北方地区、小城市创业好项目(30万人左右)的雨水排放口(雨水管网出口,排到水体的)一般设多少个比较合适?

建筑给水排水设计规范GB 条文说明_海西给排水网欢迎您-给排水技术人员的网上家园
建筑给水排水设计规范GB 条文说明
发布时间: 21:22:47 阅读次数:31112 次
中华人民共和国国家标准
建筑给排水设计规范
(2009年版)
1& 总&& 则 ……………………………………………………………………………151
3& 给&&& 水……………………………………………………………………………152
& 3.1& 用水定额和水压………………………………………………………………152
& 3.2 &水质和防火质污染……………………………………………………………153
& 3.3& 系统选择………………………………………………………………………158
&&3.4& 管材、附件和水表……………………………………………………………161
& 3.5& 管道布置和敷设………………………………………………………………166
& 3.6& 设计流量和管道水力计算……………………………………………………168
& 3.7& 水塔、水箱、贮水池…………………………………………………………173
& 3.8& 增压设备、泵房………………………………………………………………176
& 3.9& 游泳池与水上游乐池…………………………………………………………179
& 3.10 循环冷却及冷却塔……………………………………………………………183
& 3.11 水景……………………………………………………………………………187
4& 排&& 水 ……………………………………………………………………………190
& 4.1& 系统选择………………………………………………………………………190
& 4.2& 卫生器具及存水弯……………………………………………………………191
& 4.3& 管道布置和敷设………………………………………………………………192
& 4.4& 排水管道水力计算……………………………………………………………197
& 4.5& 管材、附件和检查井…………………………………………………………199
& 4.6& 通气管…………………………………………………………………………201
& 4.7& 污水泵和集水池………………………………………………………………204
& 4.8& 小型生活污水处理……………………………………………………………206
& 4.9& 雨水……………………………………………………………………………211
5& &热水及饮水供应 …………………………………………………………………217
& 5.1 &用水定额、水温和水质………………………………………………………217
& 5.2& 热水供应系统选择……………………………………………………………218
& 5.3& 耗热量、热水量和加热设备供热辆…………………………………………224
& 5.4& 水的加热和贮存………………………………………………………………227
& 5.5& 管网计算………………………………………………………………………242
& 5.6& 管材、附件和管道敷设………………………………………………………243
& 5.7& 饮水供应………………………………………………………………………248&
1.0.2 本条是原规范条文的修改, 明确了本规范的适用范围。随着我国诸如会展区、金融区、高新科技开发区、大学城等兴建,形成以展馆、办公楼、教学楼等为主体,以为其配套的服务行业建筑为辅的公建区。公建小区给排水设计属于建筑给排水设计范畴,公建小区给排水设计亦应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》的要求,为此,在规范局部修订之际, 将公建小区给排水设计主要内容列入本规范。另雨水利用已有国家标准《建筑与小区雨水利用技术规范》GB 50400,本规范不重复其相关内容。
3.1 用水定额和水压
3.1.4 & 目前各地为促进城市可持续发展、加强城市生态环境建设、创造良好的人居环境,以种植树木和植物造景为主,努力建成景观优美的绿地,建设山清水秀、自然和谐的山水园林城市。在各工程项目的设计中绿化浇灌用水量占有一定的比重。充分利用当地降水、采用节水浇灌技术是绿化浇灌节水的重要措施。确定绿化浇灌用水定额涉及的因素较多,本条提供的数据仅根据以往工程的经验提出,由于我国幅员辽阔,各地应根据当地不同的气候条件、种植的植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和制度等因素综合确定。
3.1.10 &表 3.1.10 中将宿舍单列。根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,经收集到的论文和测试资料分析,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,并且供水不足的原因不仅采用用水疏散型平方根法流量计算公式,其用水定额 qo 、小时变化系数 K h 偏小也是原因之一,为此作如下修订:
&&& 1 &宿舍用水定额单列,并适当提高用水量标准和 K h 值系数;
&&& 2 &宿舍分类按国家现行标准《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 进行 分类:
&&&&& I 类―― 博士研究生、教师和企业科技人员 , 每居室 1 人,有单独卫生间;
&&&&& II 类―― 高等院校的硕士研究生,每居室 2 人,有单独卫生间;
&&&&& III 类―― 高等院校的本、专科学生,每居室( 3 ~4)人,有相对集中卫生间;
&&&&& IV 类―― 中等院校的学生和工厂企业的职工,每居室(6 ~8)人,集中盥洗卫生间。
&&& 根据反馈意见在表 3.1.10 中增列了酒店式公寓、图书馆、书店、会展中心的用水定额。
3.1.13 & 传统的洗车方法用清水冲洗后,水就排入排水管道,既增加了洗车成本,又大量浪费水资源。近年来随着我国汽车工业的蓬勃发展和车辆的家庭普及,以及各地政府加强了节约用水管理,一些既节水又环保的洗车方式纷纷出现。表 3.1.13 删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。
3.1.14 & 由于给水配件构造的改进与更新,出现了更舒适、更节水的卫生器具。当选用的卫生器具的给水额定流量和最低工作压力与本表不相符时,可按产品要求设计。故增加了表 3.1.14 注 5 。
3.1.14A &中华人民共和国城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164-2002 已于 2002 年 10 月 1 日 起正式实施,节水型生活用水器具是指“满足相同的饮用、厨用、洁厕、洗浴、洗衣等用水功能的前提下,较同类常规产品能减少用水量的器件、用具”。针对水嘴 ( 水龙头 ) 、便器及便器系统、便器冲洗阀、淋浴器、家用洗衣机等五种常用的生活用水器具的流量(或用水量)的上限做出了相应的规定。
3.1.14 B~3.1.14C & 洗手盆感应式水嘴和小便器感应式冲洗阀在离开使用状态后,在一定时间内会自动断水,用于公共场所的卫生间时不仅节水,而且卫生。洗手盆自闭式水嘴和小便器延时自闭式冲洗阀可限定每次给水量和给水时间的功能具有较好的节水性能。
3.2 水质和防水质污染
3.2.2 &现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 GB/T 18920 是在原城镇建设行业标准《生活杂用水水质标准》 CJ/T48-1999 同时废止。本条作相应修改。
3.2.3 &所谓自备水源供水管道,即设计工程基地内设有一套从水源(非城镇给水管网,可以是地表水或地下水)取水,经水质处理后供基地内生活、生产和消防用水的供水系统。
城市给水管道 ( 即城市自来水管道 ) 严禁与用户的自备水源的供水管道直接连接,这是国际上通用的规定。当用户需要将城市给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水 ( 或调节 ) 池,经自备系统加压后使用。放水口与水池溢流水位之间必须有有效的空气隔断。
本规定与自备水源水质是否符合或优于城市给水水质无关。
3.2.3A & 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范 3.2.4C 条规定的空气间隙。
3.2.4 & 造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况。虹吸回流是由于供水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。例如,由于附近管网救火、爆管、修理造成的供水中断。背压回流是由于供水系统的下游压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水等系统中。例如,锅炉的供水压力低于锅炉的运行压力时,锅炉内的水会回流入供水管道。因为回流现象的产生而造成生活饮用水系统的水质劣化,称之为回流污染,也称倒流污染。
防止回流污染产生的技术措施一般可采用空气隔断、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。
3.2.4A &&本条文明确对于卫生器具或用水设备的防止回流污染要求。已经从配水口流出的并经洗涤过的污废水,不得因生活饮用水水管产生负压而被吸回生活饮用水管道,使生活饮用水水质受到严重污染,这种事故是必须严格防止的。
3.2.4 B &&本条文明确了生活饮用水水池(箱)补水时的防止回流污染要求。本条文空气间隙仍以高出溢流边缘的高度来控制。对于管径小于 25mm 的进水管,空气间隙不能小于25mm ;对于管径在( 25 ~ 150 ) mm 的进水管,空气间隙等于管径;管径大于 l50mm 的进水管,空气间隙可取 l50mm ,这是经过测算的,当进水管径为 350mm 时,喇叭口上的溢流水深约为 149mm 。而建筑给水水池 ( 箱 ) 进水管管径大于 200mm 者已少见。生活饮用水水池(箱)进水管采用淹没出流的目的是为了降低进水的噪声,但如果进水管不采取相应的技术措施会产生虹吸回流。如在进水管顶安装真空破坏器。
3.2.4 C 本条文明确了消防水、中水和雨水回用水池(箱)补水时的防止回流污染 要求。贮存消防用水的贮水池(箱)内贮水的水质虽低于生活饮用水水池(箱),但与本规范第 3.2.4A 条中“卫生器具和用水设备”内的“液体”或“杂质”是有区别的,同时消防水池补水管的管径较大,因此进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙高度控制在不小于 150mm 。
3.2.5 &&本条的规定属城镇生活饮用水管道与小区或建筑物的生活饮用水管道连接。第 1 款补充了有两路进水的建筑物。第 2 款系针对叠压供水系统。第 3 款针对商用有温有压容器设备的,住宅户内使用的热水机组(含热水器、热水炉)不受本条款约束。如果建筑小区引入管上己设置了防回流设施(即空气间隙、倒流防止器),可不在区内商用有温有压容器设备的进水管上重复设置。
3.2.5A &&本条规定属于生活饮用水与消防用水管道的连接。第 1 款中接出消防管道不含室外生活饮用水给水管道接出的室外消火栓那一段短管。第 2 款是对小区生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵,由于倒流防止器阻力较大,水泵吸程有限,故倒流防止器可装在水泵的出水管上。
3.2.5 B &&本条为新增条文。属于生活饮用水与有害有毒污染的场所和设备的连接。第 1 款是关于与设备、设施的连接;第 2 款是是关于有害有毒污染的场所。实施双重设防要求,目的是防止防护区域内交叉污染。
3.2.5 C &&本条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,而解决方法就是设真空破坏器,消除管道内真空度而使其断流。在本条的第1~第4款所提到的场合中均存在负压虹吸回流的可能性。
3.2.5 D &&本条规定了倒流防止设施选择原则,系参考了国外回流污染危险等级,根据我国倒流防止器产品市场供应情况确定。
防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。选择防回流设施要考虑的因素有
&&1 回流性质:
