房子梁下面装装中央空调梁上打孔可以吗

查看: 3399|回复: 26
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-22 14:36
安装公司的意思是必须打,现在很纠结,不打走下面走又太矮了
声望5 精华0帖子八豆7447 积分9963注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-1-22 14:44
大梁不能动的吧,安全还是第一啊。。。。。。
保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。
声望5 精华0帖子八豆8094 积分9703注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-1-22 14:47
什么吊装修公司,大梁都敢打
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-22 14:56
zhizunbaofei 发表于
什么吊装修公司,大梁都敢打
不是装修公司,是空调厂家
声望5 精华0帖子八豆8094 积分9703注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-1-22 14:57
topskycn 发表于
不是装修公司,是空调厂家
任何时候都是安全第一,上个图看看具体情况
声望5 精华0帖子八豆7001 积分9890注册时间最后登录
<em id="authorposton17-1-22 14:59
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-22 15:34
zhizunbaofei 发表于
任何时候都是安全第一,上个图看看具体情况
就是空调铜管需要穿过大梁,不然就得从下面走,空调师父说效果不好,要不就太矮,请问大家都是怎么解决的,师父的意思大部分都是穿孔,我心里有疑问,所以问问大家
声望2 精华3帖子八豆14057 积分17322注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton17-1-23 09:35
我家梁上打了四个洞穿铜管
声望5 精华0帖子八豆7447 积分9963注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-1-23 09:46
topskycn 发表于
就是空调铜管需要穿过大梁,不然就得从下面走,空调师父说效果不好,要不就太矮,请问大家都是怎么解决的 ...
穿孔的话关系不大,用水钻打几个孔走铜管。。。
保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-23 09:48
雪原 发表于
穿孔的话关系不大,用水钻打几个孔走铜管。。。
就是穿孔,但不太懂是不是都是用水钻,大家装中央空调不知道是怎么处理的?
声望5 精华0帖子八豆7447 积分9963注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-1-23 09:50
topskycn 发表于
就是穿孔,但不太懂是不是都是用水钻,大家装中央空调不知道是怎么处理的? ...
我没装过中央空调,原来老房子装修厨房到卫生间的水电都是从横梁上打孔穿过去的!这个对结构影响不大
总评分:&八豆 + 4&
保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。
声望0 精华0帖子八豆3425 积分4869注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton17-1-23 09:58
从长远的来讲,建议不要装中央空调,维修极其麻烦花钱。。。。。。土豪另外
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-23 10:00
nanjinlzh 发表于
从长远的来讲,建议不要装中央空调,维修极其麻烦花钱。。。。。。土豪另外 ...
现在不都是保六年么?&&这不都流行这个么
声望5 精华0帖子八豆8102 积分8555注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton17-1-23 14:22
打孔没关系的吧
声望5 精华0帖子八豆7447 积分9963注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-1-23 14:56
topskycn 发表于
现在不都是保六年么?&&这不都流行这个么
如果从维修这块,中央空调真没优势。。。保6年,6年以后呢?除非你到时候换房子了,那就无所谓了
保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。
声望5 精华0帖子八豆4338 积分6235注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton17-1-23 19:32
基本都要打,没办法
是的,根本绕不开
总评分:&八豆 + 6&
空调&采暖&净水&新风&热水器,东芝TCS-A级代理及唯一授权售后服务商,微信:njlongju
声望5 精华0帖子八豆4338 积分6235注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton17-1-23 19:33
topskycn 发表于
现在不都是保六年么?&&这不都流行这个么
保6年,我就懂了,国产品牌,海尔美的格力之流。。。
空调&采暖&净水&新风&热水器,东芝TCS-A级代理及唯一授权售后服务商,微信:njlongju
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-23 19:37
东芝中央空调 发表于
保6年,我就懂了,国产品牌,海尔美的格力之流。。。
格力还好吧,我之前也用过几年,没发现什么问题,你们家保几年?
声望3 精华3帖子八豆12626 积分14109注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-1-24 07:39
东芝中央空调 发表于
保6年,我就懂了,国产品牌,海尔美的格力之流。。。
说你家东西好也不至于贬低别人吧,说说国产的比你家的差距有多大,
声望0 精华0帖子八豆6422 积分8974注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton17-1-29 19:06
现在的户型都是3米3的层高不用打梁
声望5 精华0帖子八豆4338 积分6235注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton17-2-3 09:45
topskycn 发表于
格力还好吧,我之前也用过几年,没发现什么问题,你们家保几年?
