWNL.OUT各层内力标准值文件中查看。该文件输出了两种剪力,一是初始计算的未经任何调整的地震力,二是经过薄弱层、剪重比、0.2Q0调整后(包括上述框支柱的调整)的剪力。

如某框支层,不是薄弱层,剪重比也满足要求,该层未定义0.2Q0调整,但定义了框支柱及转换层号,此时查看WWNL.OUT,如果前后剪力发生变化,则说明程序按照《高规》10.2.7-2进行了框支柱的剪力调整。如前后剪力不变,说明初始计算的框支柱剪力已经满足《高规》10.2.7-2的要求,程序未予以调整。

有时WWNL.OUT中柱子前后剪力也发生变化,可能是薄弱层、剪重比或0.2Q0调整的结果,需要注意区分。

虽然程序可自动对框支柱的剪力根据《高规》10.2.7-2进行调整,但为保证结构安全,框支层也应进行0.2Q0的调整,即0.2Q0起止层号中也应包含框支层。程序会取以上两种调整的大值进行设计。

SATWE不能计算竖向的弹性时程分析。PMSAP可以,计算前竖向地震计算要选择振型分解反应谱法。

9、复杂建模SPASCAD,将PMCAD建的模型转过来,无法修改楼面荷载?

答:因为在SPAS中第一次转换模型时,勾选了“直接转换PM楼面导荷结果”,此时SPASCAD直接将梁上线荷载转过来,而没有转楼板荷载。不勾选该项,则可以转楼面荷载过来。

10、模型中存在桁架连接部分,桁架的下弦杆计算出的轴力很小,弯矩很大,

答:用户计算采用模拟施工3,未定义施工次序,此时计算桁架下弦没有考虑桁架整体影响。可采用模拟1或者将桁架上下弦两层定义为一个施工次序。

11、框架梁端进行弯矩调幅后(例如取调幅系数0.85),梁跨中的弯矩要相应调整。那么,此时与梁相连的柱端弯矩也需要跟着改变吗?即,梁端弯矩调幅后的内力是否影响与之相邻的柱端弯矩数值?

12、对坡屋面的建模,PMCAD楼层组装里不能输入层高为0。正确的输入方式是:将坡屋面屋脊处最高的高度设为层高,坡屋面下的其他节点需要降上节点标高来建模,即上节点高按负值输入。

13、PMSAP参数勾选“砼矩形梁转T型”会让计算面积加大不少,最明显的是箍筋,那这个勾选与否?

答:“砼矩形梁转T型”,砼矩形截面自动转为T型截面计算内力并配筋,可直接放大梁刚度,放大系数按照T型截面自动计算。T型截面的翼缘宽度依据2010混凝土规范5.2.4条确定。原来的全楼梁统一指定同一个刚度放大系数的做法,不再提供。所以调整信息里对梁刚度放大系数要输入1.0。

14、PMSAP参数“梁板向下相对偏移”这个参数,取0和取0.5有很大区别,取0的话接近SATWE的设计值,取0.5的话框架梁的梁端计算配筋面积会减小,跨中计算配筋面积会加大。那么这个参数取哪个值才好呢?

答:SATWE的计算不考虑“梁板向下相对偏移”。旧版PMSAP在计算弹性楼板时,认为楼板的中性面与梁的中性轴重合,这是不准确的。新版PMSAP提供了“梁板向下相对偏移(0-0.5)”参数,比如0.5对板指半个板厚,对梁指半个梁高。如果填写0.5,意味着梁、板的上表面及柱顶,三者对齐,一般而言,这是准确的计算模型。但考虑到过去的计算习惯问题以及计算结果的连续性,该参数的缺省值取为零。可以说PMSAP提供更多考虑实际情况下自定义的参数开关,计算结果更加符合实际情况。

2010年11月第三周结构技术问题汇总

1、PMCAD中自定义梁、墙荷载中,有些显示NO DESIGN无截面设计,什么意思?

答:主要针对梁和墙的水平集中力和水平均布力,该类型荷载可以正常参与结构计算,各杆件内力也可考虑该类型荷载影响。但该类荷载往往产生较大的、设计中较少使用到的梁、墙的平面外弯矩,该方向弯矩对应的配筋SATWE没有计算,以提醒用户注意。

2、改变梁上竖向荷载后,SATWE计算地震作用下层间位移角发生变化,为什么?

