交流互感器作用在电路中起到什么作用

电流互感器取电用的电流互感器如何选择? - 电路设计论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
Hot [直播]
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
14:41:11  
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75VA的穿心电流互感器,但是发现当一次侧电流给75VA,二次侧直接短路时,测得电流是5A,但是加0.18欧的电阻,电流就会下降,大概是4A多,然后电阻增加至0.36欧的时候,电流下降至3A多,随着电阻的增加,电流降的越来越低。用示波器看波形,发现电阻两端的波形已经畸变,并且随着电阻的增加,畸变越来越严重。这个问题是不是电流互感器饱和造成的?对于电流互感器方面的知识,网上介绍的不多,并且关于取电用电流互感器这方面的知识更是几乎没有。上述现象跟我用的电流互感器的容量有关吗?是因为电流互感器饱和造成的吗?而且如何选择电流互感器呢?希望用过电流互感器取电或者懂电流互感器方面知识的前辈们能帮忙解答,深表感谢!
15:16:37  
PCB在线计价下单
板子大小:
板子数量:
PCB 在线计价
电流互感器有些OUT了 建议你采用霍尔电流互感器
15:52:32  
电流互感器有些OUT了 建议你采用霍尔电流互感器
我这个不是测量用的,是想用来做电源的
16:13:59  
我这个不是测量用的,是想用来做电源的
那还是选择老式的电磁式的吧
16:44:45  
一般厂家都会设定一个次级电阻的标准值,超过设定值电流会减小。电阻偏大波形肯定会失真的,建议去了解下最大采样电阻是多少吧,另外不建议用互感器做供电
高级工程师
09:07:59  
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
10:17:21  
一般厂家都会设定一个次级电阻的标准值,超过设定值电流会减小。电阻偏大波形肯定会失真的,建议去了解下最大采样电阻是多少吧,另外不建议用互感器做供电
嗯,是的,互感器饱和了,容量3.75VA,二次侧输出额定电流5A,所以额定负载0.15欧。但是电流互感器取电还是有很大的研究价值的。在户外高压输电场合,微型测量设备可以实现自供电。现在主要问题如何用小容量的电流互感器,得到较高的电压。
10:18:12  
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
整过的,用整流桥整过的
10:18:14  
互感器提供的功率有限把,先将交流整流成直流
整过的,用整流桥整过的
10:19:39  
那还是选择老式的电磁式的吧
嗯,是的。因为对精度要求不高,所以还是电磁式。
13:34:31  
嗯,是的。因为对精度要求不高,所以还是电磁式。
这个你用互感器做电源时可以参考一下无电源电动机综保的供电线路
12:04:49  
这个你用互感器做电源时可以参考一下无电源电动机综保的供电线路
好的,可是百度没找到相关的论文或文章
19:44:57  
好的,可是百度没找到相关的论文或文章
这个你上淘宝 套一下卖家的资料&&
18个问题&&&&&&&&12247个浏览
25个问题&&&&&&&&6260个浏览
CellWise周军
21个问题&&&&&&&&7415个浏览
通过本次直播,你将学会:
1.如何快速实现传统硬件产品智能化
2.结合机智云智能硬件APP和MCU实操经验
3.在实际应用中需要注意规避哪些常见关键问题
4.掌握如何实现传统硬件连接互联网,快速实现产品智能化
即日起至6月15日,参与英蓓特NXP产品知识小测验,即有机会赢取最新系列开发板。特别奖SBC-EC9100开发板1套,幸运奖FRDM系列最新开发板(型号随机,共10套)。快来参加吧! >> 立即参加
Powered by&发展/互感器
互感器作为电力一次系统和二次系统的联络元件,互感器在电力系统中必不可少。据《中国互感器行业发展前景与投资预测分析报告前瞻》显示,我国电网投资比例已经由2005年的32.10%上升到2012年的49.47%,投资比例结构趋于合理,改善了近几年中国电源投资规模过大、增速过快、比例过高的趋势,电源与电网开始协调、科学发展。2012年,中国电网工程建设完成投资3693亿元,同比增长0.3%,增幅较上年同期下降6.49个百分点。
工作原理/互感器
互感器在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)电流原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。 Kn=I1n/I2n
结构原理/互感器
普通互感器结构原理电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。
互感器普通电流互感器结构原理图穿心式互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于穿心式电流不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:式中I1——穿心一匝时一次额定电流;  n——穿心匝数。
互感器穿心式电流互感器结构原理图多抽头互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流,给使用提供了方便。多抽头电流互感器原理图不同变比电流。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1、1K2为200/5、0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1、2K2为300/5、1级)。不同变比电流互感器原理图一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比。带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足各自不同的使用要求。
