当夜幕降临,我们城市的路灯都会亮起。每个城市的路灯安装户外,面对雷雨天气,雷击是路灯非常大的威胁。当遇到强雷击电流时可能会引起火灾或者人员伤亡。因此根据直击雷、传导雷、感应雷、开关过电压等几种情况,雷晟防雷公司给您提供几种防范路灯被雷电破坏的几种有效办法:根据路灯本身材质属于导体来考虑,首先采用的是外部防雷与内部防雷相结合的方法。因为路灯材质属于导体的话,它本身就相当于一个避雷针,在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。当外部防雷系统做好之后可避免路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。做好外部防雷之后,内部防雷系统上可通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。内部防雷系统做好了可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成毁坏。这一点也是外部的防雷系统无法保护到的。因此建造的内部防护和外部防护两者可以相辅相成,互为补充。由于在建造内部防雷系统时候,很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统,或者是设置过压保护器对其进行等电位连接。并彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,信号线、金属管道、电源线等都要用过压保护器,进行等电位连接各个内层保护区等电位连接处要互相连接,各个局部的界面处也要进行局部等电位连接,最后各处更要与主等电位处相连。最后至关重要的是,要安装高质量保护设备,防雷模块和电源防雷器。将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经经短路线释放到大地,从而来降低设备各接口端的电位差起到保护设备的作用。1、铁质路灯必须要有防雷接地;2、参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB5(2000版)《建筑物信息系统防雷技术规范》 GB5《建筑工程施工质量验收规范》 GB5《工业与民用装置的接地设计规范》 GBJ65-83《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 5、防雷接地线,应该要闭合连接。没有所接路灯数量限制,但是接地线必须够粗,应该是直径10mm以上的镀锌圆钢,焊接点要作防腐处理。
上一篇:下一篇:
看过《路灯防雷接地做法》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
室外路灯的接地相关问题请教?
发表于&&&&14053人浏览&&&&4人跟帖&&&&筑龙币+10&&&&&&
以下是图集截图图片有以下问题不明白1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗?2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也必须做吗?为什么呢?3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下多深呢?有现场施工经验的,请教一下,谢谢!
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
回答你的问题:1、路灯和庭院灯肯定都是要设置接地极,要根据采用的接地型式来确定。2、采用TT接地系统时是必须的,采用TN-S系统时,建议几盏采用一组接地装置。3、人工接地的做法有几种,垂直接地装置多用,多采用热镀锌钢管或热镀锌角钢作为接地装置。可参照图集做法。埋地深度一般施工完成后的接地装置顶距地面不小于0.7m吧。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
谢谢楼上的解答,1.请问“采用TN-S系统时,建议几盏采用一组接地装置”是什么意思呢?2.另外图集上的庭院灯怎么没有接地极呢,是不是图集有错误呢?谢谢!
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
所有室外灯具都应该有接地装置。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
现场施工的时候地线是如何和金属立杆连接的呢?室外灯具 一般灯泡在最顶端 是否地线不用上到顶端和灯泡连接& 直接在灯具基础部位接在地脚螺栓上和立杆连接就可以了呢?采用TN-S系统 到底有没有强制规定必须就地引接接地体呢?
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066湖北&|&sjy
请教下,路灯接地是怎么接的?
图纸上注明的:每侧路灯配电电缆选用五芯YJHLV-06/1kV 5×25铝合金分色电缆全线穿管埋设。照明配电支线到每个照明器的连线均采用一根BVVB-3×2.5绝缘线。配电系统采用TN-S接地制式,接地干线采用五芯电缆中的一芯25mm2线。每3杆路灯基础设一处单根接地体,灯杆加工时下端(电气舱)处设接地端子板。电缆金属外皮及每3杆路灯电杆处(接地干线与路灯下端接地端子采用VVR-1×16软芯电缆可靠连接)需可靠接地,在各回路的首末端及中间适当位置处还需布设接地极。附:我自己画的图。
问题1:PE线与灯杆下方的端子板相连,那路灯支线BVVB-3×2.5中的接地线该怎么连?
2.PE线与灯具里面的接地线相连,然后路灯杆下方端子板直接连在接地极上可以不?不与接地干线相连。
3.说明里面3杆路灯一个接地极,那旁边的两个路灯与接地极用什么相连?关键是主要工程量表里面没有对应的线的工程量,纠结。