答:荷载改变,结构质量发生变化,进而地震力发生变化,导致位移角变化。

3、混凝土柱子轴压比的计算:

考虑地震作用计算时,SATWE柱子轴压比计算的轴力只取地震作用参与组合的轴力,非地震作用组合不考虑。不计算地震作用时,轴力取恒、活、风等组合的最大值。

当地震力较小、恒活荷载较大时(如工业厂房),可能存在框架柱(如中柱)非地震作用组合计算的轴压比更大。如用户想考虑该情况,可不计算地震作用,查看柱子轴压比。

4、PMCAD三维建模,接力混凝土PK形成的二维文件,不能使用STS钢结构的PK打开。可先使用STS钢结构框架部分三维建模打开PMCAD模型,再接力形成STS的二维PK文件。

5、SATWE数据检查提示“梁上加有非适当约束”,可能是梁端加了支座导致,执行PMCAD楼层组装——设非支座,将不必要的支座删除。

6、SATWE数据检查中提示墙元边界错误,是剪力墙上下节点不对齐,用PMCAD——楼层组装——节点下传命令后可以正常通过。

7、SATWE计算中工字形型钢截面是焊接还是轧制?

答:在PMCAD中自己定义的工字形型钢截面、及STS框架建模自定义的,SATWE计算都按焊接考虑;在STS建模系统型钢库中选择的轧制工字钢在SATWE计算中是轧制的。

8、SATWE中的0.2Q0自定义文件,如初始计算该层柱子剪力为100kN,想人为调整到130kN,

则自定义文件中的“调整系数”要填入1.3,而不是0.3。

9、2010年以后的新SATWE,剪力墙单元划分长度应使用1m或以下,不使用2m。

10、请问砌体受压的计算书可以另存到别的文件夹吗?

答:可以。砌体信息及计算中,先受压计算,再计算书-详细结果,点击需要计算的墙体,即弹出该墙体的受压计算书,选择文件,另存为,即可。

11、PMCAD里,设计参数-材料信息,墙主筋类别灰色显示,不能修改?

答:设计参数下的墙主筋类别,新版是灰掉的,不能改动的。可在楼层定义-本层信息,墙钢筋类别,按不同标准层分别设置。

12、体育场馆的大空间网壳结构如何建模?

答:复杂空间结构建模及分析(Spascad)的上部菜单栏中,快速建模,空间网架,总信息,单层球面网壳。快速建模的功能菜单下,提供了自立塔架、空间桁架、空间网架/网壳、广告牌等快速建模功能。

13、SATWE计算后,地下室剪力墙“构件信息“中, 发现外墙显示aa=40mm,内墙显示aa=200mm。是否内外墙使用不同的aa值?

答:aa为剪力墙一端暗柱纵筋合力点距墙边的距离,类似于柱子配筋计算的as。程序默认取值规则为:墙的高厚比大于3时,取200mm和墙厚一半的大值。高厚比小于3时,其受力接近于柱,取40mm。aa的取值与该墙是否为地下室外墙无关。

2010年11月第四周结构技术问题汇总

1、SATWE中“地震信息”参数可设置斜交抗侧力附加地震数,在计算书哪里可以体现?答:可在SATWE文本文件输出“4.各层内力标准值”中查看,程序自动增加该地震方向“EX1”

和“EX1+90°”方向地震作用下的标准内力工况,包括调整前和调整后共四种工况,即“EX1*”、 “EX1”、 “EY1*”、“EY1”。

2、基础CAD筏板配筋计算结果中,最小配筋率取的是0.25, 与规范不符?

答:筏板参数中,最小配筋率选项输入0,程序按0.2和45ft/fy的大值取用。若用户想用0.15

的最小配筋率,可在该项输入0.15。

3、SATWE数据检查时,出现型钢混凝土截面定义错误的提示,不能计算,什么原因?

答:有根型钢混凝土梁,截面定义时,型钢截面高度超出梁截面高度,修改后正常。

4、SATWE人防荷载可否输入负值计算?

5、SATWE勾选了中震不屈服设计,同时修改“多遇地震影响系数最大值”为中震对应值,但计算后地震位移角与小震一样,无变化,为什么?

