格力变频1.5匹挂机遥控开机过会就显示E6故障
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&我今天遇到的问题,KFR-35GW/(35556)FNDe-3机,遥控开机过会儿显示E6,代码显示通讯故障 毛病在外机板,查N L&&1至3线有220伏电压是正常的,查N 2线 是0和S信号线2.3伏,明显不正常,拆下内机S线,N S间有直流65伏电压,接上就又2.3伏。查了内外机通讯电路元件没有发现问题。这问题到底出在内机或外机呢,急死了,怎么办请高手指点,在此先谢了!最好能给个格力挂机变频图纸,万分感谢!
在线时间 小时
外机电源盒故障,根据经验格力维修10台基本上10台是外机板上的故障。除非加了延长线。
阅读权限50
在线时间 小时
拆开外机上盖,查红灯、绿灯、黄灯闪烁次数,和顶盖背面故障表对照查故障原因。
阅读权限50
在线时间 小时
拆开外机上盖,查红灯、绿灯、黄灯闪烁次数,和顶盖背面故障表对照查故障原因。
阅读权限30
在线时间 小时
先检查信号线,听我的,公司经验是开机十多秒内显代码的内板坏,时间长的外板坏,不懂电路只是瞎蒙让各位见笑了
阅读权限102
在线时间 小时
真的要按所谓经验之谈,先看看本机有没有加长联机线,如果有,检查更换联机线。如果没有,检查外机板
阅读权限15
在线时间 小时
我昨天也碰到一台 也不知道怎么搞了。关键外机电源盒市场上卖的还没有。怎么修
阅读权限30
在线时间 小时
我昨天也碰到一台 也不知道怎么搞了。关键外机电源盒市场上卖的还没有。怎么修
我今年碰到2台了,都放弃了。
阅读权限20
在线时间 小时
E6我们都是直接申请外机主控版
在线时间 小时
外机主板问题,但也要看外机工作环境,感温头有问题也出这个问题E6
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有上一篇: 下一篇:
相关资讯:
推荐单品:格力空调显示故障代码e6是什么问题?
格力空调显示故障代码e6是什么问题?
被浏览8900次
请问下,格力空调显示故障代码e6是有什么问题,具体要怎么解决,有哪些维修办法?
我来帮他解答
防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧
格力空调E6故障原因分析:
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示E6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,
  2.开机:把电拔下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板。
E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题
1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;
2 检测一下家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法,简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击等元素都会接线,如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障。
3如果上面两种情况都无法解决,那就应该是室外机电路板问题,这个就应该请专业人士上门检测了。
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
格力数码空调面板显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义:
在格力定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多;
在格力其他商业柜机出现E6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板,要检查室内机与室外机之间的连接线是否误配或接触不良,还有注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。
木子星生&回答:室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
dddc82&回答:格力空调显示H6:1、电机坏了;
2、内机电脑板有问题
格力空调的错误代码:
压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
防冻结保护(内管温)
内传感器短开路
蒸发器管温开、短路
通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检
格力空调常见故障维修代码
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
**其实我不帅&回答:格力空调故障代码f2故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
格力空调故障代码f2维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
格力空调故障代码f2维修方法解决方法
更换全新的管温传感器后开机恢复正常。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()||||||||||
||||||||||
格力变频空调显E6
查看: 31299|
评论: |原作者:
型号:格力KFR-26GW/K(26556)FdD3A
故障:不制冷&&空调几分钟后出现代码E6
检查:内机运转正常,遥控器应用正常。外机无法运转,三灯熄灭:交流电压223V正常,信号2.7~12.8V正常,直流+- 310V正常,低压15V/12V/5V不达标。
处理:摘板 维修
此机已经6年多,已出保,换板或维修该板?客户选择维修该板。
主板插电检查:(目标电源电压部分先弄好它)
交流电压:~226V& & (正常)
桥堆P1~G1=312V& & (正常)
桥堆 P2~G2=195V& &(正常)
场管D/ S&&GT30J122& & (已开路)
TOP243YN电压& &&&(不正常)D/S端已接近开路状态
TOP243YN出现问题时:(具体正常参数在下图有标)
三个大电容自身已冲电量是无法自己释放电。务必给予放电(用220V灯泡60W~100W) 否则会被电危险(我拆外机主板时被电过,滋味你懂)。更换TOP243YN之后就不会(约有3分钟左右的放电时间)被电的问题。各稳压管电源电压 输入与输出 电压很低,在断开稳压直流电压之后的负载与保护电路,才能确认TOP243YN 的 震荡分配集成电路电压的基本 通断情况,维修经验给予判断TOP243YN是否正常是关键。
更换配件:绝缘型场管GT30J122& &、 开关电源分配集成TOP243YN&&
特别提示个:在测量U406稳压集成7815输出时,切记 表笔负极务必的搭在桥堆G2位置(与搭在另一组15V/12V/5V不同的负极U404散热片上),否则,测量出来的数值只有2.3左右V。
在此平台希望与大家继续交流
上一篇:下一篇:
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 格力变频空调价格表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信