东芝3年质保
空调&采暖&净水&新风&热水器,东芝TCS-A级代理及唯一授权售后服务商,微信:njlongju
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-2-3 09:57
play0486 发表于
说你家东西好也不至于贬低别人吧,说说国产的比你家的差距有多大,
就冲这个口气我也不会用东芝的,太牛不敢用
声望0 精华0帖子八豆7333 积分73277注册时间最后登录
<em id="authorposton17-2-3 16:13
现在的户型都是3米3的层高不用打梁
现在哪儿还有3米3层高的房子,有2.8就谢天谢地了
农行ETC卡,车贷免费办理。
声望0 精华0帖子八豆10182 积分10834注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-2-3 22:02
要是装新风打断的钢筋更多,现在做水暖的有金属探测器的太少,多数都没听说过
声望0 精华0帖子八豆3425 积分4869注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton17-2-17 16:00
你看看你家有几样东西是六年淘汰的啊!!!
声望0 精华0帖子八豆5725 积分13927注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton17-2-17 17:14
nanjinlzh 发表于
你看看你家有几样东西是六年淘汰的啊!!!
基本没有的,能用就用不浪费
声望0 精华0帖子八豆1777 积分1975注册时间最后登录
珠江路上卖盒饭的
<em id="authorposton17-2-20 19:13
呵呵,真心不建议用中央空调。效果、耗电、后期维护都不占优势。
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
国货当自强
国产车主,用户在指定帖子中申请获得
累计在线时长超过1000小时
十二生肖o马
参加神秘活动获得
江苏电信翼友会会员
神马都不解释
德系车主,用户在指定帖子中申请获得
Powered byF1版 新闻-封面
F2版 新闻-时评
A1版 新闻-头版
A2版 新闻-要闻
A3版 新闻-要闻
A4版 新闻-都市?专题
A5版 新闻-热线
A6版 新闻-社会
A7版 新闻-时事
A8版 新闻-专题
A9版 广告-广告
A10_A11版 新闻-专版
A12版 新闻-娱乐
A13版 广告-广告
A14版 广告-广告
B1版 楼市周刊-头版
B2版 楼市周刊-置业
B3版 广告-广告
B4版 楼市周刊-规划
B5版 楼市周刊-业界
B6版 楼市周刊-二手
B7版 楼市周刊-家居
B8版 广告-广告
 B7版 楼市周刊-家居
业内人士提醒,打孔不当会影响房子的承重力,最好不要将空调孔打在梁上
华海家和掀起 “绿色家装十月革命”
中山日报报业集团系列报刊数字报导航:
2013年10月
有奖新闻热线:
国内统一刊号:CN44-0126  代号:45-47  中山日报社出版  第6857期
装空调弄断了梁上钢筋
业内人士提醒,打孔不当会影响房子的承重力,最好不要将空调孔打在梁上
根据所购买空调室内机的形状和打算悬挂的位置后再打空调孔。
在装修时,对承重墙、剪力墙、横梁、圈梁等重要位置打孔或开凿时,一定要谨慎。
  装 空调在墙上打孔,若打孔不当也会带来麻烦。  近日,中山一业主发现自己新打在梁上的空调孔,断了3 根钢筋,他对此火冒三丈。业内人士表示,打孔不当会影响到房子的承重力,建议最好不要将空调孔打在梁上。●梁上钢筋被打断业主担心殃及房屋安全  近日,网友“米米猪”在中山一家装论坛吐槽。他说,9月份新房装修进行到装空调环节,要分别在卧室与儿童房打孔,结果他发现其中两个孔打断了过梁的钢筋。“真是火冒三丈!”米米猪说,仅凭目测,一共打断了3根,他家住三楼,真担心钢筋打断后,会影响到房子的安全。  