380v低压配电柜接线图里装的消防电源监控模块TS-FM01是一路出线配一个吗?

查看: 17536|回复: 15
关于消防强切
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
大家好,我想问一下,在做火灾自动报警与消防联动控制系统的设计时,通常会在变电所低压普通负荷的出线加消防强切模块,请问这一消防强切模块的设置是一定要做的吗?我查阅了GB50116未见相关规定,故想请问各位。
另,加装了这一消防强切模块后应配合断路器采用分励脱扣器,系统才能自动切除负荷。对吗?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
聚焦防火门监控器相关问题探讨
建议:防火分区火灾确认时切断非消防电源,可自动进行。至于变电所低压普通负荷的切断,最好利用手动,原因很简单,因涉及整栋大楼的供电,为防止误动。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
楼上的说的对呀,防止误操作呀,火灾报警系统系统切除非消防电源就能满足规范要求了1
大家好,我想问一下,在做火灾自动报警与消防联动控制系统的设计时,通常会在变电所低压普通负荷的出线加消 ...
sinochen 发表于
& & 消防强切非消防负载常见的做法是:
消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能。
PS:不知道说清楚了没
对应的..清楚
哪中间继电器的主控俩回路要加熔断器吗
聚焦防火门监控器相关问题探讨
按照规范要求应该切除像空调、排风机之类的非消防电源,但是,首先非消防电源就不好定义,其次,我做过好几个升压站工程的火灾报警,现场施工单位一般都是当地的消防局,他们一般都不按照设计院的图纸施工,他们也不做联锁切电。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
哪中间继电器的主控俩回路要加熔断器吗
JHL123321 发表于
& & 当然要加
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
按照规范要求应该切除像空调、排风机之类的非消防电源,但是,首先非消防电源就不好定义,其次,我做过好几 ...
daftry100 发表于
& & 除了消防电源之外就是非消防电源(貌似这话白说了)
消防电源:消防中心、消防水泵、消防电梯、应急照明、排烟风机、防火卷帘。。。。。。。(请高手补充)
电动防火门。。。。。
& & 这两回路电压是多少,一定要加吗,有必要吗,有规范依据吗
回复&&老万
& & 这两回路电压是多少,一定要加吗,有必要吗,有规范依据吗
JHL123321 发表于
& & 分励脱扣器常规电压是交流220V.380V两种
如果要消防强切就要加分励脱扣器,已达到强切的要求。
规范依据问大鼻子。
PS:没有PS
聚焦防火门监控器相关问题探讨
8.10.2 火灾确认后,应执行以下操作:
2 应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
hehe,了解了
聚焦防火门监控器相关问题探讨
大鼻子来了吗,能说的详细点吗,有必要加熔断器吗,你有加吗,没加审图的会说吗
聚焦防火门监控器相关问题探讨
与消防相关的电气设计,首先应明确负荷性质,即是消防负荷还是非消防负荷。消防负荷为发生火灾时需要动作的用电设备,除此之外均为非消防负荷。
切除非消防电源有两个目的:1、保证火灾情况下消防用电负荷的用电可靠性。2、避免非消防线路在火灾情况下发生短路、过载引发次生灾害。
GB.3.1.8要求在确认火灾后切断有关部位的非消防电源。因此,在设计中会根据防火分区的划分,选择适当的非消防配电箱加装非消防电源强制切除模块,并配合该配电箱内总断路器上的分励脱扣附件达到非消防电源自动切除的目的。
在变配电室低压柜中直接切除较少见,因为配电室低压出线多为配电干线,往往为多个防火分区内的用电负荷提供电源。直接将干线切断,停电面积过大,与规范中“切断相关部位”的要求相违背。
Powered by产品分类 & Products技术前言 工控专家 精准方案Technology introduction Industrial experts accurate solution
公司简介 & Profile技术前言 工控专家 精准方案Technology introduction Industrial experts accurate solution
诚信为本、规范操作、质量保障、务实创新
浙江智途物联网技术有限公司是一家专业生产高低压电器为主的综合性企业。主要产品分类为:消防电源监控系统,智能照明模块,无线测温系统,电气
火灾监控系统,自动重合闸,双电源自动转换开关,自复式过欠压保护器,
多功能电力仪表等产品。自创建以来,凭借先进的生产设备和专业的技术力量,丰富的经验及
现代化的管理水平,使我们的产品质量不断的完善和提高,赢得广大客户的好评!
始终坚守质量第一,服务至上,精益求精的经营理念,创建企业规模化,品牌化为目标。智途
电气愿与国内外各界朋友,共同合作,促进发展,共享和谐与繁荣。
新闻资讯 & News技术前言 工控专家 精准方案Technology introduction Industrial experts accurate solution
乐清智途电气有限公司在智能照明模块行业领先资质,拥有各类生产设备和测试设备,主营智能照明模块包括:4路、6路、8路、12路、智能调光模块、电源模块、以太网监控器等。外观新颖独特,内部零件均采用高标准零...
智能照明模块的控制方法
乐清智途电气有限公司生产的智能照明模块可实现手动控制和自动控制切换模式,手动控制为K1~K4人工手动进行逐一控制,4路智能照明模块共可控制4路照明设备的供电,对灯光的亮和灭,闪亮和频闪的进行人工手动控制,控制方便轻松...
Copyright &
浙江智途物联网技术有限公司 . All rights reserved.
友情链接:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
消防配电定义、规范(图文)说课.ppt 42页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
······
··········
