R410空调制冷剂剂,目前的表压是多少?哪位大神知道呢?

制冷剂r410中文名称_百度知道
制冷剂r410中文名称
我有更好的答案
  R410A新冷媒。  R410A,是一种混合制冷剂,它是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物,其优点在于可以根据具体的使用要求,对各种性质,如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑,量身合成一种制冷剂。R410A外观无色,不浑浊,易挥发,沸点-51.6℃,凝固点-155℃;其主要特点有:  (1) 不破坏臭氧层。其分子式中不含氯元素,故其臭氧层破坏潜能值(ODP)为0。全球变暖潜能值(GWP)小于0.2。  (2) 毒性极低。容许浓度和R22同样,都是1000ppm。  (3) 不可燃。空气中的可燃极性为0。  (4) 化学和热稳定性高  (5) 水分溶解性与R22几乎相同。  (6) 是混合制冷剂,由两种制冷剂组成  (7) 不与矿物油或烷基苯油相溶。(与POE[酯润滑油]、PVE[醚润滑油]相溶)
采纳率:82%
来自团队:
410,的中文名字就是410a,因为就如楼上说的是32和125各50%混配起来的,R-410A制冷剂,别名R410A。由于R-410A属于HFC型近共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流中高温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。
本回答被提问者采纳
中文名称: 异丁烷
英文名称: isobutane中文名称2: 2-甲基丙烷英文名称2: 2-methylpropane制冷剂R600a是一种性能优异的新型碳氢制冷剂,取自天然成分,不损坏臭氧层,无温室效应,绿色环保。其特点是蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。与各种压缩机润滑油兼容。(注:R600a在制冷系统中含量不足时,会造成压力值过大,机器声音异常,压缩机寿命缩短)本产品质量达国际标准,异丁烷的含量不小于99.9%,含硫量小于1ppm,水份含量不大于5ppm,烯烃含量小于0.01%。
r410中文名称 就是R410A。只是不同工厂生产的商标不一样而已。比如有:SUVA9100 ; SUVA410A;
KLEA410A; Genetron AZ-20等等
R410A是R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)质量分数各占50%组成的混合物。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷剂的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 159725|回复: 111
变频空调R410A制冷剂的工作压力是多少
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现在的变频空调使用的是R410A的制冷剂& &到目前为止还没加过这种药水&&不知道这种药水夏天制冷时的工作压力为多少?&&冬天制热时又要到多少呢?&&请高手指点指点一下!
阅读权限15
在线时间 小时
回复很精彩,学习了
在线时间 小时
,学到不少,谢谢了
阅读权限45
在线时间 小时
上午用电子秤加,加好后用标测直接爆表!根本不是什么r22的1.6倍,大家最好还是用电子秤定量加注比较好。
阅读权限35
在线时间 小时
去年我拿着我的小压力表最大量程2.5兆帕,去测变频410,眼瞅着我的压力表表针打到头,结果大家懂得
谢谢提供经验,各位的经验,也是我们学习的精华!
阅读权限35
在线时间 小时
变频空调 R410在制冷工况下0.75MP--1.1MP,制热2.7MP--3.6MP
在安装变频空调时,用R410的冷媒加长铜管不能用 ...
多谢!!学习了!
阅读权限10
在线时间 小时
理论上换光头是要带静电环的,请问各位有几个人带过静电环的?有几个亲眼见过静电环什么样子?
在线时间 小时
我今天见有人给两匹三菱的挂机用铝管呢,妈的漏气害的我搞一个多小时没搞好,
阅读权限25
在线时间 小时
三菱20P, 宾馆商用中央空调, 双压缩机联动, 变频运行。制冷剂R410a,加注量22Kg,制冷运行工况:室外温度32摄氏度,回气压力0.75MP, 供液压力2.4MP&&实测表压,供大家维修参考。
阅读权限25
在线时间 小时
三菱20P, 宾馆商用中央空调, 双压缩机联动, 变频运行。制冷剂R410a,加注量22Kg,制冷运行工况:室外温度32摄氏度,回气压力0.75MP, 供液压力2.4MP&&实测表压,供大家维修参考。
您需要登录后才可以回帖
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有精彩文章推荐制冷剂饱和温度压力对照表_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
制冷剂饱和温度压力对照表
&&r22,r134a,r410饱和温度与表压力对照表
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 空调制冷剂 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信