&&&& 1) 虹吸回流,系正常供水出口端为自由出流(或末端有控制调节阀),由于供水端突然失压等原因产生一定真空度,使下游端的卫生器具或容器等使用过的水或被污染了的水回流到供水管道系统;
&&&& 2) 背压回流,由于水泵、锅炉、压力罐等增压设施或高位水箱等末端水压超过供水管道压力时产生的回流。
& 2 回流而造成危害程度。本规范参照国内外标准基础上确定低、中、高三档:
&&&& 1)&低危险级。回流造成损害不至于危害公众健康,对生活饮用水在感官上造成不利影响;
&&&& 2) 中危险级。回流造成对公众健康有潜在损害;
&&&& 3) 高危险级。回流造成对公众生命和健康造成严重危害。
生活饮用水回流污染危害等级划分和倒流防止设施的适用范围详见本规范附录表A.0.1 、 A.0.2 。
3.2.6 &&国家标准《二次供水设施卫生规范》 GB 第 5.2 条规定:“二次供水设施管道不得与大便器(槽)、小便斗直接连接,须采用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。”本条文与该标准协调一致,严禁生活饮用水管道与大便器 ( 槽 ) 采用普通阀门直接连接冲洗。
3.2.7 &&主要针对生活饮用水水质安全的重要性而提出的规定。由于有毒污染的危害性较大,有毒污染区域内的环境情况较为复杂,一旦穿越有毒污染区域内的生活饮用水管道产生爆管、维修等情况,极有可能会影响与之连接的其他生活饮用水管道内的水质安全,在规划和设计过程中应尽量避开。当无法避免时,可采用独立明管铺设,加强管材强度和防腐蚀、防冻等级,避开道路设置等减少管道损坏和便于管理的措施;重点管理和监护。
3.2.8& &本条局部修订只局限于供单体建筑生活水箱(池)与消防水箱(池)必须分开设置。
3.2.8A &本条为新增条文。规定了小区生活贮水池与消防贮水池合并设置的条件,两个条件必须同时满足方能合并。小区生活贮水池有效容积按本规范第 3.7.2 条第 1 款的要求确定。
3.2.9 &&国家标准《二次供水设施卫生规范》
第 5.5 条规定:“蓄水池周围10m 以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源。水箱周围 2m 内不应有污水管线及污染物。” 本条文与该标准协调一致。
3.2.10 & 本条对生活饮用水水池(箱)体结构要求:明确与建筑本体结构完全脱开,生活饮用水水池(箱)体不论什么材质均应与其他用水水池(箱)不共用分隔墙。本次局部修订删除了“ 隔墙与隔墙之间应有排水措施 ”的要求 。
3.2.11 &&位于地下室的生活饮用水池设在专用房间内,有利于水池配管及仪表的保护,防止非管理人员误操作而引发事故。生活饮用水贮水池上方,应是洁净且干燥的用房,不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等需经常冲洗地面的用房,以免楼板产生渗漏时污染生活饮用水水质。
3.2.12 &&本条贯彻执行现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 ,规定给水配件取水达标的要求。加强二次供水防污染措施,将水池 ( 箱 ) 的构造和配管的有关要求归纳后分别列出。
&&1 人孔的盖与盖座之间的缝隙是昆虫进入水池 ( 箱 ) 的主要通道,人孔盖与盖座要吻合和紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处。暴露在外的人孔盖要有锁 ( 外围有围护措施,己能防止非管理人员进入者除外 ) 。
&&通气管口和溢流管是外界生物入侵的通道,所谓生物指由空气中灰尘携带(细菌、病毒、孢子)、蚊子、爬虫、老鼠、麻雀等,这些是造成水箱(池)的水质污染因素之一,所以要采取过滤、隔断等防生物入侵的措施。
& 2 进水管要在高出水池 ( 箱 ) 溢流水位以上进入水池 ( 箱 ) ,是为了防止进水管出现压力倒流或破坏进水管可能出现虹吸倒流时管内真空的需要。
以城市给水作为水源的消防贮水池 ( 箱 ) ,除本条第 1 款只需防昆虫、老鼠等入侵外,第 2 、 3 、 5 款的规定也可适用。
&&设置在地下室中的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池,当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低 300 mm 以上时,此水池可被认为不会产生虹吸倒流。
3.2.13& &水池 ( 箱 ) 内的水停留时间超过 48h ,一般被认为水中的余氯己挥发完了,故应进行再消毒。本规范与现行国家标准《二次供水设施卫生规范》 GB17051 的要求一致。&&
3.3 系统选择
3.3.1A & 合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。建筑给水设计时应贯彻减量化、再利用、再循环的原则,综合利用各种水资源。
3.3.2A& &管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备,具有可利用城镇给水管网的水压而节约了能耗,设备占地较小,节省机房面积等优点,在工程中得到了一定的应用。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。
&&1 & 叠压供水设备在城镇给水管网能满足用户的流量要求,而不能满足所需的水压要求,设备运行后不会对管网的其他用户产生不利影响的地区使用。各地供水行政主管部门(如水务局)及供水部门(如自来水公司)会根据当地的供水情况提出使用条件要求,北京市、天津市等均有具体的规定和要求。中国工程建设协会标准《管网叠压供水技术规程》 CECS 221 第 3.0.5 条对此也作了明确的规定:“ 供水管网经常性停水的区域;供水管网可资利用水头过低的区域;供水管网供水压力波动过大的区域;使用管网叠压供水设备后,对周边现有(或规划)用户用水会造成严重影响的区域;现有供水管网供水总量不能满足用水需求的区域;供水管网管径偏小的区域;供水行政主管部门及供水部门认为不宜使用管网叠压供水设备的其他区域”等七种区域不得采用管网叠压供水技术。因此,当采用叠压供水设备直接从城镇给水管网吸水的设计方案时,要遵守当地供水行政主管部门及供水部门的有关规定,并将设计方案报请该部门批准认可。未经当地供水行政主管部门及供水部门的允许,不得擅自在城市供水管网中设置、使用管网叠压供水设备。
&&2 & 由于城镇给水管网的压力是波动的,而小区供水系统的所需用水量也发生着变化。为保证管网叠压供水设备的节能效果,宜采用变频调速泵组加压供水。在确定叠压供水装置水泵扬程以城镇供水管网限定的最低水压为依据,此水压值各地供水部门都有规定,更不允许出现负压。叠压供水装置中设置许多保护装置,在受到城镇供水工况变化的影响,保护装置作用造成断水,这应该采取措施,避免供水中断。
&&补充了注的规定。充分利用城镇供水的资用水头。
&&3 & 为应对城镇供水工况变化的影响,当城镇给水管网压力下降至最低设定时,防止叠压供水设备对附近其他用户的影响及小区供水安全,部分叠压供水设备在水泵吸水管一侧设置调节水箱。由城镇给水管网接入的引入管,同时与水泵吸水口和调节水箱进水浮球阀连接,而水泵吸水口同时与城镇给水管网引入管和调节水箱连接。正常情况下水泵直接从城镇给水管网吸水加压后向小区给水系统供水,当城镇给水管网压力下降至最低设定值时,关闭城镇给水管网引入管上的阀门,水泵从调节水箱吸水加压后向室内系统供水,从而达到向小区给水系统不间断供水的要求。但是,在选用这类设备时,要注意水泵的实际工况对供水安全和节能效果的影响。如水泵从调节水箱吸水时,水泵的扬程必须满足最不利用水点的压力;而当城镇管网串联加压时,由于城镇管网的余压,变频调速泵组的实际扬程要比前者要小。因此,叠压供水设备选型时变频调速泵组的扬程应以城镇供水最不利水压确定,同时应校核调节水箱的最低水位时变频调速泵组的工作点仍应在高效区内,并且关注叠压泵组对所需提升水压值不高的多层建筑供水系统在最低转速运行时供水安全性。同时,低位贮水池有效贮存容积为城镇供水管网限定的最低水压以下时段(不能叠压供水)小区所需用水量,以策安全供水。由于城镇供水工况变化莫测,低位贮水池的水可能得不到更新而变质,所以规定贮水在水箱中停留时间不得超过 12h 。
&&4 & 由于叠压供水设备有其特定的使用条件和技术要求,应符合现行国家和行业标准& 的要求。
3.3.3 & 建筑物内给水系统除要按不同使用性质或计费的给水系统在引入管后分成各自独立的给水管网,尚要在条件许可时采用分质供水,充分利用中水、雨水回用等再生水资源;尽可能利用室外给水管网的水压直接供水;给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水能耗等因素综合确定。
3.3.5 高层建筑生活给水系统竖向分区 要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
对供水区域较大多层建筑的生活给水系统,有时也会出现超出本条分区压力的规定。一旦产生入户管压力、最不利点压力等超出本条规定时,也要为满足本条文的有关规定采取相应的技术措施。
3.3.5A & 本条为新增内容,系与国家标准《住宅建筑规范》GB 有关内容相协调。
3.3.6 &&&建筑高度不超过 l00m 的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
对建筑高度超过 l00m 的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积。
3.4 管材、附件和水表
3.4.1 &在工程建设给水系统中使用的管材、管件,必须符合现行产品标准的要求。
管件的允许工作压力,除取决于管材、管件的承压能力外,还与管道接口能承受的拉力有关。这三个允许工作压力中的最低者,为管道系统的允许工作压力。
3.4.2 &埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料给水管,球墨铸铁给水管,有衬里的铸铁给水管。当必须使用钢管时,要特别注意钢管的内外防腐处理,防腐处理常见的有衬塑、涂塑或涂防腐涂料 ( 注意:镀锌层不是防腐层,而是防锈层 , 所以镀锌钢管亦必须做防腐处理 ) 。
3.4.3 &室内的给水管道,选用时应考虑其耐腐蚀性能,连接方便可靠,接口要耐久不渗漏,管材的温度变形,抗老化性能等因素综合确定。当地主管部门对给水管材的采用有规定时,应予遵守。
可用于室内给水管道的管材品种很多,纯塑料的塑料管和薄壁 ( 或薄层 ) 金属与塑料复合的复合管材均被视为塑料类管材。薄壁铜管 , 薄壁不锈钢管 , 衬 ( 涂 ) 塑钢管被视为金属管材。各种新型的给水管材,大多编制有推荐性技术规程 , 可为设计、施工安装和验收提供依据。
根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。故立管推荐采用金属管或钢塑复合管。
3.4.4 &&给水管道上的阀门的工作压力等级,要等于或大于其所在管段的管道工作压力。阀门的材质,必须耐腐蚀,经久耐用。镀铜的铁杆、铁芯阀门,不要使用。
3.4.5 &本条第 5 款中删除了关于在“配水支管上配水点在 3 个及 3 个以上时应设置”阀门的要求。本规范2003 版第 3.4.5 条第 5 款的要求是在“住户、公用卫生间中,接有 3 个及 3 个以上配水点的支管”上设置阀门,导致设置阀门过多。
3.4.6 &&调节阀是专门用于调节流量和压力的阀门,常用在需调节流量或水压的配水管段上。
蝶阀,尤其是小口径的蝶阀,其阀瓣占据流道截面的比例较大,故水流阻力较大。且易挂积杂物和纤维。
水泵吸水管的阻力大小对水泵的出水流量影响较大,故宜采用闸板阀。球阀和半球阀的过水断面为全口径,阻力最小。
多功能阀兼有闸阀和止回的功能,故一般装在口径较大的水泵的出水管上。
截止阀内的阀芯,有控制并截断水流的功能,故不能安装在双向流动的管段上。
3.4.7 &止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
&&1 此款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上。
&&2 此 款明确 密闭的水加热器或用水设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本规范 3.2.5 条已设置倒流防止器,不需再设止回阀)。由于住宅使用的热水机组容积均较小,无热水循环时发生倒流的可能性较小,故住宅户内没有设置热水循环的贮水容积不大于200L 的热水机组,可不设止回阀。
4 此明确了水箱、水塔当进出水管为一条时,为防止底部进水,在底部出水的管段上应装止回阀.