(b)两电源来自于同一电网 (C) 常见二级负荷电源连接方式 3、常用低压配电方式 低压配电方式有放射式、树干式、环式三种。 放射式:
总配电箱向每一分配电箱(或用电设备)提供一条出线回路。
特点:可靠性高,经济型差。
无备用放射式: 有备用放射式 树干式:
从总配电箱(或变电所低压配电柜)引出一条干线向多个分配电箱供电。
特点:可靠性高,经济性好。 无备用树干式 有备用树干式 环式:
从总配电箱(或变电所低压配电柜)引出两条出线接分配电箱形成环路。
特点:可靠性高、保护配合比较复杂。
环式(有备用系统) * 当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,并能够自动和手动装置切换到另一个电源继续供电。 消防配电简介 第一节消防电源及其配电系统的组成 一、电源
1、广义电源:
把其他形式的能量转换为电能的装置;
2、消防电源 定义:为消防设备供电的电源; 特点:由多个用途不同的独立电源按一定的方
式联接成电力网络为消防负荷供电; 目的:实现供电的可靠性、持续性、安全性和
经济性; 组成:主电源、备用电源。
二、配电部分 作用:对电源进行保护、监视、分配、转换、控制、向消防设备输配电能。 组成:变电所低压开关柜;
发电机配电屏;
动力、照明配电箱;
应急电源切换开关箱;
配电线路(干线、支线);
《建筑设计防火规范》第10.1.3条明确规定:“消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”
《高层民用建筑设计防火规范》第9.1.3条规定 “消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志,其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。” 设置要求:
设在不燃区内、
设在防火分区内要有耐火结构;
从电源到消防设备的线路要做耐火耐热处理。
三、消防用电设备 电力拖动设备; 电气照明设备; 报警和通报设备; 其他用电设备;
四、消防电源及其配电系统应满足的要求 可靠、有效性——能在火灾时不间断对消防负荷的供电,确保应急期间消防设备的有效性。 耐火性——耐火、耐热、防爆; 安全性——谨防人身触电事故; 科学性——配线简单、合理及经济。 第二节 消防供电系统 一、消防负荷的等级划分 高层民用建筑设计防火规范:
一类建筑为一级消防负荷;
二类建筑为二级消防负荷。 建筑设计防火规范: 一级消防负荷:
建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房;
二级消防负荷: 室外消防用水量&30L/s的工厂和仓库; 室外消防用水量&35L/s的
易燃材料堆场;
甲、乙类液体储罐和储罐区;
可燃气体储罐和储罐区; 座位数&1500个的影剧院; 座位数&3000个的体育场; 任一层建筑面积超过3000m2的百货大楼、展览楼; 室外消防用水量&25L/s的其他公用建筑。 三级消防负荷
除一、二级消防负荷以外的民用建筑、
储罐/区、露天堆场等。
二、各级消防负荷的供电要求 一级消防负荷
应由两个独立电源供电。 符合以下要求之一的电源属于独立电源: (1) 电源之间无联系; (2) 两个电源间有联系, 但当一个电源发生故障, 另一
个电源不致同时损坏而仍能为负荷供电。
根据我国的实际情况一级负荷可采用以下几种方式供电: 电源来自两个不同的发电厂; 电源来自于两个不同的区域变电站(电压在35kV或35kV以上); 电源一个取自于区域变电站,另一个取自自备应急电源; 电源来自于两个不同的发电厂 电源来自于两个区域变电站 电源来自于区域变电站和自备应急电源 对一类消防负荷中特别重要的负荷:
应考虑一个电源系统检修或故障,另一电源又发生故障, 此时应从电力系统取得第三电源或自备电源。 二级负荷供电要求 应尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复。 当地区供电条件允许且投资不高时, 二级负荷宜由两个电源供电; 在负荷较小或地区供电条件困难时, 二级负荷可由6kV以上专用架空线供电。如采用电缆时, 应备用电缆并经常处于运行状态。 三级负荷供电要求
三级负荷对供电电源及其连接方式无特殊要求。 三、常用供电系统 高压
正在加载中,请稍后...> 问题详情
下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是()A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线B.消防
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是()A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线B.消防电梯配电线路采用树干式供电(放射)C.消防配电线路设置过负载保护装置D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
您可能感兴趣的试题
1排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同,其安装在排烟系统的管道上时,公称动作温度为(  )。A.70℃B.180℃C.220℃D.280℃2下列不属于学校消防安全教育培训内容的是(
)。A.对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训B.将消防安全知识纳入教学培训内容C.结合不同课程实验课的特点和要求,对学生进行有针对性的消防教育培训D.每学年至少组织学生开展一次应急疏散演练3假设在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于(  )m2。A.5000B.6000C.6500D.80004某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是()。A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:}

我要回帖

更多关于 低压配电柜接线图详解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信