类似于“米米猪”装空调打断梁上钢筋的情况,时有发生,这也是容易引发业主与空调安装机构之间纠纷的一类事件。广东创能设计董事总经理傅进为一级注册建筑师,她表示,打断梁上钢筋是否会影响到房屋安全,具体要看梁有多高,孔是打在梁的顶部还是中部,打断的是什么样的钢筋,如果打断的钢筋是6~8mm 的小钢筋,问题不大,如果打断的是1.2cm 以上的粗钢筋,那就有问题了。最好找专业人士实地查看,分析钢筋的受力点。如果打断的钢筋会带来问题,也有弥补的方法,可以将梁打开,再补一些钢筋进去。●梁上打孔很常见业内人士认为不可取  据记者了解,一般家庭常用的空调主要有挂机与落地式柜机,在连接墙内机与室外机时,均要在墙上打一个鸡蛋大的小孔。其中,许多家庭在装挂机时,会将孔打在梁上。“这种情况很常见。”中山一电器售后部负责人表示,业主之所以选择在梁上打孔,一是为美观,二是为减少管线的使用。其实在梁上打孔,一不留神很容易误伤钢筋,业主最好请小区物业查明建筑图纸后,由物业工作人员指明大致可以打孔的地方,避免打断钢筋。  名雕中江区域工程总经理王今朝表示,目前的商品房都是钢筋混泥土结构,梁相当于人体的骨架,不论是主梁,还是次梁,里面有大大小小的钢筋,均承载着房间不同方向的重力或拉力,也是房屋安全的一个保障。因此,他不建议在梁上打孔。一般而言,钢筋被打断后,对房屋的安全不会马上构成威胁,但潜在的危险是存在的,比如有地震或对房屋有较大震动时,危险就会比其他地方严重。所以,在装修时,对承重墙、剪力墙、横梁、圈梁等重要位置打孔或开凿时,一定要谨慎。  “最好将孔打在砖墙上,砖墙不会影响房子的受力。”王今朝说,用锤子敲可以判断哪面墙是砖墙,敲出的声音比较沉闷的,是承重墙,敲出的声音较爽朗的,是砖墙。如果担心空调装出的效果不太美观,其实可以通过装饰来弥补,譬如在管线上点缀一下饰物,或在这个位置安装柜子。相关资讯》》》打空调孔注意事项  在家装的各项事务中,打孔通常被业主视为一件“芝麻小事”。事虽小,却也是一门技术活。  业内人士建议,空调安装最好分两步走,首先在隐蔽工程的时候,就应该根据所购买空调室内机的形状和打算悬挂的位置,打好空调孔,由于,空调打孔一般是由空调厂家提供的服务,所以基本上空调应该在装修的一开始就购买。  然后在室内墙面装修完成之后,可以让空调厂家来完成挂机安装。此时由于空调孔已经打好,所以安装过程不会对室内造成污损。  打空调孔时,也有一些注意事项。益华四海电器的卢郁林表示,按正规操作,空调孔应该是里面高、外面低,有一个倾斜的角度,这样是为了防止外面的水倒灌进屋里。无论是否安装了空调,这个角度必须要有,因为装空调时即便封堵了缝隙,也不完全严密,如果有水,还是会流进屋内。
来源:中山日报 作者:本报记者
胡栩 字数:1422
本版第 1/4 条文章&&
网站技术热线:(15 | 传真:(10 | 技术及合作QQ:
本站归 中山日报报业集团 版权所有,未经本站书面授权,请勿转载或建立镜像。如需获取转载授权,请致电 2 联系刘小姐。 结构为剪力墙结构。
梁跟墙就相差那么十几二十公分
施主又何必如此执着呢。
modx 发表于
梁跟墙就相差那么十几二十公分
施主又何必如此执着呢。
孔下的墙是后砌的隔墙,孔到左边的承重墙有1.6米的距离 !
zzz781213 发表于
孔下的墙是后砌的隔墙,孔到左边的承重墙有1.6米的距离 !
那就更加无语了。砌隔墙的时候留个孔不就得了。何必早早滴去钻梁呢
现在解决木有?
有木有打开来把钢筋接回去、或者做其他补强?
modx 发表于
那就更加无语了。砌隔墙的时候留个孔不就得了。何必早早滴去钻梁呢
现在解决木有?
还没有解决呢,因为要装空调,而且吊顶和梁平,所以孔的高度只能开在梁的上方,现在后悔也来不及了。当时装 空调的在打洞,我也没有想那么多,后来网上看了,知道打坏了。现在就是不知道要不要加固,不加固不知道上面的楼板承不承得起重。
modx 发表于
梁跟墙就相差那么十几二十公分
施主又何必如此执着呢。
不错的东东,顶一个
zzz781213 发表于
还没有解决呢,因为要装空调,而且吊顶和梁平,所以孔的高度只能开在梁的上方,现在后悔也来不及了。当时 ...