互感器一次绕组可调,二次多绕组电流互感器互感器组合式电流电压。组合式互感器由电流互感器和电压互感器组合而成,多安装于高压计量箱、柜,用作计量电能或用作用电设备继电保护装置的电源。组合式电流电压互感器是将两台或三台电流互感器的一次、二次绕组及铁心和电压互感器的一、二次绕组及铁心,固定在钢体构架上,浸入装有变压器油的箱体内,其一、二次绕组出线均引出,接在箱体外的高、低压瓷瓶上,形成绝缘、封闭的整体。一次侧与供电线路连接,二次侧与计量装置或继电保护装置连接。根据不同的需要,组合式电流电压互感器分为V/V接线和Y/Y接线两种,以计量三相负荷平衡或不平衡时的电能。
组合式电流电压互感器
主要作用/互感器
微型互感器电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。电压互感器和电流互感器的作用在系统中,互感器把系统一次侧的高电压变为100V的电压,电流互感器将系统一次侧的大电流变为5A的电流。这样,接入所有电气测量仪表的电压为100V,流入的电流为5A,就实现了各种电气测量。
特点/互感器
(1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
分类/互感器
分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和身的安全。电压互感器按用途分测量用电压互感器或的测量绕组:在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息;保护用电压互感器或电压互感器的保护绕组:在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。按绝缘介质分干式电压互感器:由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在及以下低电压等级;浇注绝缘电压互感器:由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在及以下电压等级;油浸式电压互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用于及以下电压等级;气体绝缘电压互感器:由气体作主绝缘,多用在较高电压等级。通常专供测量用的低电压是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器,35kV以上的产品均为油浸式。
互感器按相数分绝大多数产品是单相的,因为互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3-15kV的产品有时采用三相结构。按电压变换原理分电磁式电压互感器:根据感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在及以下电压等级采用;电容式电压互感器:由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用;光电式电压互感器:通过光电变换原理以实现电压变换,还在研制中。按使用条件分户内型电压互感器:安装在室内配电装置中,一般用在及以下电压等级;户外型电压互感器:安装在户外配电装置中,多用在及以上电压等级。按一次绕组对地运行状态分一次绕组接地的电压互感器:单相电压一次绕组的末端或三相电压互感器一次绕组的中性点直接接地;一次绕组不接地的电压互感器:单相电压互感器一次绕组两端子对地都是绝缘的;三相电压互感器一次绕组的各部分,包括接线端子对地都是绝缘的,而且绝缘水平与额定绝缘水平一致。按磁路结构分单级式电压互感器:一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在及以下电压等级均用单级式;串级式电压互感器:一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组处在最末一个与地连接的单元。我国在电压等级常用此种结构型式;组合式互感器:由电压互感器和电流互感器组合并形成一体的互感器称为组合式互感器,也有把与组合电器配套生产的互感器称为组合式互感器。
互感器电流互感器按用途分测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息;保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。按绝缘介质分干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘;浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器;油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用;气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。按电流变换原理分电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器;光电式电流互感器:通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器,还在研制中。按安装方式分贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器;支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器;套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器;母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。有源型电子式电流互感器特点是一次传感器为空心线圈,高压侧电子器件需要由电源供电方能工作。无源磁光玻璃型电子式电流互感器特点是一次传感器为磁光玻璃,无需电源供电。