答:因为用户勾选了SATWE地震信息中的“用户自定义地震影响系数曲线”,这样程序一直按照该曲线计算,未按中震不屈服计算,导致位移角始终不变,将该定义取消即可。

6、SATWE结果“地下室外墙文件DXSWQ1.OUT”中的弯矩与JCCAD读取的剪力墙弯矩

答:DXSWQ1.OUT文件中的弯矩为墙的平面外弯矩(水、土压力算得),而JCCAD中荷载读取的为墙平面内弯矩,二者数值上无关联。

7、使用STS-框架-任意截面编辑器所创建的截面只能在建模中作为柱来使用吗?为什么不

答:该功能暂时只能用于柱和斜杆,不能作为梁截面使用。

8、SATWE计算某地下室,采用无梁楼盖,未勾选“强制刚性楼板假定”,定义为弹性板6。

此时勾选“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”,柱子配筋要小于不勾选,为什么?

答:SATWE对地下室强制采用刚性楼板假定(不管是否勾选强制刚性假定选项),且初始默认不保留板面外刚度,此时荷载全由柱子承担;勾选保留面外刚度,荷载由板柱共同承担。对本模型的无梁楼盖结构,应勾选保留面外刚度计算。

答:该计算需用到SATWE设计参数——钢构件截面净毛面积比,默认该值为0.85,用户填入的为一远小于0.85的数值,导致结果超限。如改回0.85则不超限。

10、有地下室的计算模型中,程序是自动将地下室作为嵌固端吗?如果不达到规范要求的地下室刚度比大于2.0的要求,程序还是按非嵌固端考虑的吗?

答: SATWE按剪切刚度的刚度计算方法计算后,查看结构设计信息文件Wmass.out的计算层刚度比,达到规范要求的2.0可将地下室作为嵌固端。

如果达不到规范要求的2.0,土层水平抗力系数的比例系数输入一定数值,程序对地下室按照一定约束来计算,默认是3.0。程序不会自动对有地下室的模型进行嵌固。需要在地下室信息,土层水平抗力系数的比例系数输入一负值,或者输入很大一数值,程序将地下室相应位置作为嵌固端来计算。

11、请问PKPM板施工图中板编号的字体大小在哪设置?

答:程序暂时无此功能。可以在左下角的命令栏输入“scale”, 输入变换比例,同时输入X和Y向的比例,以逗号隔开,如“0.5,0.5”。类似AUTOCAD软件的操作,对相应字体大小按比例进行修改。

12、请问《抗震规范》6.4.6条,《混凝土规范》表11.7.14的剪力墙构造边缘构件的轴压比

能在PKPM哪里查到?PKPM是否已经考虑满足剪力墙构造边缘构件的最大轴压比要

答:高规无此规定,高规要求加强区都应该是约束边缘构件,目前SATWE软件执行高规。多层带剪力墙结构或底框剪力墙结构,由于剪力墙轴压比很小,按照抗震规范即使为一、二级抗震的加强区,可只设置构造边缘构件,此时可将“剪力墙加强区起算层号”定义为大于结构层。

13、SATWE顶层部分梁定义铰接后,第一和第二周期变为扭转周期?

答:SATWE“结构整体空间振动简图”中查看模型在各阵型下的振动,定义铰接后,

发现顶部屋架层局部振动较明显,需要强制刚性楼板假定来计算周期比。

14、SLABCAD楼板分析及配筋计算时,卡在第一步不能正常计算。

答:网格尺寸800mm时程序计算出错,修改网格尺寸到1000mm,可正常计算。程序在

网格划分时,可能出现错误,若不能正常计算,可自行修改网格尺寸,进行试算。

15、PMCAD中不自动计算楼板自重,或者“设计参数”中混凝土重度输入0,此时SLABCAD是否仍然自动计算了楼板自重?