3.4.8 &本条列出了选择止回阀阀型时应综合考虑的因素。
止回阀的开启压力与止回阀关闭状态时的密封性能有关,关闭状态密封性好的,开启压力就大,反之就小。
开启压力一般大于开启后水流正常流动时的局部水头损失。
速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,一般速闭消声止回阀用于小口径水泵 , 阻尼缓闭止回阀用于大口径水泵。
止回阀的阀瓣或阀芯,在水流停止流动时,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭,也就是说重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或阀芯的关闭运动的方向要一致,才能使阀瓣或阀芯关闭。一般来说卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀及多功能阀只能安装在水平管上,立式升降式止回阀不能安装在水平管上,其他的止回阀均可安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而下的立管,不要安装止回阀,因其阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用。止回阀在使用中应满足在管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启。
3.4.8A 、 3.4.8B & 新增条文。正确的设置位置是保证管道倒流防止器和真空破坏器使用的重要保证条件。本条系引用国外规范标淮中对倒流防止器和真空破坏器设置要求。从倒流防止器和真空破坏器本身安全卫生防护要求确定的。
3.4.9 &本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的不安全隐患。
& 1& 限制比例式减压阀的减压比和可调式减压阀的减压差,是为了防止阀内产生汽蚀损坏减压阀和减少振动及噪声。本条第 1 款补充了减压比较大及减压压差较大时采取的措施。
&&2& 要防止减压阀失效时,阀后卫生器具给水栓受损坏。
&&3& 阀前水压稳定,阀后水压才能稳定。
&&4& 减压阀并联设置的作用只是为了当一个阀失效时,将其关闭检修,使管路不需停水检修,并不是并联同时工作。减压阀若设旁通管,因旁通管上的阀门渗漏会导致减压阀减压作用失效 , 故不得设置旁通管。
3.4.11 &&泄压阀的泄流量大,给水管网超压是因管网的用水量太少,使向管网供水的水泵的工作点上移而引起的,泄压阀的泄压动作压力比供水水泵的最高供水压力小,泄压时水泵仍不断将水供入管网,所以泄压阀动作时是要连续泄水,直到管网用水量等于泄水量时才停止泄水复位。泄压阀的泄水流量要按水泵 H ~ Q 特性曲线上泄压压力对应的流量确定。
生活给水管网出现超压的情况,只有在管网采用额定转速水泵直接供水时 ( 尤其是直接串联供水时 ) 出现。
泄压水排入非生活用水水池,既可利用水池存水消能,也可避免水的浪费;如直接排入雨水道,要有消能措施,防止冲坏连接管和检查井。
3.4.12 &&安全阀的泄流量很小,适用于压力容器因超温引起的超压泄压,容器的进水压力小于安全阀的泄压动作压力,故在泄压时没有补充水进入容器,所以安全阀只要泄走少量的水,容器内的压力即可下降恢复正常。泄压口接管将泄压水 ( 汽 ) 引至安全地点排放 , 是为了防止高温水 ( 汽 ) 烫伤人。
3.4.15 & 给水管道系统如果串联重复设置管道过滤器,不仅增加工程费用,且增加了阻力需消耗更多的能耗。因此,当在减压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前,和进水总表前已设置了管道过滤器,则水加热器的进水管和水泵吸水管等处的管道过滤器可不必再设置。
3.4.18 & 本条文删除了原第 1 款。水表直径的确定应按原第 2~4 款的计算结果,《建筑给水排水设计规范》97版第2.5.8A条也无此要求,现将“宜”放在第1款易造成误解,故删除。
国家产品标准《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 1 部分 : 规范 》 GB/T 778.1-2007 等效采用 ISO 4064.1 - 2005 的技术内容。其名词术语也与原 GB 778-84 不同。用“常用流量”替代原来“额定流量”; “过载流量”替代“最大流量”。
常用流量系水表在正常工作条件即稳定或间隙流动下,最佳使用流量。对于用水量在计算时段时用水量相对均匀的给水系统 , 如用水量相对集中的工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、体育场等建筑物,用水密集,其设计秒流量与最大小时平均流量折算成秒流量相差不大,应以设计秒流量来选用水表的常用流量;而对于住宅、旅馆、医院等用水疏散型的建筑物,其设计秒流量系最大日最大时中某几分钟高峰用水时段的平均秒流量 ,如按此选用水表的常用流量 , 则水表很多时段均比常用流量小或小得很多的情况下运行;且水表口径选得很大。为此,这类建筑宜按给水系统的设计秒流量选用水表的过载流量较合理。
居住小区由于人数多、规模大,虽然按设计秒流量计算,但已接近最大用水时的平均秒流量。以此流量选择小区引入管水表的常用流量。如引入管为2条及2条以上时,则应平均分摊流量。该生活给水设计流量还应按消防规范的要求叠加区内一次火灾的最大消防流量校核,不应大于水表的过载流量。
3.5 管道布置和敷设
3.5.1 &将本条后半段有关引入管流量的规定移至 3.6 节归并。
3.5.2 &居住小区室外管线要进行管线综合设计,管线与管线之间、管线与建筑物或乔木之间的最小水平净距,以及管线交叉敷设时的最小垂直净距,应符合附录 B 的要求。当小区内的道路宽度小,管线在道路下排列困难时,可将部分管线移至绿地内。
3.5.2A &本条系新增条文,摘自《室外给水排水设计规范》 GB50013 - 2006 第 7.3.6 条的规定,并根据小区道路狭窄的特点,不具体规定钢套管伸出与排水管交叉点的长度。
3.5.5 &原条文关于“室内冷、热水管垂直平行敷设时,冷水管应在热水管右侧”的要求不够严谨,一些设计人员反映难以把握。因此本条文作了修改,明确为卫生器具进水接管时,冷水的连接管应在热水连接管的右侧。
3.5.8 &本条规定室内给水管道敷设的位置不能由于管道的漏水或结露产生的凝结水造成对安全的严重隐患,产生对财物的重大损害。
遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量,使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧爆炸的物质,都称为遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小,划分为两个级别。
一级遇水燃烧物质,与水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体,热量大,极易引起自燃或爆炸。如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。
二级遇水燃烧物质,与水或酸反应时的速度比较缓慢,放出的热量也比较少,产生的可燃气体,一般需要有水源接触,才能发生燃烧或爆炸。如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等。
在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品。在储存危险品的仓库设计中,应避免将给水管道(含消防给水管道)布置在上述危险品堆放区域的上方。
3.5.12 &塑料给水管道在室内明装敷设时易受碰撞而损坏,也发生过被人为割伤,尤其是设在公共场所的立管更易受此威胁.因此提倡在室内暗装。另一方面,在室内虽一般不受到阳光直射 ( 除了位置不当 ) ,但暴露在光线下和流通的空气中仍比暗装时易老化。立管不在管井或管窿内敷设时,可在管外加套管,或覆盖铁丝网后用水泥砂浆封闭。户内支管可采用直埋在楼 ( 地 ) 面垫层或墙体管槽内。
3.5.13 &塑料给水管道不得布置在灶台上边缘,是为了防止炉灶口喷出的火焰及辐射热损坏管道。燃气热水器虽无火焰喷出,但其燃烧部位外面仍有较高的辐射热,所以不应靠近。
塑料给水管道不应与水加热器或热水炉直接连接,以防炉体或加热器的过热温度直接传给管道而损害管道,一般应经不少于 0.4m 的金属管过渡后再连接。
3.5.16 &给水管道因温度变化而引起伸缩,必须予以补偿,过去因使用金属管材,其线膨胀系数较小,在管道直线长度不大的情况下,伸缩量不大而不被重视。在给水管道采用塑料管时,塑料管的线膨胀系数是钢管的 (7 ~ 10) 倍。因此必须予以重视,如无妥善的伸缩补偿措施,将会导致塑料管道的不规则拱起弯曲,甚至断裂等质量事故。常用的补偿方法就是利用管道自身的折角变形来补偿温度变形。
3.5.17 &给水管道的防结露计算是比较复杂的问题,它与水温、管材的导热系数和壁厚、空气的温度和相对湿度,保冷层的材质和导热系数等有关。如资料不足时,可借用当地空调冷冻水小型支管的保冷层做法。
在采用金属给水管出现结露的地区,塑料给水管同样也会出现结露,仍需做保冷层。
3.5.18 &给水管道不论管材是金属管还是塑料管 ( 含复合管 ) ,均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。
小管径的配水支管,可以直接埋设在楼板面的垫层内,或在非承重墙体上开凿的管槽内 ( 当墙体材料强度低不能开槽时,可将管道贴墙面安装后抹厚墙体 ) 。这种直埋安装的管道外径,受找平层厚度或管槽深度的限制,一般外径不宜大于 25mm 。
直埋敷设的管道,除管内壁要求具有优良的防腐性能外,其外壁应还要具有抗水泥腐蚀的能力,以确保管道使用的耐久性。
采用卡套式或卡环式接口的交联聚乙烯管,铝塑复合管,为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水,应采用软态给水塑料管分水器集中配水,管接口均明露在外,以便检修。
3.5.24 &室外明设的管道,在结冻地区无疑要做保温层,在非结冻地区亦宜做保温层,以防止管道受阳光照射后管内水温高,导致用水时水温忽热忽冷,水温升高管内的水受到了“热污染”,还给细菌繁殖提供了良好的环境。
室外明设的塑料给水管道不需保温时,亦应有遮光措施,以防塑料老化缩短使用寿命。
&3.6 设计流量和管道水力计算
3.6.1 &原规范 2003 版 设计流量计算存在下列问题:
&&1. 3000 人 以上支状管道计算无依据;
& 2. 3000 人 以下环状管道计算无依据;
& 3. 在 3000 人前提下按设计秒流量式 (3.6.4) 计算和按最大小时平均流量计算得到 两种结果;
&&4. 居住小区给水支管按最大小时平均秒流量计算偏小,与住宅按概率法计算设计秒流量不 能接;
& 5. 公共建筑区给水管道计算无依据。
&&通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》 GB 版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。此衔接点(即居住小区给水管道服务人数)与住宅最{日用水量定额qo 、用水小时变化系数 Kh 、每户卫生器具当量数 N 有关。为此确定居住小区给水管道设计流量计算准则:表 3.6.1 中的人数就是两种计算方法的衔接点:
& 1. 居住小区给水管道服务人数小于等于衔接点(人数)时,住宅按3.6.4概率公式计算设计秒流量作为管段流量,居住小区配套设施(文体、餐饮娱乐、商铺及市场)按 3.6.5 平方根法公式 和 3.6.6 同时用水百分数法公式计{设计秒流量作为节点流量;
&&2. 居住小区给水干管服务人数大于衔接点(人数)时,住宅按最大小时平均流量计算作为管段流量,居住小区配套设施(文体、餐饮娱乐、商铺及市场)的规模与小区规模成正比 , 另一方面其最大用水时时段与住宅的最大用水时时段基本重合 , 故这部份流量 按最大小时平均流量计算作为节点流量;
&&3. 小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施的用水时间 ( 寄宿学校除外 ) 与住宅的最大用水时并不重合。以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等都与住宅最大用水时不重合 , 均以平均小时流量计算节点流量是有安全余量的;
3.6.1A &&本条系新增条文,规定了小区室外给水管道直供和非直供的计算方法。
3.6.1 B 本条规定了小区引入管的计算原则。
& 1 此款的规定系与本规范第 3.1.7 条相呼应,漏失水量和未预见水量应在引入管计算流量基础上乘 1.10 ~ 1.15 系 数。
&&2 此款系由原第 3.5.1 条后半段移至本条。
&&3 此款规定是为了保证小区室外给水管网的供水能力,当支状布置时引入管的管径不应小于室外给水干管的管径。
&&4 此款规定小区环状管道管径相同,一是简化计算,二是安全供水。
3.6.2 &居住小区的室外生活与消防合用给水管道,必须按国家标准《建筑设计防火规范》 GB5001 6 - 2006 第 8.1.4 条规定 ,在最大用水时生活用水设计流量上叠加消防流量进行复核,复核结果应满足管网末梢的室外消火栓从地面算起的流出水头不低于 0.10MPa 。
本条规定的消防流量按小区内一次火灾的最大消防流量计,这是根据本规范确定的居住小区人口不大于 15000 人确定的,与现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 中规定的,居住人口在 2 . 5 万人以下,火灾次数以一次计相对应。
3.6.3 &高层建筑的室内给水系统,一般都是低层区由室外给水管网直接供水,室外给水管网水压供不上的楼层,由建筑物内的加压系统供水。加压系统设有调节贮水池,其补水量经计算确定,一般介于平均用水时流量与最大用水时流量之间。所以建筑物的给水引入管的设计秒流量,就由直接供水部分的设计秒流量加上加压部分的补水流量组成。
3.6.4 &生活给水管道设计秒流量计算按用水特点分两种类型:一种为分散型 , 如、住宅、宿舍( I 、 II 类 )、旅馆、酒店式公寓、医院、幼儿园、办公楼、学校等,其用水特点是用水时间长 , 用水设备使用情况不集中 , 卫生器具的同时出流百分数 ( 出流率 ) 随卫生器具的增加而减少 ; 另一种是密集型 , 如宿舍( III 、 IV 类 )、工业企业的生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等,采用同时给水百分数计算方法。而对分散型中的住宅的设计秒流量计算方法 , 采用了以概率法为基础的计算方法。对于公建部分 , 仍采用原规范平方根法计算。式 3.6.4-1 和 3.6.4-2 分子中需乘 以 100 ,才与附录 E 中 U 和 Uo 相吻合。
由于概率法中的随机事件应是同一事件,也就是说应是每一种卫生器具分别计算,然后再计算它们的组合的概率,本条的计算法将卫生器具给水当量作为随机事件是运用了“模糊”的概念,要求纳入计算的卫生器具的额定流量基本相等。因此大便器延时自闭冲洗阀就不能将它的折算给水当量直接纳入计算,而只能将计算结果附加1.10L /s 流量后作为设计流量。式 3.6.4 -4 是概率法中的一个基本公式,也就是加权平均法的基本公式,使用本公式时应注意:
&&1 本公式只适用于各支管的最大用水时发生在同一时段的给水管道。而对最大用水时并不发生在同一时段的给水管道,应将设计秒流量小的支管的平均用水时平均秒流量与设计秒流量大的支管的设计秒流量叠加成干管的设计秒流量。第 3.6.1 条的居住小区室外给水管道设计流量就是采用此原则。
&&2 本公式只适用于枝状管网的计算,不适用于环状管网的管段设计流量的确定。
3.6.6 &将 III 、 IV 类 宿舍归为用水密集型建筑。
其卫生器具同时百分数随器具数增多而减少。实际应用中,需要根据用水集中情况、冷热水是否有计费措施等情况选择上限或下限值。
对于III类宿舍设有单独卫生间时,可按表1选用。对于IV类宿舍设置单独卫生间的情况由于并不合理,本表格未予列入。
& 表1&& 宿舍(III类、单独卫生间)的卫生器具同时给水百分数(%)
卫生器具数量
卫生器具名称
洗脸盆、盥洗槽水嘴
有间隔淋浴器
大便器冲洗水箱
&& 对于IV类宿舍设有集中卫生间时,可按表2 选用:
表2& 宿舍(III 、 IV类,集中卫生间)的卫生器具同时给水百分数(%)
卫生器具数量
卫生器具名称
洗脸盆(池)
洗手盆、盥洗槽水嘴
无间隔淋浴器
有间隔淋浴器
大便器冲洗水箱
大便槽自动冲洗水箱
大便器自闭式冲洗水箱
小便槽自动冲洗水箱
小便器自闭式冲洗阀
3.6.7 &规定了最大用水小时的用水量,按本规范表 3.1.9 和表 3.1.10 中用水定额,用小时数和小时变化系数经计算确定,以便确定调节设备的进水管径等。
3.6.8 &住宅的入户管径不宜小于 20mm ,这是根据住宅户型和卫生器具配置标准经计算而得出的。
3.6.10 海澄D威廉公式是目前许多国家用于供水管道水力计算的公式。它的主要特点是,可以利用海澄D威廉系数的调整,适应不同粗糙系数管道的水力计算。
3.6.11 给水管道的局部水头损失,当管件的内径与管道的内径在接口处一致时,水流在接口处流线平滑无突变,其局部水头损失最小。当管件的内径大于或小于管道内径时,水流在接口处的流线都产生突然放大和突然缩小的突变,其局部水头损失约为内径无突变的光滑连接的 2 倍。所以本条只按连接条件区分,而不按管材区分。
本条提供的按沿程水头损失百分比取值,只适用于配水管,不适用于给水干管。
配水管采用分水器集中配水,既可减少接口及减小局部水头损失,又可削减卫生器具用水时的相互干扰,获得较稳定的出口水压。
3.6.15 倒流防止器的水头损失,应包括第一阀瓣开启压力和第二阀瓣开启压力加上水流通过倒流防止器过水通道的局部水头损失,由于各生产企业产品的参数不一,各种规格型号的产品局部水头损失都不一样,设计选用时要求提供经权威测试机构检测的倒流防止器的水头损失曲线。
真空破坏器的水头损失值,也应经权威测试机构检测的参数作为设计依据。&&
3.7 水塔、水箱、贮水池
3.7.2 &本条第 1 款修订了原规范规定。将原“ 居住小区加压泵站的贮水池”改为对小区贮水池容积的规定,根据《居住小区给水排水设计规范》CECS57:94 第 3.7.6 条的规定: “贮水池的有效容积,应根据居住小区生活用水的调蓄贮水量、安全贮水量和消防贮水量确定。”生活用水的调蓄贮水量仍保留原规范规定。安全贮水量考虑因素:一是最低水位不能见底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于 0.5m ;二是市政管网供水可靠性。市政引入管根数、同侧引入与不同侧引入,可能发生事故时段的贮水量,如市政管道因爆管等原因,检修断水。三是小区建筑用水的重要程度,如医院院区、不允许断水的工业、科技园区等。安全贮水量一般由设计人员根据具体情况确定。在生活与消防合用的小区贮水池,消防用水的贮水量依据现行的消防规范确定。
本条第 2 款规定 贮水池宜分成容积基本相等的两格,是为了清洗水池时可不停止供水。
3.7.3 &建筑物内的生活用水贮水池,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方,除防止水池渗漏造成损害外,还考虑水池产生的噪声对周围房间的影响。所以其他有要求安静的房间,也不应与贮水池毗邻或在其下方。
3.7.6 &本条提出不论所在地区冬季是否结冻,高位水箱应设置在水箱间。目的是为了改善水箱周围的卫生环境,保护水箱水质。在非结冻地区的不保温水箱,存在受阳光照射而水温升高的问题,将导致箱内水的余氯加速挥发,细菌繁殖加快,水质受到“热污染” , 一旦引发“军团病”,就威胁到用户的生命安全。
3.7.7 &高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,即进水管不能兼做出水配水管,这种配管会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新 (如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足,冬季水压已够),水质恶化;当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器。否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。
由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面 40%, 故需设置 2 个 , 且要求进水管标高一致 , 可避免 2 个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。