互感器电压互感器测量用互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用微型电流互感器主要要求:&1、绝缘可靠,2、足够高的测量精度,3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。保护用电流互感器保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。电流互感器利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。&运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。&电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。钳形互感器钳形互感器是一款精密电流互感器(直流传感器),是专门为电力现场测量计量使用特点设计的。该系列选用高导磁材料制成,精度高。线性优。抗干扰能力强等。使用时可以直接夹住母线或母排上无须截线停电其使用十分方便。Q8O系列钳形电流互感器已多次被铁道部门使用检测目前D字开头列车上高频电流信号。交流电流变换器,它可配合多种测量仪器,电能表现场校验仪、多功能电能表、示波器、数字万用表、双钳式接地电阻测试仪、双钳式相位伏安表等, 可在电力不断电状态下,对多种电参量进行测量和比对。零序互感器零序保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。&作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。&使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器采用ABS工程塑料外壳、全树脂浇注成密封,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好运行可靠,安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。
类型区别/互感器
最重要区别是在正常运行时其工作状态的不同,主要表现在以下几个方面:1)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。2)是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的线圈所需要的电压。3)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;二次可以开路,但是不得短路.把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。4)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
误差测量/互感器
直流法测电流互感器极性1、直流法用1.5——3V干将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性。1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。交流法测电流互感器极性2、交流法将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1——5V的交流电压(用小量程),用10V以下的表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。U3=U1&U2为加极性。注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。&3 仪表法一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
误差补偿/互感器
互感器设备没有经过补偿的互感器,比差均为负值,角差均为正值。而各级电流互感器的误差允许范围是正负偏差。因此可以利用正负偏差的富余范围,使互感器精度提高。为了提高互感器的精度,一般采用各种补偿方法。一般情况下因为补偿的数值较小,可以认为对铁芯的基本不影响。这样可以采用误差叠加进行计算。电流互感器补偿方法有匝数补偿、辅助铁芯补偿、电容补偿等。补偿量如下:Δf=Nx/(N2-Nx)×100%匝数补偿只对比差起到补偿作用,补偿量与二次负荷和电流大小无关。补偿匝数一般只有几匝,匝数补偿应计算低端二次阻抗最大时,和电流高端二次阻抗最小时误差。对于高精度的微型电流互感器匝数补偿那怕只补偿1匝,就会补偿过量。这时可以采用半匝或分数匝补偿。但是电流的匝数是以通过铁芯窗口的封闭回路计算的,电流互感器的匝数是一匝一匝计算的,不存在半匝的情况。采用半匝或分数匝补偿必须采用辅助手段如:双绕组、双铁芯等。辅助铁芯补偿对比差、角差都起到补偿作用,但辅助铁芯补偿的方法制作工艺比较复杂。电容补偿,直接在二次绕组两端并联电容就可以。其对比差起正补偿作用,补偿大小与二次负荷Z=RiX中X分量成正比,与补偿电容大小成正比;对角差都起到负补偿,补偿大小与二次负荷Z=RiX中R分量成正比,与补偿容大小成正比。电容补偿是一种比较理想的补偿方法。在微型精密中,一般二次绕组直接接运放的电流/电压变换,其二次阻抗基本为0,此时电容补偿的作用就比较小。一般可以在电流/电压变换阶段增加移相电路可以解决角差问题。用户可以根据电流互感器出厂时所带的该互感器的检验报告中检验误差数据进行调整计算移相电路。