以下个人意见。
那要看你锯断的腰筋还是底筋
底筋就比较危险一点,
但是你说承不承受的了。肯定是没问题的。
最坏最坏的情况应该是时间久了楼上的墙体、楼板出现裂纹。
而且我看你的图
是有剪力柱的。这条梁有一头是剪力柱延伸出来另一头搭接到另一条主梁上的。
它没有其他的梁靠搭接它来承力
所以危害不大
还有你有砌墙体。如果新砌的墙体过关。塞缝塞好。是能起到一点承重作用的。
说句不负责任的话。放心使用。
因为见过这种毛都不懂的装修公司经常会这么做,我已经见怪不怪了。
上次我老板的房子也是锯了梁。比你这严重一百倍。
他复式。要盖楼梯上二层。嫌梁低下来不好看。没文化滴叫装修队把那一段梁硬生生的砍了一半走。
破坏了底筋不说。箍筋也全锯掉了。
后来叫我去看。我以这种梁变截面方式帮他接回去了。现在正常使用。
当然这要是走正规程序是过不的
活生生的工程实例,大家应该多给些意见,看法,让需要学习的人学习
基本就这么招了。。。都已经打掉了。。补救也难,,怕以后真的出现裂缝。。。
其实钢筋跟混凝土的摩擦连接应该也算蛮强的
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'&主题:房梁上这样开孔,会不会有安全隐患?
泡网分: 33.386
帖子: 3261
注册: 2002年01月
最近房子在装修,今天过去看,发现NND是这样开孔过梁的,很担心,大家看看?
楼高24,在第14层
微信扫一扫分享
&浏览:19560&&回帖:69 &&
泡网分: 31.543
注册: 2002年05月
GPS显示,貌似楼盘属于广州 碧桂园凤凰城凤林苑
泡网分: 25.555
帖子: 2756
注册: 2006年10月
梁上开孔没事,但关键你要预留,一般设计时预埋钢管,钢筋另外处理。最怕就是连钢筋一起打断了。反正这玩意无知者无畏,老家里原来造的房子,我现在是压根就不敢住,就连走路都要小心的。
泡网分: 1.51
帖子: 1592
注册: 2012年06月
这装修队是神经病啊,胆子也太大了吧,这是要负刑事责任的。
泡网分: 24.3
帖子: 2554
注册: 2005年02月
谁开的孔?自己开的自作自受吧。开发商或者物业开的,可以报官、退房、索赔。
泡网分: 6.903
帖子: 1126
注册: 2009年12月
如果是在承重墙上打洞,而不是梁上打,会不会好点?
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 25.376
帖子: 5741
注册: 2006年07月
低素质的业主哪里都有,高档物业的严格管理,体现的高档次职能之一,就是要严格监督装修施工,绝对禁止这种行为的。 本帖最后由 醉太平 于
19:42 编辑
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
bg4skj 发表于
平层装新风都这样,没办法的
我房子110的孔一共打了7个,见粱就绕的话这房子就没法弄了我是宁可不装也不会在梁上打这么多大孔,就算安全,心理上也没法接受。
泡网分: 16.195
注册: 2007年03月
楼主的装修工人太大胆了吧,我们这里的工人在横梁钻一个电线都小心得不得了
泡网分: 9.973
注册: 2009年01月
qwetr 发表于
家里刚打完几个110的孔,不是在梁上,感觉相当大,很敬佩敢在梁上打110孔的同学!
给我打孔的师傅说,他曾经给一家装修打了27个孔,其中一多半是中央空调和新风系统,真的是胆大无边啊。平层装新风都这样,没办法的
我房子110的孔一共打了7个,见粱就绕的话这房子就没法弄了 本帖最后由 bg4skj 于
16:53 编辑
泡网分: 16.624
帖子: 2687
注册: 2007年08月
bg4skj 发表于
你这还没装新风,我那梁上110的就打了俩家里刚打完几个110的孔,不是在梁上,感觉相当大,很敬佩敢在梁上打110孔的同学!