由于城市给水管网直接供给调节水池 ( 箱 ) 时 , 只能利用池 ( 箱 ) 的水位控制其启闭 , 水位控制阀能实现其启闭自动化。但对于由单台加压设备向单个调节水箱供水的情况 , 则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在水箱进水管上设置水位控制阀 , 否则造成控制阀冲击振动而损坏。对于一组水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏几率较高的是与水箱进水管相同管径的杠杆式浮球阀,而应在每个水箱中设置水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等,故在条文中不强调一定要用电动阀。
溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加 , 一般常规做法是溢流管比水箱进水管管径大一级 , 管顶采用喇叭口 (1:1.5 ~ 1:2.0 喇叭口 )集水,是有明显的溢流堰的水流特性 , 然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外。
水池 (箱) 泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小,不能一视同仁。一般情况比进水管小一级管径,至少不应小于 50mm 。
当水池埋地较深 , 无法设置泄水管时 , 应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时 , 可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法 , 工程中实为有效的办法。
在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池 (箱)溢水造成水资源浪费,特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很有必要,目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用。地下有淹没可能的地下泵房,有的对水池的进水阀提出双重控制要求(如:先导阀采用浮球阀+电磁阀),同时,对泵房排水提出防淹没的排水能力要求。
报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位 50mm左右,小水箱可小一些, 大水箱可取大一些。 报警水位距溢流水位一般约50mm ,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位 250mm ~ 300mm 。
3.7.8 &高层建筑采用垂直串联供水时,传统的做法是设置中途转输水箱。中途转输水箱有两个作用,一是调节初级泵与次级泵的流量差,一般都是初级泵的流量大于或等于次级泵的流量,为了防止初级泵每小时启动次数不大于 6 次,故中途转输水箱的容积宜取次级泵的 5min ~10min 流量;二是防止次级泵停泵时,次级管网的水压回传 (只要次级泵出口止回阀渗漏,静水压就回传 ),中途转输水箱可将回传水压消除,保护初级泵不受损害。&&
3.8 增压设备、泵房
3.8.1 &选择生活给水系统的加压水泵时,必须对水泵的 Q ~ H 特性曲线进行分析,应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联使用时可靠。 Q ~ H 特性曲线存在有上升段 (即零流量时的扬程不是最高扬程,随流量增大扬程也升高,扬程升至峰值后,流量再增大扬程又开始下降, Q~H特性曲线的前段就出现一个向上拱起的弓形上升段的水泵)。这种泵单泵工作时,且工作点扬程低于零流量扬程时,水泵可稳定工作。如工作点在上升段范围内,水泵工作就不稳定。这种水泵并联时,先启动的水泵工作正常,后启动的水泵往往出现有压无流的空转。因此本条规定,选择的水泵必须要能稳定工作。
生活给水的加压泵是长期不停地工作的,水泵产品的效率对节约能耗、降低运行费用起着关键作用。因此,选泵时应选择效率高的泵型,且管网特性曲线所要求的水泵工作点,应位于水泵效率曲线的高效区内。
在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由 (2 ~ 3)台 (时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。
水泵自动切换交替运行,可避免备用泵因长期不运行而泵内的水滞留变质或锈蚀卡死不转的问题。 &
3.8.2 &小区的给水加压泵站,当给水管网无调节设施时,应采用由水泵功能来调节,以节约电耗。大多采用调速泵组供水方式。当泵站规模较大、供水的时变化系数不大时,或管网有一定容量的调节措施时,亦可采用额定转速工频水泵编组运行的供水方式。
小区的室外室外生活与消防合用给水管网的水量、水压,在消防时应满足消防车从室外消火栓取水灭火的要求。以最大用水时的生活用水量叠加消防流量,复核管网末梢的室外消火栓的水压,其水压应达到以地面标高算起的流出水头不小于 0.1MPa 的要求。如果计算结果为工作泵全部在额定转速下运行还达不到要求时,可采取更改水泵选型或增多水泵台数的办法。
3.8.3 &建筑物内采用高位水箱调节供水的系统,水泵由高位水箱中的水位控制其启动或停止,当高位水箱的调节容量 ( 启动泵时箱内的存水一般不小于 5min 用水量 )不小于 0.5h 最大用水时水量的情况下,可按最大用水时流量选择水泵流量:当高位水箱的有效调节容量较小时,应以大于最大用水时的平均流量选泵。
3.8.4 &在本规范第 3.8.1 条的说明中已明确生活给水系统的调速泵组在最大供水量时是多台泵并联供水的,本条规定在选泵时,管网水力特性曲线与水泵为额定转速时的并联曲线的交点,即工作点,它所对应的泵组总出水量,应等于或略大于管网的最大设计流量。本次局部修订将“设计秒流量”改成“最大设计流量”,系根据本规范第 3.6.1 条规定,当小区规模大时,要按本规范第 3.1.9 条计算的最大用水时流量为设计流量。由于管网“最大设计流量”出现的几率相当小,水泵大部分运行工况在小于“最大设计流量”工作点,此总出水量对应的单泵工作点,应处于水泵高效区的末端(右端)。这样选泵才能使水泵处于高效区内运行。
3.8.4A & 因为变频调速泵供水没有调节、贮存容积,一旦停电水泵停转,即无法继续供水。因此强调该供水方式的电源应可靠是十分必要的。
3.8.6 &&生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的可靠性差,应尽量避免采用。若需要采用时,应有可靠的自动灌水或引水措施。
生活给水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于贮水池最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在贮水池最低水位启动,因此,贮水池应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位,水位在启泵水位以上时,允许启动水泵,水位在启泵水位以下,不允许水泵启动,但已经在运行的水泵应继续运行,达到贮水池最低水位时自动停泵(只要吸程满足要求,甚至在最低水位之下还可继续运行)。因此,卧式离心泵的泵顶放气孔 、立式多级离心泵吸水端第一级 ( 段 ) 泵体可 置于最低设计水位标高以下。
贮水池的启泵水位,在一般情况下,宜取l/3贮水池总水深。
贮水池的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深确定的。淹没水深不足时,就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵,对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多,目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口的水深不宜小于 0.3m 是以建筑给水系统中使用的水泵均不大,吸水管管径不大于 200mm 而定的,当吸水管管径大于 200mm 时,应相应加深水深,可按管径每增大 100mm ,水深加深 0.1m 计。
对于吸水喇叭口上水深达不到 0.3m 的情况,常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的 2 倍,即吸水管管径为 1D ,喇叭口缘直径为 2D ,防涡板外径为 4D 。
本条中其他有关吸水管的安装尺寸要求,是为水泵工作时能正常吸水,并避免相邻水泵之间的互相干扰。
3.8.7& 水泵从吸水总管吸水,吸水总管又伸入水池吸水,这种做法已被普遍采用,尤其是水池有独立的两格时,可增加水泵工作的灵活性,泵房内的管道布置也可简化和规则。
吸水总管伸入水池的引水管不少于 2 条,每条引水管能通过全部设计流量,引水管上应设闸门,是从安全角度出发而规定的。
&&& 为了水泵能正常自灌,且在运行过程中,吸水总管内勿积聚空气,保证水泵能正常和连续运行,吸水总管管顶应低于水池启动水位,水泵吸水管与吸水总管的连接应采用管顶平接或高出管顶连接。
采用吸水总管,水泵的自灌条件不变,与单独吸水管时的条件相同。
采用吸水总管时,吸水总管喇叭口的最小淹没水深允许为0.3m,是考虑吸水总管的口径比单独吸水管大,喇叭口处的趋近流速就有降低。但若在喇叭口按本规范第 3.8.6 条说明中的办法增设防涡板将会更好。
吸水总管中的流速不宜大,否则会引起水泵互相间的吸水干扰,但也不宜低于0.8m/ s ,以免吸水总管过粗。
3.8.8 &自吸式水泵或非自灌吸水的水泵,应进行允许安装高度的计算,是为了防止盲目设计引起事故。即使是自灌吸水的水泵,当启泵水位与最低水位相差较大时,也应作安装高度的校核计算。
3.8.16 &本条文增加了泵房内靠墙安装的挂墙式、落地式配电柜和控制柜前面通道宽度要求,如采用的配电柜和控制柜是后开门检修形式的,配电柜和控制柜后面检修通道的宽度要求见相应电气规范的要求。
3.9 游泳池与水上游乐池
3.9.2 ~ 3.9.2A& 我国原采用的游泳池水质标准为国家标准《游泳场所卫生标准》GB ,是游泳池池水的最低卫生要求。实施以来反映指标过低,不能够满足大型游泳比赛的水质要求,与国外游泳池水质标准规定项目相差较大;但如完全执行国际泳联(FINA)水质卫生标准的要求,有些指标过高,不符合我国的国情。原建设部于 2007 年 3 月 8 日 批准发布了城镇建设行业标准《游泳池水质标准》( CJ244-2007 ),于 2007 年 10 月 1 日 起实施。该标准水质要求如下:
&&1 游泳池原水和补充水水质必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的要求。
&&2 游泳池池水水质基本要求:池水的感官性状良好,池水中不能含有病原微生物,池水中所含化学物质不得危害人体健康。
& 3 游泳池池水水质检验项目及限值应符合表 3 的规定。
& 4& 游泳池池水水质非常规检验项目及限值应符合表4 的规定。
&&5& &常规检验微生物超标或发生污染事故时,池水还应按当地卫生部门要求的附加水质检测内容和非常规微生物检测内容进行检测。
&&6& 标准中未列入的消毒剂和消毒方式,其使用及检测应按当地卫生部门相关要求执行。但用作国际比赛的泳池还应符合国际游泳协会( FINA )关于游泳池池水水质卫生标准的规定。
3.9.5 &&游泳池的池水使用有定期换水、定期补水、直流供水、定期循环供水、连续循环供水等多种方式。由于水资源是十分宝贵的,节约用水是节约能源的一个重要组成部分,通常情况下游泳池池水均应循环使用。
在一定水质标准要求下,影响游泳池和水上游乐池的池水循环周期的因素有池的类型(跳水、比赛、训练等)、用途(营业、内部、群众性、专业性等)、池水容积、水深、使用时间、使用对象(运动员、成人、儿童)、游泳负荷(游泳负荷是指任何时间内游泳池内为保证游泳者舒适、安全所允许容纳的人数。现采用“游泳负荷”代替原条文中的“使用人数”更加贴切。)和游泳池的环境(室内、露天等)及经济条件等。在没有大量可靠的累计数据时,一般可按表 3.9.5 采用。
池水的循环周期决定游泳池的循环水量如下式(1):
Q=V /T &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1)
式中:V ――池水容积 (m3);
&&&&& T――循环周期。 (h) 。
3.9.6 & 一个完善的水上游乐池不仅具有多种功能的运动休闲项目达到健身目的,还应利用各种特殊装置模拟自然水流形态增加趣味性,而且根据水上游乐池的艺术特征和特定的环境要求,因势就形,融入自然。要达到各项功能的预定效果,应根据各自的水质、水温和使用功能要求,设计成独立的循环系统和水质净化系统。
3.9.7 & 游泳池池水的净化工艺应包括预净化(设置毛发聚集器)和过滤两个部分。
3.9.8A &本条规定了确定泳池净化工艺要考虑的因素。
3.9.9 & 为滑道表面供水的目的是起到润滑作用,避免下滑游客因无水而擦伤皮肤发生安全事故,故循环水泵必须设置备用泵。
3.9.10 &过滤是游泳池和水上游乐池池水净化的关键性工序。目前采用的过滤设备主要有石英砂压力过滤器、硅藻土过滤器、多层滤料过滤器等。石英砂滤料过滤器具有过滤效率高、纳污能力强、再生简单、滤料经济易获得,且能适应公共游泳池和水上游乐池负荷变化幅度大等特点,故在国内、外得到较广泛的应用。
过滤速度由滤料的组成和级配、滤料层厚度、出水水质等因素决定。本条根据公共游泳池和水上游乐池人数负荷不均匀、池水易脏等特点,规定采用中速过滤;比赛游泳池和专用游泳池虽然使用人数较少,人员相对稳定,但在非比赛和非训练期间一般都向公众开放,通过提高使用率而产生较好的社会效益和经济效益,因此也宜采用中速过滤;家庭游泳池由于人数负荷少、人员较稳定,为节省投资可选用较高的滤速。
滤池反冲洗强度有一定要求并实施自动化,由于市政给水管网水压有变化,利用其水压反冲洗,会影响冲洗效果。
3.9.12 &消毒杀菌是游泳池水处理中极重要的步骤。游泳池池水因循环使用,水中细菌会不断增加,必须投加消毒剂以减少水中细菌数量,使水质符合卫生要求。
3.9.13 &消毒剂选择、消毒方法、投加量等应根据游泳池和水上游乐池的使用性质确定。如公共游泳池与水上游乐池的人员构成复杂,有成人也有儿童,人们的卫生习惯也不相同;而家庭游泳池和家庭及宾馆客房的按摩池人员较单一,使用人数较少。两者在消毒剂选择、消毒方法等方面可能完全不同。本规范仅对消毒剂选择作了原则性的规定。
3.9.14 & 氯气是很有效的消毒剂。在我国,大型游泳池以往都采用氯气消毒,虽然保证了消毒效果,但也带来了一些难以克服的问题。氯气是有毒气体,在处理、贮存和使用的过程中必须注意安全问题。
氯气投加系统只有处于真空(即负压)状态下,才能保证氯气不会向外泄露,保证人员的安全。
3.9.16 &&按照中央关于发展循环经济,建设节约型社会的要求,国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域。根据此要求,本条增加了游泳池水加热时应优先采用再生能源的内容。同时,随着太阳能用于游泳池水加热技术的日益成熟,已被越来越多的用户接受。近几年来,在北京、上海、广东、浙江、福建、山西、昆明、南宁、哈尔滨等省市都有成功应用的实例。
3.9.18A &家庭游泳池等小型游泳池一般不设置平(均)衡水箱及补水水箱,通常采用生活饮用水直接补(充)水的方式。为防止污染城市自来水,规定直接用生活饮用水做补(充)水时要设倒流防止器等防止回流污染的措施。
3.9.20A &条文是关于进水口、回水口和泄水口的要求。它们对保证池水的有效循环和水净化处理效果十分重要。规定格栅空隙的宽度是考虑防止游泳者手指、脚趾被卡入造成伤害;控制回(泄)水口流速避免产生负压造成吸住幼儿四肢,发生安全事故。具体数值和要求可参考城镇建设行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》 CJJ122 ― 2008 的有关规定。
3.9.22 & 为保证游泳池和水上游乐池的池水不被污染,防止池水产生传染病菌,必须在游泳池和水上游乐池的入口处设置浸脚消毒池,使每一位游泳者或游乐者在进入池子之前,对脚部进行洗净消毒。
3.9.24 & 跳水池的水表面利用人工方法制造一定高度的水波浪,是为了防止跳水池的水表面产生眩光,使跳水运动员从跳台(板)起跳后在空中完成各种动作的过程中,能准确地识别水面位置,从而保证空中动作的完成和不发生被水击伤或摔伤等现象。
3.9.25A &增加了跳水池制波和安全保护气浪采用压缩空气品质的原则要求。
3.9.26 &&戏水池的水深在建筑专业决定池体设计时必需确定的,此处不宜再做要求,故将原条文删除。
3.9.27 &本条原条文关于儿童游泳池的水深、不同年龄段所用池子合建时应用栏杆分隔等要求,均属于建筑专业设计要求,此处不宜再做要求,故将原条文删除。&
3.10 循环冷却水及冷却塔
&&1 & 循环冷却水系统通常以循环水是否与空气直接接触而分为密闭式和敞开式系统,民用建筑空气调节系统一般可采用敞开式循环冷却水系统。当暖通专业采用内循环方式供冷(内部)供热(外部及新风)时(水环热泵),以及高档办公楼出租时需提供用于客户计算机房等常年供冷区域的各局部空调共用的冷却水系统(租户冷却水)等情况时,采用间接换热方式的冷却水系统,此时的冷却水系统通常采用密闭式。
&&5 & 随着我国对节能节水的日益重视,冷水机组的冷凝废热应通过冷却水尽可能加以利用,如夏季作为生活热水的预热热源。
3.10.2 & 民用建筑空调系统的冷却塔设计计算时所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合。本条规定依据:国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019 - 2003 第 3.2.7 条规定“夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证 50h 的干球温度”,第 3.2.8 条规定“夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证 50h 的湿球温度”。
3.10.4 & 在实际工程设计中,由于受建筑物的约束,冷却塔的布置很可能不能满足第 3.10.3 条文的规定。当采用多台塔双排布置时,不仅需考虑湿热空气回流对冷效的影响,还应考虑多台塔及塔排之间的干扰影响(回流是指机械通风冷却塔运行时,从冷却塔排出的湿热空气,一部分又回到进风口,重新进入塔内;干扰是指进塔空气中掺入了一部分从其他冷却塔排出的湿热空气)。这时候,必须对选用的成品冷却器的热力性能进行校核,并采取相应的技术措施,如提高气水比等。
3.10.4A &供暖室外计算温度在 0 ℃以下的地区,冬季运行的冷却塔应采取防冻措施。
3.10.8& 设计中,通常采用冷却塔,循环水泵的台数与冷冻机组数量相匹配。
循环水泵的流量应按冷却水循环水量确定,水泵的扬程应根据冷冻机组和循环管网的水压损失、冷却塔进水的水压要求、冷却水提升净高度之和确定。
当建筑物高度较高时,且冷却塔设置在建筑物的屋顶上,循环水泵设置在地下室内,这时水泵所承受的静力压强远大于所选用的循环水泵的扬程。由于水泵泵壳的耐压能力是根据水泵的扬程作为参数设计的,所以遇到上述情况时,必须复核水泵泵壳的承压能力。
3.10.10 &不设集水池的多台冷却塔并联使用时,各塔的集水盘之间设置连通管是为了各集水盘中的水位保持基本一致,防止空气进入循环水系统。在一些工程项目中由于受客观条件的限制,而无法设置连通管,此时应放大回水横干管的管径。
3.10.11 &冷却水在循环过程中,共有三部分水量损失,即:蒸发损失水量、排污损失水量、风吹损失水量,在敞开式循环冷却水系统中,为维持系统的水量平衡,补充水量应等于上述三部分损失水量之和。
循环冷却水通过冷却塔时水分不断蒸发,因为蒸发掉的水中不含盐分,所以随着蒸发过程的进行,循环水中的溶解盐类不断被浓缩,含盐量不断增加。为了将循环水中含盐量维持在某一个浓度,必须排掉一部分冷却水,同时为维持循环过程中的水量平衡,需不断地向系统内补充新鲜水。补充的新鲜水的含盐量和经过浓缩过程的循环水的含盐量是不相同的,两者的比值称为浓缩倍数 Nn 。由于蒸发损失水量不等于零,则 Nn 值永远大于 1 ,即循环水的含盐量总大于补充新鲜水的含盐量。如果浓缩倍数 Nn 越大,在蒸发损失水量、风吹损失水量,排污损失水量越小的条件下,补充水量就越小。由此看来,提高浓缩倍数,可节约补充水量和减少排污水量;同时,也减少了随排污水量而流失的系统中的水质稳定药剂量。但是浓缩倍数也不能提得过高,如果采用过高的浓缩倍数,不仅水中有害离子氯根或垢离子钙、镁等将产生腐蚀或结垢倾向;而且浓缩倍数高了,增加了水在系统中的停留时间,不利于微生物的控制。因此,考虑节水、加药量等多种因素,浓缩倍数必需控制在一个适当的范围内。一般建筑用冷却塔循环冷却水系统的设计浓缩倍数控制在 3.0 以上比较经济合理。
3.10.11A &本条系新增条文,为贯彻执行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 的有关要求而规定。
3.10.12& &民用建筑空调的敞开式循环冷却水系统中,影响循环水水质稳定的因素有:
&&1& 在循环过程中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,达到饱和。水中的溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要因素;
&&2& 水在冷却塔内蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加;
&&3& 冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥砂、微生物及其孢子,使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,形成了粘泥的危害。
在敞开式循环冷却水系统中,冷却水吸收热量后,经冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质的泄漏等,使循环冷却水质恶化,给系统带来结垢腐蚀、污泥和菌藻等问题。冷却水的循环对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥影响比采用直流系统严重得多。如果不加以处理,将发生换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,造成换热器腐蚀并泄露等。因此,民用建筑空调系统的循环冷却水应该进行水质稳定处理,它主要任务是去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。当循环冷却水系统达到一定规模时,除了必须配置的冷却塔、循环水泵、管网、放空装置、补水装置、温度计等外,还应配置水质稳定处理和杀菌灭藻、旁滤器等装置,以保证系统能够有效和经济地运行。
在密闭式循环冷却水系统中,水在系统中不与空气接触,不受阳光照射,结垢与微生物控制不是主要问题,但腐蚀问题仍然存在。可能产生的泄漏、补充水带入的氧气、各种不同金属材料引起的电偶腐蚀,以及各种微生物(特别是在厌氧区微生物)的生长都将引起腐蚀。
3.10.13 &旁流处理的目的是保持循环水水质,使循环冷却水系统在满足深缩倍数条件下有效和经济地运行。旁流水就是取部分循环水按要求进行处理后,仍返回系统。旁流处理方法可分去除悬浮固体和溶解固体两类,但在民用建筑空调系统中通常是去除悬浮固体,因为从空气中带进系统的悬浮杂质以及微生物繁殖所产生的粘泥,补充水中的泥沙、粘土、难溶盐类,循环水中的腐蚀产物、菌藻、冷冻介质的渗漏等因素使循环水的浊度增加,仅依靠加大排污量是不能彻底解决的,也是不经济的。旁滤处理的方法同一般给水过滤处理的有关方法,旁滤水量需根据去除悬浮物或溶解固体的对象而分别计算确定。当采用过滤处理去除悬浮物时,过滤水量宜为冷却循环水量的 1% ~ 5% 。&&
3.11.1 &原国家标准《景观娱乐用水水质标准》 GB12941-91 现已作废。我国于 2007 年 6 月发布了中国工程建设标准化协会标准《水景喷泉工程技术规程》CECS218: 2007,该规程对水景工程的水源、充水、补水的水质根据其不同功能确定作了较明确的规定:
&&1 &人体非全身性接触的娱乐性景观环境用水水质,应符合国家标准《地表水环境质量标准》 GB 中规定的 IV 类标准;
& 2 &人体非直接接触的观赏性景观环境用水水质应符合国家标准《地表水环境质量标准》 GB 中规定的 V 类标准;
&&3 &高压人工造雾系统水源水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 或《地表水环境质量标准》 GB3838 规定;
&&4 &高压人工造雾设备的出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的规定;
&&5 &旱泉、水旱泉的出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的规定;
&&6 &在水资源匮乏地区,如采用再生水作为初次充水或补水水源,其水质不应低于现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》 GB/T1892 1 的规定。
当水景工程的水质无法满足上述规定时,应进行水质净化处理。
3.11.2 &本条确定了循环式供水的水景工程的补充水量标准,调整了室外工程循环水补充水量的上限值。对于非循环式供水的镜湖、珠泉等静水景观,建议每月排空放水 (1~2) 次。
3.11.3 & 水景工程设计应根据具体工程的自然条件、周围环境及建筑艺术的综合要求确定,喷头的选型、数量及位置是实现水景花型构思的重要保证。采用不同造型的喷头分组布置,并配置恰当的水量、水压及控制要求,可使喷水姿态变幻莫测,此起彼伏,有条不紊。
3.11.4 &&&由于喷头布置、水景造型设计、配管设计和施工,均由水景专业公司包揽,故删除本条。
3.11.5 & 水景循环水泵常用的有卧式离心泵及潜水泵。由于潜水泵的微型化及喷泉花型的复杂化,越来越多的水景工程采用潜水泵直接设置于水池底部或更深的吸水坑内,就地供水。但娱乐性水景的供人涉水区域,不应设置水泵,这是出于安全考虑。大型水景亦可采用卧式离心泵及潜水泵联合供水,以满足不同的要求。
3.11.7 & 水景水池设置溢水口的目的是维持一定的水位和进行表面排污、保持水面清洁;大型水景设置一个溢水口不能满足要求时,可设若干个均匀布置在水池内。泄水口是为了水池便于清扫、检修和防止停用时水质腐败或结冰,应尽可能采用重力泄水。由于水在喷射过程中的飞溅和水滴被风速吹失池外是不可能完全避免的,故在喷水池的周围应设排水设施。
3.11.8 & 为了改善水景的观赏效果,设计中往往采用各种不同的运行控制方法,通常有手动控制、程序控制和音响控制。简单的水景仅单纯变换水流的姿态,一般采用的方法有改变喷头前的进水压力、移动喷头的位置、改变喷头的方向等。随着控制技术的发展,水景不仅可以使水流姿态、照明颜色和照度不断变化,而且可使丰富多彩、变化莫测的水姿、照明随着音乐的旋律、节奏同步变化,这需要采用复杂的自动控制措施。
3.11.10 & 用于水景工程的管道通常直接敷设在水池内,故应选用耐腐蚀的管材。对于室外水景工程,采用不锈钢管和铜管是比较理想的,唯一的缺点是价格比较昂贵;用于室内水景工程和小型移动式水景可采用塑料水管。&&
4&& 排&& 水&
4.1 系统选择
4.1.1 &新建小区采用分流制排水系统,是指生活排水与雨水排水系统分成两个排水系统。随着我国对水环境保护力度加大, 城市污水处理率大大提高, 市政污水管道系统亦日趋完善, 为小区生活排水系统的建立提供了可靠的基础。但目前我国尚有城市还没有污水处理厂或小区生活污水尚不能纳入时,小区内的生活污水亦应建立生活排水管道系统,生活污水进行处理后排入城市雨水管道,待今后城市污水处理厂兴建和市政污水管道建造完善后,再接入。
4.1.2 &在建筑物内把生活污水(大小便污水)与生活废水(洗涤废水)分成两个排水系统。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,容易在排水管道中造成较大的压力波动,有可能在水封强度较为薄弱的洗脸盆、地漏等环节易造成破坏水封,而相对来说洗涤废水排水是属连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流。
由于生活污水中的有机物比起生活废水中的有机物多得多,生活废水与生活污水分流的目的是提高粪便污水处理的效果,减小化粪池的容积,化粪池不仅起沉淀污物的作用,而且在厌氧菌的作用下起腐化发酵分解有机物的作用。如将大量生活废水排入化粪池,则不利于有机物厌氧分解的条件;但当生活废水量少时也不必将建筑物的排水系统设计成生活污水和生活废水分流系统。有的城镇虽有污水处理厂(站),但随着城镇建设发展已不堪重负,故环卫部门要求生活污水经化粪池处理后再排入市政管网,以减轻城镇污水处理的压力。
&如小区或建筑物要建立中水系统,应优先采用优质生活废水,这些生活废水应用单独的排水系统收集作为中水的水源。各类建筑生活废水的排水量比例及水质可按现行的国家标准《建筑中水设计规范》GB50336。
4.1.3 & 本条规定了在设置生活排水系统时,对局部受到油脂、致病菌、放射性元素、温度和有机溶剂等污染的排水应设置单独排水系统将其收集处理。机械自动洗车台冲洗水含有大量泥沙,经处理后的水循环使用。用作中水水源的生活排水,应设置单独的排水系统排入中水原水集水池。
4.2 卫生器具及存水弯
4.2.2 & 本条规定要求设计人员在选用卫生器具及附件时应掌握和了解这些产品的行业标准的要求,以便在工程中把握住产品质量,对保证工程质量将有很重要的意义。
4.2.3 &&&大便器的节水是原建设部 2007 年第 659 号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》第79项在住宅建筑中大力推广 6L 冲洗水量的大便器。
4.2.6 &&&本规定是建筑给排水设计安全卫生的重要保证,必须严格执行。
从目前的排水管道运行状r证明,存水弯、水封盒、水封井等的水封装置最有效地隔断排水管道内的有害有毒气体窜入室内,从而保证室内环境卫生,保障人民身心健康,防止中毒窒息事故发生。
存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素,国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为 50mm ~ 100mm 。
水封深度不得小于 50mm 的规定是国际上对污水、废水、通气的重力排水管道系统(DWV)排水时内压波动不致于把存水弯水封破坏的要求。在工程中发现以活动的机械密封替代水封,这是十分危险的做法,一是活动的机械寿命问题,二是排水中杂物卡堵问题,保证不了“可靠密封”,为此以活动的机械密封替代水封的做法应予禁止。
4.2.7 &本条规定的目的是防止两个不同病区或医疗室的空气通过器具排水管的连接互相串通,以致可能产生的病菌传染。
4.2.7A &针对排水设计中的误区及工程运行反馈信息而立条规定,有人认为设置双水封能加强水封保护隔绝排水管道中有害气体,结果适得其反,双水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪音。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,则会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。
&4.3 管道布置和敷设
4.3.1 &本条规定了小区排水管道布置的原则。