发展历程/互感器
最早出现于19世纪末。随着电力工业的发展,互感器的电压等级和准确级别都有很大提高,还发展了很多特种互感器,如电压、电流复合式互感器、直流电流互感器,高准确度的电流比率器和电压比率器,大电流激光式电流互感器,电子线路补偿互感器,超高系统中的光电互感器,以及SF6全封闭组合电器(GIS)中的电压、电流互感器。在电力工业中,要发展什么电压等级和规模的电力系统,必须发展相应电压等级和准确度的互感器,以供电力系统测量、保护和控制的需要。随着很多新材料的不断应用,也出现了很多新的种类,电磁式互感器得到了比较充分的发展,其中铁心式电流互感器以干式、油浸式和气体绝缘式多种结构适应了电力建设的发展需求。然而随着传输容量的不断增长,电网电压等级的不断提高及保护要求的不断完善,一般的铁心式电流互感器结构已逐渐暴露出与之不相适应的弱点,其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小,使用频带窄等弱点,难以满难以满足新一代电力系统自动化、电力数字网等的发展需要。随着光电子技术的迅速发展,许多科技发达国家已把目光转向利用光学传感技术和电子学方法来发展新型的电子式电流互感器,简称光电电流互感器。国际电工协会已发布电子式电流的标准。电子式互感器的含义,除了包括光电式的互感器,还包括其它各种利用电子测试原理的、电流传感器。
注意事项/互感器
电子元件电压(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作员必不可少的工作程序。避免其极性接反就是要找到输入和输出的“同名端”,具体的方法就是“点极性”。这里以电流互感器为例说明如何点极性。具体方法是将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个+(正)脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向“偏移”,若万用表的表针从0由左向右偏移,郎表针“正启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”是同名端,而这种接线就称为“正极性”或“加极性”;若万用表的表针从0由右向左偏移,郎表针“反启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”不是同名端,而这种接线就称为“反极性”或“反极性”。每个产品都有自己的注意事项,应用互感器时应注意以下几个方面:1、电流互感器的额定一次电流一般按线路的1.2——1.4倍电流选用电流互感器,这主要是考虑线路过载时不至于烧毁电流互感器和电流表或电能表等用电设备。2、电流互感器的额定一次电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响电流互感器的计量&精度。3、是在额定的二次输出负载范围内才能保证互感器精度。因此包括二次线路负载以及计量装置的负载都为互感器实际工作的负载,当互感器二次实际输出负载大于互感器二次额定输出负载时,互感器精度将降低,严重过载时将烧毁互感器。4、当互感器二次实际输出负载低于互感器额定二次输出负载时,互感器的精度将降低。5、根椐不同的使用场合选用适宜的互感器产品。6、户外用互感器和户内用互感器莫混用。烧坏原因:1、电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝&熔断或烧坏互感器。2、当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互&感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。3、由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利&时引起铁磁谐振。4、流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(相对于接地电流超标的系统而言),长时间运行时,该零序互感器产生的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、炸裂;5、系统中存在非线性的振荡(弧光接地过电压),大大加剧了系统中电压互感器的损坏进程;6、电压互感器自身的散热条件较差。
检定注意事项/互感器
用来检定电流互感器与电压的专用仪器是互感器校验仪。目前我国采用的互感器校验仪种类、型号繁多,但无论是采用差值法原理,还是采用电流比较仪平衡原理,其正确使用与否,都不同程度地影响了测量的结果。因此在互感器的检定过程中,我们必须注意以下几方面的问题。1、检定环境的选择检定的环境条件,必须满足检定规程的要求,即周围气温为十10——+35℃,相对湿度不大于80%。存在于工作场所周围的电磁场所引起的测量误差,不应大于被检互感器允许误差的1/20。用于检定工作的升流器、调压器、大电缆线等所引起的测量误差,不应大于被检互感器允许误差的1/10。为此,在实验室内,对有关测量和供电设备进行合理布置,甚至对大电流的载流导线也要合理地布置,否则,它们对互感器的校验将产生不可忽视的测量误差。一般讲,至少应让升流器、大电流导线与互感器校验仪的距离大于3m。为减小大电流所引起的测量误差,应尽可能选择截面积较大的电缆线。2、正确选择接线方式绝大多数的校验仪都是按差值测量法设计的,因此,在将被检互感器与标准互感器连接到互感器校验仪时,必须保证接线的极性正确。否则,取差电路取的可能是两个电流(电压)的和,而不是两电流(电压)之差。这样,可能将校验仪烧坏。某些互感器校验仪电路元件烧毁,其主要原因是接线方式错误而又误加较大的电流或升较高的电压所致。