答:是这样,SLABCAD强制计算了楼板自重,不论PMCAD中参数如何输入。

2010年12月第一周结构技术问题汇总

1、PKPM板施工图中钢筋编号的字体大小在哪设置?
答:上部菜单,设置—文字设置,文字标注—楼板钢筋标注,尺寸标注—钢筋圈直径,这两

2、门式刚架三维建模二维计算里的数据怎么样导入JCCAD里进行基础设计?
答:对各榀钢架进行“立面编辑”,必须输入活荷载(如无活荷载,JCCAD无法组合各荷载

工况值进行计算),二维结构计算后分别生成各榀钢架的文件(如pk-1_)。JCCAD基础人机交互输入中,荷载输入-选PK文件-选择PK文件,分别选择各榀钢架的文件夹下的荷载文件(如mj-1.JCN),再选择框架所在轴线,即可把各榀钢架对应的荷载布置在相应的轴线上,最后读取荷载,勾选PK荷载,即可进行基础计算。

3、框架结构在输入吊车荷载时是否需要在牛腿处增设标准层?是不是在该层沿吊车运行轨

道布梁,然后梁柱处把梁设为铰接呢?
答:吊车在牛腿处,需要增设标准层。吊车梁只传递荷载不传递弯矩,需要定义铰接。

4、砌体结构QITI中是否考虑底框的地震力放大1.2-1.5倍,是否需要人工设置调整系数?
答:用底框-抗震墙结构三维分析,砌体结构信息里,对底框结构空间分析方法,程序默认

选择规范算法,自动调整底框结构部分的地震力,不需另外设置。需要先在砌体信息及

计算里进行底框计算,才可以正确读取底框上部结构的荷载。

5、基础JCCAD桩筏筏板有限元计算中结果显示,总信息下的最大反力图的绿色数字是什

答:绿色数字代表标准组合下土的最大反力值,白色数字代表标准组合下桩的最大反力值。

括号内数字为荷载组合号,可在荷载信息HZX.OUT查看。

6、独立基础+防水板,使用基础CAD的“防水板抗浮计算”,基础与防水板一起划分单元计算,结果显示柱底处的板配筋超筋,该处计算是否考虑了独立基础的厚度?

答:有考虑独立基础的厚度,但该计算未读取上部结构内力,独立基础配筋不能参考。独基配筋可用程序的独基计算或者桩筏有限元计算。

7、 较早版本的基础人机交互输入——非承台桩——布置参数中,可设置群桩按三角形排列布置,现在软件取消该功能了吗?

答:软件将该功能移至“非承台桩”——“桩阵列”命令中,可用该命令布置三角形排列群桩。或者有AUOTCAD的桩位图,可以直接导入。

8、 抗震规范及高规中,当结构基本周期大于3.5秒时,剪重比最小限值有变化,SATWE如何取用?

答:SATWE根据WZQ.OUT文件中的周期,可以区分3.5秒、5秒区间段,使用不同的最小剪重比进行调整。

9、05版PMCAD接力SATWE计算,梁的初始混凝土强度输入C35,梁不超筋。后来改为C33,梁配筋显示1000超筋。

答:05及08版PMCAD中都可输入类似C33的混凝土强度,程序自动插值取强度。该模型C35时梁配筋率已经接近2.5%,改为C33后,出现截面承载力不够超限1000的提示。

10、SLABCAD第三步“分析结果输出与图形显示”中更改恒载、活载组合系数,下方的点值“配筋AS”及“设计弯矩”没有变化?

答:修改分项系数,对该两项不起作用目前。

11、SLABCAD第四步“板带交互设计及验算”,参数设置中的荷载组合系数修改后内力配筋结果不变。

答:在进入板带计算时,不勾选读取SATWE的计算结果,然后改组合系数就可以起作用。

12、SATWE数据检查提示约束节点错误。

答:模型中有一层剪力墙上下节点没有对齐,与基础相连的最大底标高大过该层底标高,所以在悬空的节点处形成了支座。节点对齐后,把与基础相连的最大底标高填成楼层组装中的结构底标高即可。

13、PMCAD中同一节点通过偏心的方式布置斜杆,计算结果异常。

答:同一节点偏心建立斜杆,在新版SATWE中当柱计算,在SATWE旧里面可以当作斜杆。斜杆布置一般应增加节点,即通过两节点建立斜杆。

14、PMCAD输入人防荷载后,SATWE计算结果中并没有人防组合。

答:因为只输入了人防荷载,没有定义人防等级。需要定义人防等级,并相应输入人防荷载,程序对布置了人防荷载的构件考虑人防组合,并按人防规范设计

15、剪力墙在特殊构件中设置成一级或二级抗震,配筋结果一样。

答:配筋时的工况为非地震组合,内力调整系数不起作用。

2010年12月第二周结构技术问题汇总

1、如何设置JCCAD荷载显示中字体大小以便打印?