本条增加了在不能按重力自流排水的场所,应设置提升泵站。注中规定可采用真空排水的方式。真空排水具有不受地形、埋深等因素制约,但真空机械、真空器具比较昂贵,故应进行技术经济比较。另在地下水位较高的地区,埋地管道和检查井应取有效的防渗技术措施。
4.3.2 &本条增加了一个第 2 款的注,本款的规定是为防止混凝土排水管的刚性混凝土基础防止冰冻而损坏,而埋地塑料排水管的基础是砂垫层柔性基础,具有抗冻性能。另外,塑料排水管具有保温性能,建筑排出管排水温度接近室温,在坡降 0.5m 的管段内,排水不会结冻。本条注系根据寒冷地带工程运行经验,减少管道埋深,具有较好的经济效益。
4.3.3 &&本条第 4 款对排水管道穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝的规定留有必须穿越的余地。工程中建筑布局造成排水管道非穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝不可,随着排水管件的开发,一些橡胶密封的管配件:如球形接头、可变角接头、伸缩节头等产品应市,将这些配件优化组合可适应建筑变形、沉降,但变形沉降后的排水管道不得平坡或倒坡。
本条第 6 款中补充了排水管不得穿越住宅客厅、餐厅的规定,排水管也包括雨水管。客厅、餐厅也有卫生、安静要求,排水管穿厅的事例,群众投诉的案例时有发生,这是与建筑设计未协调好的缘故。
4.3.3A& &卧室的住宅卫生、安静要求最高,故单列为强制性条文。排水管道不得穿越卧室任何部位,包括卧室内壁柜。
4.3.4 &本条升为强制性条文。穿越水池上方的一般是悬吊在水池上方的排水横管。
4.3.5 &本条升为强制性条文。遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量,使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧爆炸的物质,都称为遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小,划分为两个级别。
一级遇水燃烧物质,与水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体,热量大,极易引起自燃或爆炸。如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。
二级遇水燃烧物质,与水或酸反应时的速度比较缓慢,放出的热量也比较少,产生的可燃气体,一般需要有水源接触,才能发生燃烧或爆炸。如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等。
在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品。
在储存危险品的仓库设计中,应避免将排水管道(含雨水管道)布置在上述危险品堆放区域的上方。
4.3.6 &&由于排水横管可能渗漏,和受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故。因此,在设计方案阶段就应该避免卫生间布置在厨房间的主副食操作、烹调和备餐的上方。当建筑设计不能避免时,排水横支管设计成同层排水。改建的建筑设计,应在排水支管下方设防水隔离板或排水槽。
4.3.6 A &本条引用现行的国家标准《住宅建筑规范》 GB50368 第 8.2.7 条 。
4.3.8 & 本条规定了同层排水的适用条件。
4.3.8A &本条规定了同层排水形式选用的原则。目前同层排水形式有:装饰墙敷设、外墙敷设、局部降板填充层敷设、全降板填充层敷设、全降板架空层敷设。各种形式均有优缺点,设计人员可根据具体工程情况确定。
4.3.8 B &本条规定了同层排水的设计原则。⑴ 地漏在同层排水中较难处理,为了排除地面积水,地漏应设置在易溅水的卫生器具附近,既要满足水封深度又要有良好的水力自清流速,所以只有楼层全降板或局部降板以及立管外墙敷设的情况下才能做到。 ⑵ 排水通畅是同层排水的核心,因此排水管管径、坡度、设计充满度均应符合本规范有关条文规定,刻意地为少降板而放小坡度,甚至平坡,为日后管道埋下堵塞隐患。 ⑶ 埋设于填层中的管道接口应严密不得渗漏且能经受时间考验,粘接和熔接的管道连接方式应推荐采用。⑷ 卫生器具排水性能与其排水口至排水横支管之间落差有关,过小的落差会造成卫生器具排水滞留。如洗衣机排水排入地漏,地漏排水落差过小,则会产生泛溢,浴盆、淋浴盆排水落差过小,排水滞留积水。 ⑸ 本条第 5、6 款系给排水专业人员向建筑、结构专业提要求。卫生间同层排水的地坪曾发生由于未考虑楼面负荷而塌陷,故楼面应考虑卫生器具静荷载(盛水浴盆)、洗衣机(尤其滚桶式)动荷载。楼面防水处理至关重要,特别对于局部降板和全降板,如处理不当,降板的填(架空)层变成蓄污层,造成污染。
4.3.9 & 本条规定的目的在于改善管道内水力条件,避免管道堵塞,方便使用。污水管道经常发生堵塞的部位一般在管道的拐弯或接口处,故对此连接作了规定。
4.3.10 & 塑料管伸缩节设置在水流汇合配件(如三通、四通)附近,可使横支管或器具排水管不因为立管或横支管的伸缩而产生错向位移,配件处的剪切应力很小,甚至可忽略不计,保证排水管道长时期运行。
排水管道如采用橡胶密封配件时,配件每个接口均有可伸缩余量,故无须再设伸缩节。
4.3.11 &&建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置: 1 高层建筑, 2 管道外径大于等于 110mm 时, 3 立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
阻火装置设置位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。
4.3.12 &根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况,严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关。为此,连接于立管的最低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离,本条表 4.3.12 参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。本次局部修订补充了有通气立管的情况下的最低横支管距立管底部最小距离。根据日本50m高的测试塔和在中国12层测试平台,对符合现行国家标准《建筑排水用应聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T5836.1 的平壁管材排水立管装置进行长流水和瞬间排水测试显示,立管底部 、排出管放大管径后对底部正压改善甚微,盲目放大排出管的管径,适得其反,降低流速,减小管道内水流充满度,污物易淤积而造成堵塞,故表 4.3.12 的注 删除放大管径的做法,推荐排出管与立管同径。
最低横支管单独排出是解决立管底部造成正压影响最低层卫生器具使用的最有效的方法,另外,最低横支管单独排出时,其排水能力受本规范第4.4.15条第1款的制约。&&&
第2款条文只规定横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离最低要求。
第4款第2)项系新增内容。根据对排水立管通水能力测试,在排出管上距立管底部1.5m范围内的管段如有90°拐弯时增加了排出管的阻力,无论伸顶通气还是设有专用通气立管均在排水立管底部产生较大反压,在这个管段内不应再接入支管,故排出管宜迳直排至室外检查井。
4.3.12A &&本条系根据对内螺旋排水立管测试结果显示,由于在内螺旋管中水流旋转,造成在排出管中水流翻滚而产生较大正压,经放大排出管管径后,正压明显减弱。
4.3.13 & 本条参阅美国、日本规范并结合我国国情的要求对采取间接排水的设备或容器作了规定。所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气,而且还有一段空气间隔。在存水弯水封可能被破坏的情况下也不致于卫生设备或容器的排水。空调机冷凝水排水虽排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例还不少。
4.3.18 & 本条第1款补充了注,针对室外平面狭小且有相邻多根排出管时,采用管件连接方法以减少检查井设置。本条第4款水流偏转角不得大于90°,才能保证畅通的水力条件,避免水流相互干扰。但当落差大于 0.3m 时,水流转弯角度的影响已不明显,故水流落差大于 0.3m 、管径小于等于 300mm 时,不受水流转角的影响。
4.3.19 & 室内排水沟与室外排水管道连接,往往忽视隔绝室外管道中有毒气体通过明沟窜入室内,污染室内环境卫生。有效的方法,就是设置水封井或存水弯。
4.3.22 & 本条规定排水立管底部架空设置支墩等固定措施。第一种情况下,由于立管穿越楼板设套管,属非固定支承,层间支承也属活动支承,管道有相当重量作用于立管底部,故必须坚固支承。第二种情况虽每层固定支承,但在地下室立管与排水横管90°转弯,属悬臂管道,立管中污水下落在底部水流方向改变,产生冲击和横向分力,产生抖动,故需支承固定。立管与排水横干管三通连接或立管靠外墙内侧敷设,排出管悬臂段很短时,则不必支承。
&4.4 排水管道水力计算
4.4.1 &小区生活排水系统的排水定额要比其相应的生活给水系统用水定额小,其原因是,蒸发损失,小区埋地管道渗漏。应考虑的因素是:大城市的小区取高值,小区埋地管采用塑料排水管、塑料检查井取高值,小区地下水位高取高值。
4.4.4 &为便于计算,表4.4.4中 “大便器冲洗水箱”的排水流量和当量统一为1.5L /s和4.5,因为给排水设计时,尚未知坐便器的类型,且各种品牌的坐便器的排水技术参数都有差异。节水型便器的应用,冲洗流量也有下降。
4.4.5 、 4.4.6& 本次局部修订规范给水章节已将“集体宿舍”划 为 I 、 II 类用水疏散型和 III 、 IV 类用水集中型,故排水章节亦相应作调整。
4.4.8& &&根据原建设部 2007 年第 659 号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》规定:排水管管径小于500mm 不得采用平口或企口承插的混凝土、钢筋混凝土管,故表4.4.8中删去混凝土管一}

我要回帖

更多关于 小城市 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信