PLC在plc脉冲指令输出指令的时候,怎么实现暂停

三菱PLC的脉冲输出指令
添加时间:
来源: | 阅读量:315
脉冲输出指令(D)PLSY的编号为FNC57。其功能是产生指定数量的脉冲。 示例及使用:如图4-49所示,其中[S1.]用来指定脉冲频率(2 - 20000Hz),[S2.]指定脉冲的个数(16位指令的范围为1 - 32767,32位指令则为1-)。如果指定脉冲数为0,则持续产生脉冲。[D.]指定脉冲输出元件号(Y0或Y1)。脉冲以中断方式输出,占空比
&&& 脉冲输出指令(D)&PLSY的编号为FNC57。其功能是产生指定数量的脉冲。
&&& 示例及使用:如图4-49所示,其中[S1.]用来指定脉冲频率(2 - 20000Hz),[S2.]指定脉冲的个数(16位指令的范围为1 - 32767,32位指令则为1-)。如果指定脉冲数为0,则持续产生脉冲。[D.]指定脉冲输出元件号(Y0或Y1)。脉冲以中断方式输出,占空比为50%。指定脉冲输出完成后,指令执行完成标志M8029置1。X10由ON变为OFF时,M8029复位,停止输出脉冲。若X10再次变为ON,则脉冲从头开始输出。
&&& 使用脉冲输出指令时应注意:
&&& 1)[S1.]、[ S2.]可取所有的数据类型,[D.]为Y1和Y2。
&&& 2)该指令可进行16位和32位操作,分别占用7个和13个程序步。
&&& 3)本指令在程序中只能使用一次。
&&& 图4-49&&& 脉冲输出指令的使用
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
在机械加工中,大多数工件都...
将工件装夹在V形架的小锥度心...
用切槽刀在工件的内表面切削...
第九届国际电采暖展会,即将...
新闻热点排行脉冲输出指令
高速处理指令 (4)脉冲输出指令(PLSY) 2)指令说明 如图5-72所示为脉冲输出指令功能说明。
基于15个网页-
pulse-output instruction
脉冲输出指令
基于1个网页-
这使用户可以实现3个独立的脉冲输出指令在同一时间内设置好,为精确的步进电机控制服务。
This enables the user to implement up to 3 independent Pulse Train Output instruction sets at one time for accurate Step-motor control.
详述了用PLC的高速计数和高速脉冲输出指令PTO/PWM基本指令实现自动运动定位的控制。
The PLC high-speed counting and high-speed pulse output PTO/PWM basic instructions for automatic positioning control is introduced in details.
其中,PLC将EM235模块采集的电压信息通过串口反馈给上位机,并依据上位机下达的指令,输出宽度可调的脉冲信号控制发电机的无功电压。
PLC sends the voltage signal sampled by EM235 module to upper-computer using serial port, and outputs the pulse signal whose width is adjustable to control the reactive-voltage of generator.
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!加载中,请稍候...
热门搜索:
数据正在加载中...
cp1h plc 用PULS 和ACC指令如何实现脉冲输出时的变速
友情提示:当您下次遇到产品选型问题时,请使用“”平台,它可以帮助您解决产品选型的问题!
问题分类:
09:14:06cp1h plc 用PULS 和ACC指令如何实现脉冲输出时的变速
问题:我的程序
PULS 和ACC组合进行定位
在脉冲输出时,用ACC变速度,用A280.3或A280.4保证ACC是在脉冲输出中运行,总体是对的,可有时一天会出现2到3次PLC出错,提示是程序错误,
从A298中查出是单独使用ACC出错.
设计思路:定长切断,在伺服输送过程中会根据位置加减速,达到定长后停伺服切断,再按原速度开始
请问您是如何解决的
07-25 09:14:07回复:cp1h plc 用PULS 和ACC指令如何实现脉冲输出时的变速
回复内容:您要求的功能可以用PLS2指令实现
通过PLS2指令指定的脉冲量和加减速比率决定整个过程的脉冲数出速度
补充:cp1h plc 用PULS 和ACC指令如何实现脉冲输出时的变速
提问人补充:
请不要在问题内容中留下您的联系方式,以免带来不必要的骚扰,谢谢