答:基础人机交互-图形管理-设字大小。

2、剪力墙布置洞口后,SATWE计算结果中并没有该洞口。

答:布置洞口的剪力墙网格较短,用旧版SATWE计算程序自动在洞口边设置300mm的墙肢后, 造成洞口尺寸小过300mm,被忽略。可用新版SATWE计算。

3、SATWE数据检查提示“查找墙的右边界失败”。

答:模型为建筑模型导入而成,在墙和梁相交处在梁宽边界多增加了节点,造成转换为计算模型时墙边界错误,删除多余节点即可正常计算。

4、使用弹性板6后,需要在PMSAP中勾选混凝土矩形梁转T型梁吗?

答:定义弹性板6后程序已经考虑了板的面内刚度和面外刚度,不需要勾选该项。

5、上部结构数据作了修改后,进入JCCAD选择“读取已有基础布置并更新上部结构数据”,原先通过加网格节点形成的筏板,都不见了?

答:如果上部结构只是增加标准层,已有基础布置数据与底层网格不变情况下,直接重新读取荷载即可,不需要更新上部结构数据;也可以在PMCAD中输入基础布置所需要的网格(注:退出时把“清理无用的网格、节点”的选项钩去掉),只要筏板内的网格节点不发生变动,即使选择了更新上部结构数据,原先输入的筏板都能保留。

6、SATWE参数“地震信息”中框架抗震等级是四级,在特殊构件补充定义里指定了某层梁的抗震等级是三级,梁平法施工图里可否识别到三级抗震梁,并按三级进行配筋?

7、高层混凝土住宅,SATWE计算时提示内存不够,但内存已经很大。

答:由于该模型36层,体量较大,同时全楼设置了弹性膜计算。每层存在个别楼板开洞,这些洞口将弹性膜又分割为几块,导致全楼弹性膜数量大大增多,对计算机要求很高。一般情况下,只有电梯等处楼板开洞时,不需要全楼设膜,这样可以顺利计算。

8、考虑到大震的薄弱部位,想要提高底部剪力墙暗柱内的纵筋,将SATWE配筋参数,结构底部需要单独指定配筋率的层数、配筋率设为1%后,暗柱配筋没有增大?

答:该参数指竖向分布筋配筋率,并不是暗柱配筋。由于分布筋也承担部分竖向力,增大分布筋配筋率,暗柱配筋可能减小,不会增大。

9、为什么我的这个模型SATWE结果WMASS.OUT文件查不到刚重比的验算结果?同时计算提示计算不了刚心?

答:模型顶层为斜屋面,使用斜梁和虚梁建模,未使用柱、墙、支撑竖向构件。SATWE在验算刚重比时,需要用到顶层地震位移,但只查找柱、墙或者支撑的位移,模型中顶层没有这些构件,所以无法查找。可以按照这个原则简单修改模型,比如将顶层和次顶层合并为一层建模。刚心无法算出也是该原因。

10、对角柱,SATWE需要人工定义嘛?程序如何实现规范的要求?

答:需要在特殊构件补充定义菜单下指定角柱,程序自动按《抗规》6.2.6条要求对弯矩与剪力设计值乘以1.1的增大系数,并按双偏压进行计算。

11、请问在JCCAD里输入地质资料的时候,未风化的泥岩应该选择什么土呢,当作新鲜岩吗?

答:可以选择新鲜岩来输入。

12、对《抗规》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍,请问程序是否自动实现?

答:程序暂时没有自动考虑,请人工计算复核。

13、坡地建筑,底层柱底标高不一样,形成不等高支座,如何定义一些参数?

答:在PMCAD设计参数中,根据模型的柱底标高定义情况,修改“与基础相连构件的最大底标高”,以正确形成不等高支座。对柱下独立基础,在输入柱下独立基础参数中,可选择“相对柱底标高”,并正确输入基础底标高值,即相对每个柱底的标高值,这样才能正确计算基础覆土重与基底弯矩组合值。

14、剪力墙下布置地基梁,梁下布桩,如何计算?

答:需要在JCCAD第五步的桩筏筏板有限元计算,对地基梁与桩进行计算。

}