给我打孔的师傅说,他曾经给一家装修打了27个孔,其中一多半是中央空调和新风系统,真的是胆大无边啊。
泡网分: 1.07
帖子: 3848
注册: 2013年11月
肯定不行,LZ要加固了。施工的也是,那个洞打起来也挺费劲,绕一下能死吗
泡网分: 34.257
帖子: 5133
注册: 2002年03月
绕一下多好,终究是个隐患....
泡网分: 4.703
帖子: 2025
注册: 2011年02月
建筑狗路过,把结构图发上来看看。
iPhone5/5s iOS7.1.2 客户端发布
泡网分: 16.664
注册: 2006年12月
jason 发表于
瞅这样子是走的中央空调管子 不过也用不着打这么大啊 只能祈祷不要打到里面的钢筋了&&...毫无疑问打到钢筋了…
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 13.536
注册: 2007年08月
hunternudt 发表于
我家就没这样的。
还有些更严格,梁上不能动一刀切,开槽都不行。看了一下毛坯房的照片,我家孔是开发商给钻好的,交房时就有的,应该没事吧。
泡网分: 1.58
帖子: 1531
注册: 2012年08月
混凝土是承压的,钢筋是承拉的。
梁上挖掉一块,不仅承压能力变弱,被挖掉处应力集中,容易折断。地震时,这里可能是最先崩溃的。
不知道我的说法是否正确?
泡网分: 3.707
帖子: 3232
注册: 2008年02月
Dragonfly.oct 发表于
跨中如你所说。这是支座,相反。悬臂梁和简支梁的区别
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.435
注册: 2014年03月
一般次梁问题不大,主梁这样开洞的话,遇到地震就真的会出事
泡网分: 9.973
注册: 2009年01月
你这还没装新风,我那梁上110的就打了俩
泡网分: 34.141
帖子: 1800
注册: 2001年11月
Z980 发表于
上部受压、下部受拉。可以找根棍子比画比画就知道,棍子两端搪起来,中间坐个人,棍子下面会拉劈,上边是压缩。跨中如你所说。这是支座,相反。
泡网分: 0.014
注册: 2011年09月
1.梁上后开洞肯定是不行,不论你怎么开都不行,不合规范要求,这样开挺严重了,请加固公司过来看。
2.筋支座处梁上部是收拉的。
泡网分: 0.731
注册: 2012年11月
肯定不行啊,我草,楼上所有人要知道了要找你索赔了。
泡网分: 3.707
帖子: 3232
注册: 2008年02月
静态情况下没问题,动态下就不好说了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 22.619
帖子: 1715
注册: 2005年04月
我擦,这样都不行,我家三层,二楼有根梁也是给空调安装的打了三个孔,50跟110的,房子不得塌了? 不过孔是在梁中间开的。。。 本帖最后由 canonguy 于
12:13 编辑
泡网分: 1.431
帖子: 1208
注册: 2006年07月
孔很小,没问题的
泡网分: 0.124
注册: 2011年12月
装修的太......,安全隐患。
泡网分: 9.623
帖子: 10669
注册: 2010年01月
格瓦拉日记 发表于
这是支座附近呢,一般是上部受拉下部受压。你这个还不知道有没有打到钢筋,打到钢筋就麻烦了。上部受压、下部受拉。可以找根棍子比画比画就知道,棍子两端搪起来,中间坐个人,棍子下面会拉劈,上边是压缩。
泡网分: 30.248
帖子: 7401
注册: 2004年08月
这个没办法了,即使你有良知不这么干,楼上楼下也这么干。
最终就是产品(房子)的设计细节问题
泡网分: 33.386
帖子: 3261
注册: 2002年01月
金木水电 发表于
看着问题不大,尤其第一张图,那不是梁,是二次结构的过梁上面的加气块,后两张图确实属于梁上开孔了,但看位置,都还行,最多运气不好,切上两个套子筋,面筋在楼板同层呢,这样开孔是打不到的,再就是开孔直径还在合理范围内,总体来说,没什么大问题谢谢您!
泡网分: 16.132
帖子: 1576
注册: 2008年05月
Z980 发表于
这样只补了剪切,补不了抗压。而且剪切也不敢补太多,因为柱子上打一排孔把柱子也祸害了。
梁上部混凝土抗压,下边钢筋抗拉,上边钻孔减少了1/3到1/4的抗压面积。这是支座附近呢,一般是上部受拉下部受压。你这个还不知道有没有打到钢筋,打到钢筋就麻烦了。