在接线中还必须考虑到互感器的高低电位端,对互感器来说,只有当其初级电路中的L1端与次级电路中的K1端处于接近地电位时,测量从L1端注入的电流与K1端输出的电流,才是该互感器的真实误差。对电压互感器来说,它的X端与x端是处于低电位,而A端和a端处于高电位,检定中将标准互感器的a端与被检互感器的a端短接,在两互感器的x端取次级电压差。如电流端接反,则可能引起泄漏误差。综上所述,我们在互感器的检定中,应避免电流互感器L1、K1端与L2、K2端对调;电压互感器A端、a端与X端、x端对调。3、校验时接地问题的处理采用互感器校验仪进行互感器检定时,必须使校验仪的电路始终处于低电位状态,从而减小其对地的泄流,但对电流互感器而言,在用差值比较法进行检定时,又不允许K1端接地,所以,我们在互感器的检定过程中需要依具体电路的实际情况,合理选择接地点。通常行之有效的接地措施为;将其面板上设置的接地端钮可靠接地。4、负载匹配电流与电压互感器的误差特性,对于负载阻抗(或导纳)是十分敏感的。在检定过程中,由于标准互感器的负载选择不匹配,将可能导致误判。故要对标准互感器及被检互感器分别进行负载匹配,使其在检定承担的实际负载等于该互感器的额定负载。由于检定线路已形成一部分负载,所以应对检定线路进行内载测试。结合负载箱的参数,选合适的导线,准确匹配后,才可以工作。每次检定前,注意一定要将每个接线端钮旋,以防松动和断线。5、合理选择校验仪的量程开关由于校验仪的功能较多,在对互感器进行检定时,一定要正确选择功能开关,正确选择合适的量程,以避免误操作造成人为事故,减小校验仪产生的测量误差。6、外观检查外观检查是检定员对被检进行的表面直观的检查。虽然十分简单,但却是必不可少的重要一环。该环节的主要目的是:发现表面存在的问题并正确处理。即首先检查铭牌标记的完整性,以便提供正确的参数,进行检定。其次检查接线端钮的完好状况,以及极性标记。对多变比互感器,还应检查不同变比的接线方式。7、绝缘电阻的测定用兆欧表测量其各绕组之间和绕组对地之间的绝缘电阻值。8、工频耐压试验工频耐压试验,包括工频耐压试验和感应电压试验。工频耐压试验时,必须严格遵守有关规程。9、极性检查无论是电流互感器还是,如将极性接错,很容易烧坏仪器。因此,正式检定误差前,都要先检查其极性的正确性。检查的方法可用比较法或直流法,一般校验仪上都有互感器极性试验及显示功能。当连接方式正确,仍发现极性指示器动作,表明被检的内部极性有问题。这时可反接极性再试。对任何互感器的检定,该步骤都不能省略,否则极易造成人为事故的发生。10、退磁电流的铁芯一般有两种材料,即铁镍合金与硅钢片。对不同材料,不同结构型式的电流互感器,其退磁的方法和要求各不相同,对用铁镍合金作铁芯的电流互感器,如采用次级开路退磁,往往会发生激磁电流开不起来的现象,最好采用闭路退磁。以硅钢片作铁芯的互感器,采用闭路退磁法、开路退磁法均可。0.2级及以上的电流互感器,用闭路退磁法为宜。11、灵敏度的检查用互感器校验仪进行检定或测量时,应保证测量线路达到足够的灵敏度。试验过程中,为保护检流计不受过分的冲击,应该逐步提高其灵敏度档进行试验,直到线路灵敏度达到检定所需为止。上述的灵敏度,与常谈的被检仪器仪表的灵敏度有本质区别。这里所谈,并不是被检互感器的灵敏度,而是指测量线路的灵敏度。12、误差测定测量误差时,应按被检的准确度级别及规程要求,选择合适的标准器及调节、测量设备,接线必须正确无误。电流(电压)的上升和下降,均需平稳而缓慢地进行。13、严禁电流互感器二次开路对一般电流而言,其二次侧绕组的匝数很多,在带额定工作的条件下,一旦发生二次开路,将会在次级绕组中产生很高的开路电压,危及设备与人身的安全,故在作电流互感器的试验时,一定不要发生二次开路。14、周期检定和轮换运行中的应定期轮换,进行试验室检定,高压互感器可用现场检验作为周期检定。其检定和轮换周期,按《DL448-91》要求,高压互感器至少每10年轮换或现场检验一次;低压互感器,至少每20年检定或轮换一次。
选择方法/互感器
互感器选用的七个注意事项:(1)互感器应选用运行实践证明可靠性高的产品,防止劣质产品或已淘汰品种进入电力系统,应参照故障率和返修率等择优选厂,产品应有国家授权机构认定,在有效期内的型式试验报告,通过了国家授权单位组织的产品鉴定&。(2)110kV及以上油浸式互感器应采用金属膨胀器全密封,要求厂家加强对绝缘油的监督管理,按照国家或行业标准选用优质绝缘油,按订货用户要求选择油源,禁止任意混油及劣质油注入设备,同时应解决好目前互感器在投运后普遍出现氢和甲烷超标问题。(3)电容式电压互感器,应要求制造厂将铁磁谐振试验项目列为出厂例行试验,试验电压取0.8U及1.2U&(其中U指额定一次相电压,下同),同时厂家不宜采用中压端避雷器的方式来限制谐振过电压&。(4)瓷外绝缘互感器宜选用大小伞裙相间的瓷套,要保证足够的伞距和爬电距离,以适应安装地点环境条件防雨闪和污闪的要求&。(5)SF气体绝缘互感器头部支撑件固定和电容屏接筒的固定要稳定可靠,防止运输中发生故障。外绝缘采用硅橡胶时要确保浇注质量,避免事故发生&。(6)固体绝缘互感器,要求制造厂保证树脂渗透到一次绕组层间内部,以防事故发生.。户内产品应选用通过污秽凝露试验的产品,以满足环境条件要求&。户外产品要通过淋雨、高低温条件&、紫外线照射等多种考核,以适应户外环境条件的要求&。(7)应按电网远景规划提出互感器动热稳定倍数要求,以满足发展需要,对小电流比的互感器应特别注意动热稳定问题&。&
万方数据期刊论文
电力系统自动化
万方数据期刊论文
电力系统自动化
万方数据期刊论文
电力系统保护与控制
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:54次
参与编辑人数:27位
最近更新时间: 12:41:37
认领可获得以下专属权利:
贡献光荣榜}

我要回帖

更多关于 交流互感器的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信