请问这是多少欧的电阻?

  • 请问:单独的防雷接地接地电阻阻值是多少?谢谢!!

  • 论文简介: ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 附件名:.zip 文件大小:42K (升级VIP

  • 大厦女儿墙上的避雷带利用主钢筋作为引下线和钢管桩相连,近地端未做测量点。请问如何测量防雷接地电阻

  • 我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

  • 防雷接地工程施工工艺 一、建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试。 二、基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 三、要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,

  • 毛石基础,四层住宅建筑,基础下设扁钢作接地极,接地极强弱电及防雷共用,接地电阻要求小于1欧吗,人工接地极是否很难达到1欧以下?

  • 一般房屋等高层建筑的防雷接地电阻不能大于多少,在那个规范上面可以找到

  • 我们项目部联排别墅,本人QQ.请高手指点!

  • 1、对与总容量在100kVA以上的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过4Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω。 2、对与总容量在100kVA以下的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过10Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点。 3、对TT、IT系统中的用电设备的接地电阻,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。接地电阻的规定值 [code]接地装置的特点[/code]

  • 网络机房中的防雷接地铜网如何去测量接地电阻,应满足什么规范?请内行的专家不吝赐教。

  • 我之前路灯接地电阻值都要求不大于10欧姆,最近一个审图的提出要不大于4欧姆,翻了规范和手册好像没这方面的要求,大家都是设多大的值?

  • 我现在在做接地电阻测试,哪位前辈可以告诉我下,幕墙,门窗的接地电阻规范要求是多少,在哪个规范上可以查到,谢谢啊

  • 中压开关柜接地电阻是多少,在什么标准能够达到?有哪位高手可以告诉我?

  • 电气与防雷分开接地电阻是多少?4欧还是10欧?我找拉好久也没有找到!麻烦告诉我规范那里有?

  • 接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10

  • 什么是接地 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。 1 接地作用 我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。 防止电击 人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环

  • 第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?

  • 110/6kv变电站,防雷接地准备把垂直接地极排成环状,然后利用扁钢连接,想问一下:接地电阻是利用公式:Re=R/(η*n),还是用Re≈0.6σ/√A ,计算结果不一样,两者有什么区别?还有上述连接方式是环形连接带吗?谢谢了

  • 防雷接地系统接地电阻的具体测量方法.?仪器?传统的测量方法误差是否太大?您处现在怎么做?请教!!

  • 如果防雷接地测试电阻大于1欧,那么我觉得因分两种情况来解决一:采用构造柱主筋做引下线,基础钢筋做接地极时当测试电阻大于1欧,可以增加打入接地极来降低电阻二:采用人工接地极时当测试电阻大于1欧,可以增加接地极的数量或者在现有接地极上使用专用降阻剂来解决这个问题个人的一点看法还请有经验的朋友一起说说,讲讲现在的常用方法:lol

}

二极管与一五千欧的电阻串联,电源为5V直流电源,请问导通吗?为什么??  以下文字资料是由(历史新知网)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

"正向串"能导通,因为二极管的正向导通电压是0.7V,只要高于这个电压就能导通,1,

但是有5k电阻与它串联呢?怎么又能了呢?你知道那电阻分得的压是多少吗=-O

电阻与二极管串联不影响二极管的正向导通电压,二极管的正向导通电压只与制造这个二极管的材料和工艺有关,所以电阻串联后,只要电压高于0.7V,那么二极管就导通,然后剩下的电压降在电阻上,不管电源的电压是多到,只要满足大于0.7V的条件. 所以本题中的电阻两端的电压是4.3V

希望你学习电路开心,并能从中找到成就感! 嗯嗯,好的,二极管与一五千欧的电阻串联,电源为5V直流电源,请问导通吗?为什么?

}

我要回帖

更多关于 可调电阻101是多少欧 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信